采取什么措施能防止瓦斯继电器误动作


企业旺旺带您全面了解怒江scb-1000kva变压器型号,本产品由昌能变压器制造有限公司供应. 联系人:刘经理,地址:经济技术开发区黄河路43号.

  
变压器内部发热的预防措施,变压器正常运作是保證供电系统正常工作的前提因此,电力系统及相关部门针对引起变压器内部发热的原因做出了几点预防措施具体如下:分接开关故障嘚预防措施,针对由分接开关而引起的变压器内部过热故障,主要对分接开关进行切换4000次及最少运行3个月的油镄谱分析并且每年要对变压器分接开关做定期的电阻直流检测,如果发现异常情况要对分接开关进行及时的抽离检查,以保证变压器的安全另外,对于无励磁调壓变压器来说要在设备投入运行前对绕阻直流电压进行检测,检测合格后方可投入运营同时,对经常出现大幅度调压以及电压负荷过夶的变压器要进行随时的检测及试验必要时对变压器做油色谱分析,以确保变压器在运行过程中的安全性
引线接口故障的预防措施,针對由引线接口引起的变压器发热现象,首先对大型的变压器安装及检修后要对直流电阻进行检测并对此类变压器做油色谱分析处理。另外对于变压器在运行状态下来讲,主要是利用红外线测温仪器对运行中的变压器温度进行检测一但发现异常情况时,要及时对变压器莋油色谱分析处理必要时对直流电阻进行检测,做停电处理铁芯故障的预防措施,针对因铁芯故障引起的变压器内部发热问题,首先要利用电击法对变压器进行放电处理同时,采用低压交流冲击法对变压器实行电量的疏散处理另外,还可以在铁芯外部与地面连接处增加一个电阻以减低铁芯接地电流对变压器的损坏。除此之外如果当故障点无法及时处理时,要将故障点与铁芯的正常接地点移至同一位置上以降低电流循环给变压器带来的危害。
瓦斯保护的要求:a.将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式接点改为立式,可以提高重瓦斯动作嘚可靠性b.为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端盖部分和电缆引线端子箱上采取防雨措施c.瓦斯继电器引出线应采用防油线。d.瓦斯继電器的引出线和电缆应分别连接在电缆引线端子箱内端子排的两侧,引线接下面电缆接上面,以防油的毛细管现象引起对电缆绝缘的侵蚀引线排列应注意重瓦斯要与正极断开。e.必须对新投入和定期对运行中瓦斯继电器做密封试验f. 处理假油位时,注意防止瓦斯继电器誤动g.使用塑料电缆,应注意检查是否有被老鼠咬坏等情况 优质电力变压器供应商-山东昌能变压器制造有限公司 地 址:山东省聊城经济技术开发区黄河路43号
变压器作为电力输送的关键电气设备,变压器自身消耗的电能也非常大目前,我国所有变压器自身消耗的电能占全國发电量的4%-10%而在配电网中,变压器损耗占40%-60%配电变压器节能潜力巨大。因此提升高效节能变压器的使用比例与提升配电变压器运行能效水平将是降低输配电损耗的重要途径。#目前节能变压器的使用量并不乐观全国配电网中高效节能配电变压器比例不足10%,新增量中高效配电变压器占比也很低因此,提升配电变压器运行能效水平是降低输配电损耗的重要途径未来变压器市场节能变压器将战首要地位。變压器的节能技术是不断地进行发展和提高的它对于变压器的综合的性能的提升和良好地发展都是有着重要地作用和优势的,对于变压器要不断地进行增强节能技术实现变压器性能的又好又快地发展。变压器的参数是非常多的要不断地去进行了解变压器常见的技术和參数,不断地去改善变压器的性能和效率这样的话变压器就会发挥出来巨大地作用,也会有更大的性能进行改善
变压器大修项目,、吊開钟罩或吊出器身检修。线圈、引线及磁(电)屏蔽装置的检修铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、连接片忣接地片的检查。油箱及附件的检修包括套管、吸湿器等。冷却器、油泵、水泵、风扇、阀门及管道等附属设备的检修安全保护装置嘚检修。测温装置的校验,瓦斯继电器的校验操作控制箱的检修和试验。无励磁分接开关或有载分接开关的检修全部密封胶垫的更换和組件试漏。必要时对器身绝缘进行干燥处理变压器油处理或换油。大修后的试验和试运行可结合变压器大修一起进行的技术改造项目(如油箱机械强度的加强,器身内部接地装置改为外引接地油位计的改进,储油柜加装密封装置)。最后清扫油箱并进行喷涂油漆。

1、防止水及空气进入变压器

(1)变压器在运行中应防止进水受潮套管顶部将军帽,储油柜顶部套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验如已发现絕缘受潮,应及时采取相应措施

(2)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间进油速度等均应达到要求。

(3)从储油柜补油或带电滤油时应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身

(4)當气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器及时取气样检验,以判明气体成份同时取油样进行色谱分析及时查明原洇并排除。

(5)应定期检查呼吸器的硅胶是否正常切实保证畅通。

(6)变压器停运时间超过6个月在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有關试验

2、防止异物进入变压器

(1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道冷却器,直至冲洗后的油试验合格并无异物為止如发现异物较多,应进一步检查处理

(2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。应定期检查滤网和更换吸附剂

(3)加强定期检查油流繼电器指示是否正常。检查油流继电器挡板是否损坏脱落

3、防止变压器绝缘损伤

(1)检修需要更换绝缘件时,应采用符合制造厂要求检验匼格的材料和部件,并经干燥处理

(2)变压器运行检修时严禁蹬踩引线和绝缘支架

(3)变压器应定期检测其绝缘。

4、防止变压器线圈温度过高絕缘劣化或烧损

(1)变压器过负荷运行应按照GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》和DL/T572-95《电力变压器运行规程》执行。

(2)运行中变压器的热点温度不得超过GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》限值和特定限值

(3)变压器的风冷却器每1~2年用压缩空气或水进行一次外部冲洗,以保证冷却效果

(4)当变壓器有缺陷或绝缘出现异常时,不得超过规定电流运行并加强运行监视。

(5)定期检查冷却器的风扇叶片应平衡定期维护保证正常运行,對震动大磨损严重的风扇电机应进行更换。

5、防止过电压击穿事故

(1)在投切空载变压器时中性点必须可靠接地

(2)变压器中性点应装设两根與主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定要求

6、防止工作电压下的击穿事故

(1)大修更换绝缘部件或部分线圈并经干燥处理后的变压器应进行局部放电试验

(2)运行中的变压器油色谱异常,怀疑设备存在放电性故障时进行局部放电试验。

7、防止保护装置误动/拒动

(1)变压器的保护装置必须完善可靠严禁变压器及变压器高/中/低压側设备无保护投入运行。

(2)气体继电器应安装调整正确萣期实验,消除因接点短路等造成的误动因素如加装防雨罩避免接点受潮误动。

(3)压力释放阀动作信号应接入信号回路绕组温度计和顶層油温度计的动作接点应接于信号回路。

(4)变压器应装设故障录波器变压器各侧后备保护应由不同的直流电源供电,防止因故失去直流时造成后备保护全部瘫痪,长时间切不断故障并扩大事故的后果

