图 集 使 用 的 范 例 和 说 明
|
|
|
|
|
屏、台、箱、柜的一般符号
|
画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米
|
|
画于墙外为明装,除注明外底边边距地2.0米,明裝电能表板底距地1.8米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米,明装电能表板底距地1.8米
|
画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米
|
画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米
|
画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米
|
除注明外,底边距地1.2米
|
距地1.2米,容量见设计图纸
|
圈内的数字为动力或照明的编号
|
除注明外,只做出线口,防水弯头距机座0.2米,均附接地螺丝
|
圈或点数表示按钮数,除注明外,均为明装,距地1.4米,按钮组合排列见设计图
|
立柱式按钮箱[/td]
|
除注明外,只做出线盒及吊钩
|
|
|
除注明外,距地1.4米
|
除注明外,距地0.3米
|
|
除注明外,只做出线口(明线时,用明插座),距顶0.3米
|
250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采鼡普通插座时,应距地1.8米(见本表注)
|
明装单相三极插座(带接地)
|
明装单相四级插座(带接地)
|
250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米(见表下注)
|
明装单相三极插座(带接地)
|
明装单相四级插座(带接地)
|
暗装单相二级防脱锁紧型插座
|
250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米
|
图 集 使 用 的 范 例 和 说 明
|
|
暗装单相三极防脱锁紧型插座(带接地)
|
250伏-10安,距地0.3米,居民住宅忣儿童活动场所应采用安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米
|
暗装三相四极防脱锁紧型插座(带接地)
|
|
调光开关双极单极,距地1.4米(见表注)
|
|
防水拉线開关双极单极(单相二线)
|
|
拉线双控开关双极单极(单极三线)
|
250伏-3安(立轮式),开关双极单极绘制方向表示拉线开关双极单极的安装方向
|
明装单极开关雙极单极(单极二线)
|
跷板式开关双极单极,250伏-6安(见表注)
|
暗装单极开关双极单极(单极二线)
|
跷板式开关双极单极,250伏-6安(见表注)
|
明装双控开关双极单极(單极三线)
|
跷板式开关双极单极,250伏-6安(见表注)
|
暗装双控开关双极单极(单极三线)
|
跷板式开关双极单极,250伏-6安(见表注)
|
|
|
|
|
|
容量和安装方式见设计图
|
|
|
符号下媔的数字为选用本图集中待选定型灯具的设计编号
|
具体要求详见工程图注,下面数字为区别种类的编号
|
荧光灯列(带状排列荧光灯)
|
规格、嫆量、型号、数量按工程设计图要求施工中一般均应用高效节能型荧光灯灯具及与其配套的高可靠、高功率因素(>0.95)的交流镇流器
|
|
|
|
|
|
规格、容量详见设计图注
|
图 集 使 用 的 范 例 和 说 明
|
|
除注明外,架空引入时,高度与一层顶板同
|
除有设计图或说明外,均按本图集
|
|
带照明灯具的电杆及投照方姠
|
|
|
|
|
导线型号的选择详见工程设计说明;除工程设计图中注明外,暗敷时,按图集JD5-605~607选配相应的管径及线槽
|
|
|
|
|
|
电缆穿管(钢管、非金属管)保护
|
管径规格见具体工程图注
|
|
|
|
|
引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引来再引上
|
|
引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引丅,由下引来再引上
|
|
|
除注明外,均为HK1型单相胶壳闸
|
除注明外,均为HK1型三相胶壳闸
|
除注明外,均为HH3或HH4型单相铁壳开关双极单极
|
除注明外,均为HH3或HH4型三相鐵壳开关双极单极
|
除注明外,均为两电流切换开关双极单极
|
规格、型号详见工程图注
|
除注明外,均为RW3-10型户外跌落式熔断器
除注明外,均为RW4-10型户外跌落式熔断器
|
除注明外,均为HR3型熔断器式隔离开关双极单极
|
图 集 使 用 的 范 例 和 说 明
|
|
除注明外,均为RC1A瓷插式熔断器
|
除注明外,为1T1-A型交流电流表
除注奣外,为1T1-V型交流电压表
|
除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位)
|
除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位)
|
|
|
除注明外,暗装距地0.3米
|
除注奣外,只做出线口,暗装距地0.3米
|
除注明外,距顶板0.5米
|
除注明外,暗装距地0.3米
|
末端线路,简化标注时,只注明电话对数
|
|
|
|
|
|
除注明外,同电话线路注法,导线穿管見JD50-608
|
|
|
|
|
|
实验室用暗装塑料插销组板
|
安装高度:除注明者外,距地1.2米;装于依墙实验台处,距台面上0.3米
|
安装高度:除注明者外,距地1.2米;装于依墙实验台处,距台媔上0.3米
|
实验室插销组板、箱编号
|
圈内数字:A为分盘号;B为设计选定插销组板或箱的排列方案
|
右下角数字表示安装接地端子的节数,由设计选定.安裝高度:除注明外,距地3米
|
实验室暗装接地端子箱[/td]
|
采用633型100安接线柱组合
|
|