1、室内電源:1个线控器控制数台时一部室内机电源OFF2、线控配线:(1)线控信号线接触不良、断线,当电源ON时断线时灭灯(2)噪音侵入线控线3、線控、室内基板:线控或室内基板不良(通信回路不良)4、室内基板:(1)室内基板CPU乱路跑(2)室内基板不良(CPU不良)1、室内机号设定:室内机的机号(UOU47)重复2、室内基板:室内基板不良(装置机号输入回路不良)1、室外电源:室外电源OFF或室外基板CPU的乱跑2、室外信号线、室外机号设定:(1)室外网络信号线的接续不良或断线(2)室外机的机号设定不良(没有与室内机同一机号的室外机)3、室外基板:(1)室外基板CPU乱跑或室外电源OFF(2)室外基板不良(通信回路不良)4、室外机号设定:室外机的机号设定不良(设定U48、U49)1、室内机号设定:室内机的機号设定不良(设定U48、U49)2、室内基板:室内基板不良(装置机号输入回路不良)1、网络信号线:(1)运转中室外信号线接续不良发生(脱落松弛)(2)由于噪音等引起室内外通信不良备注RF71WE1线控器~室内机通讯异闪亮3次(机常组运转期间)连续闪亮不闪亮连续闪亮RFD71WE2RFC71W室内基板不良闪亮1佽连续闪亮熄灭连续闪亮E3室外机信号系统异常闪烁2次连续闪亮熄灭熄灭E4RF13W
百度认证:上海鼎珏电器制冷设备有限公司官方帐号
上海鼎珏电器制冷设备有限公司创建于2006年10月24日,是专业从事中央空调、采暖系统、地源热泵、净水系统、中央新风、生活热水、影音系统、智能家居销售、设计、安装及售后为一体的综合性企业
E6 室外温度传感器故障
E7 室外盘管传感器故障
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee 单片机读入EEPROM數据有错误
F2 室内盘管传感器故障
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7 室内主板与控制面板通讯故障