电动车空调压缩机外机风扇动了压缩机不动

空调室外机压缩机不能启动,风扇也不转是什么原因_百度知道
空调室外机压缩机不能启动,风扇也不转是什么原因
我有更好的答案
1、空调机室内机没有电供向外机,所以室外机不转。2、室内外及信号线不通,短路或断路。3、空调室外机压缩机启动电容容量不够或起鼓,爆掉了等原因。4、你的外机风机转不转,如果不转的话看看外风机有没有电过来,有的话在看看外风机电容好坏。5、好的话在看看电机有没有坏(用万用表检测)如果你的风机不转光压缩机工作,时间久了,空调外机热保护,也是会停机的,内机也不会吹冷气出来。一、空调设置的模式不正确。比如遥控器设的模式是送风、制热、抽湿等,室外机是不会启动的。二、空调设定的温度过高。遥控器调节的设定温度比房间的温度要高时,室外机不工作。三、当空调机出现配件损坏时,室内机出现相对应的故障代码后,室外机不工作或整机不启动。四、室外机高低保护时,室外机停止工作。比如室外机冷凝器散热不良、高压保护。五、室外机低压保护,雪种不足时,高低压保护开关跳开,室内机电路板检测到信号,室外机整机停止工作不启动。
采纳率:100%
一、空调设置的模式不正确。比如遥控器设的模式是送风、制热、抽湿等,室外机是不会启动的。二、空调设定的温度过高。遥控器调节的设定温度比房间的温度要高时,室外机不工作。三、当空调机出现配件损坏时,室内机出现相对应的故障代码后,室外机不工作或整机不启动。四、室外机高低保护时,室外机停止工作。比如室外机冷凝器散热不良、高压保护。五、室外机低压保护,雪种不足时,高低压保护开关跳开,室内机电路板检测到信号,室外机整机停止工作不启动。六、室外机风机不工作。外机风扇电机损坏或风机启动电容失效,外机会到温保护整机停止工作。七、室内管温传感器开路、短路或温度参数无变化,电路板检测到故障停机保护,外机不启动。八、室内机环境温度传感器开路会短路。九、室内风机不工作。内风机反馈信号线被老鼠咬断线,内风机电机损坏,内风机启动电容失效等导致电路检测到保护停机。十、室内主控制电路板损坏,外机不工作。
本回答被提问者和网友采纳
一、空调器室外机压缩机不启动故障处理如下:①、首先检查一下室外机供电电路、压缩机的启动电容、压缩机的启动继电器、以及压缩机本身等等是否都正常。②、通过以上检查都正常的话,若上电试机风扇还不转,这时,在把检查一下风扇启动电容、风扇启动继电器、以及控制驱动电路等部分。
排除使用不当,遥控器无效,故障在控制板上。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调外机扇叶时转时不转,不转时就不制冷,怎么回事呢?
var sogou_ad_id=731549;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;正在初始化报价器谁知道空调的压缩机不动是什么原因吗?耳鸣的狐狸1、电压低造成、有的空调适合低电压运转都可以工作、可能你的厂家跟别人的不一样、或者你的属于老机型。
2、室外机过脏造成你的空调散热不好、压缩机过热保护。
3、压缩机的启动电容容量降低造成,空调压缩机就很难启动。
4.电源不是专用线路,造成供电电路电流过小,空调器不能工作。
查看更多更多回答侵略地球8孧原因:①压缩机电磁离合器是出现异响的常见部位。 空调压缩机经常在高负荷下从低速到高速变速运转,所以对电磁离合器的要求很高,而且电磁离合器的安装位置一般离地面较近,经常会接触到雨水和泥土,当电磁离合器内的轴承损坏时就会产生异响。 ②除了电磁离合器自身的问题,空调压缩机传动胶带的松紧度也直接影响着电磁离合器的寿命。传动胶带过松,电磁离合器就容易出现打滑;传动胶带过紧,电磁离合器上的负荷就会增加。传动胶带松紧度不当时,轻则会引起压缩机不工作,重则会引起压缩机的损坏。当传动胶带工作时,如果压缩机带轮以及发电机带轮不在同一个平面内,就会降低传动胶带或压缩机的寿命。 ③电磁离合器的反复吸合也会造成空调压缩机出现异响。例如发电机的发电量不足,空调系统压力过高,或者发动机负荷过大,这些都会造成电磁离合器的反复吸合。
東经98度1、压缩机坏了:压缩机长期处于高温下工作,造成绝缘降低,线圈阻值过低,启动电流增大,压缩机温度瞬间升高。
2、一般情况是因为长期的在氟立昂不足下运转造成。国美空调维修因为安装不当的缘故,系统内漏是制冷剂不足的根本原因。
3、还有就是由于安装时连接管弯扁,压缩机工作负荷加大。
装修综合症空调压缩机不动原因如下:
1、首先排除是空调使用不当(空调所设置的温度低于或高于室内温度),空调压缩机不转;不属于空调故障。 2、空调室内机与室外机连接线断路导致室外机无电,引起空调压缩机不转的故障;及时更换新线路。
3、空调缺氟导致空调压缩机不转:空调缺氟后,电脑板自动控制压缩机停止工作;及时给空调加氟。
4、空调启动电容损坏:空调启动电容损坏,会导致压缩机电机不能运转,而导致空调压缩机不转的故障。
5、电脑板损坏也会导致空调压缩机不转;及时维修或更换。
6、空调交流接触器问题:可重点检测是否存在断路或接线错误问题;检查排除。
7、排除以上故障,则多为空调压缩机损坏导致的,可采用直接单独供电/开放管路系统来确定压缩机的好坏。
为你推荐热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930空调外机风扇转,压缩机不动是什么原因_百度知道
空调外机风扇转,压缩机不动是什么原因
我有更好的答案
如果压缩机运行正常,然后停了,风扇是会转的,给外机散热。如果开机压缩机就不转,风扇转,那就是压缩机有问题了,先检查线路是否短路,再排查。空调:空调又称为空气调节器。空调是对空气的温度,湿度,纯净度,气流速度,进行处理,满足人们生产、生活需要的设备,简称为“空调”。基本简介:空调即空气调节器(room air conditioner),调节温度、湿度、挂式空调是一种用于给空间区域(一般为密闭)提供处理空气温度变化的机组。它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。空调行业在2014年饱受高库存的压力将持续至2015年。在日前举办的第七届中国空调产业年会暨年度创新奖发布会上,腾讯家电获悉,为减少库存压力,格力、美的、奥克斯等在十一黄金周期间纷纷扛起降价大旗但效果并不理想。中国家用电器协会副秘书长陈钢表示,十一价格战首次使零售额的下降比率大于销售量的下降比率,可以证明价格战并没有使销售量达到之前的预期。降价对现有空调市场和产品格局或许将产生一定影响,但无法扭转行业的整体走势。工作原理:用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,室外热空气进入蒸发降温介质,在蒸发降温介质CELdek(特殊材质的蜂窝状过滤层,让降温效果更理想,瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换,因水蒸发吸热而降温的清凉、洁净的空气由低噪音风机加压送入室内,使室内的热空气排到室外,从而达到室内降温的目的。适用范围:环保空调在社会的应用人员密集或使用时间短暂且需要快速降温的场所,如:礼堂、会议室、教堂、学校、食堂、体育馆、展览馆、制鞋厂、服装厂、玩具厂、菜市场等;有污染性气体气味浓烈、粉尘较大的场所,如:医院大厅、候诊室、厨房以及化工厂、塑料厂、电子厂、化纤厂、皮革厂、喷涂丝印厂、橡胶厂、印染厂、纺织厂、养殖厂等;有发热设备或高温的生产场所,如:机械加工、注塑、电镀、冶金、印刷、食品加工、玻璃、家电等生产车间:需要门户开放的商场、超市、游乐场、娱乐场、候车室;适用于农业科研培植中心或基地。
采纳率:100%
如果压缩机运行正常,然后停了,风扇是会转的,给外机散热。如果开机压缩机就不转,风扇转,那就是压缩机有问题了,先检查线路是否短路,再排查
本回答被提问者和网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
空调外机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调压缩机风扇不转_中国百科网
空调压缩机风扇不转
    
     空调是夏季人们常用的制冷电器,夏季空调阿压缩机风扇不转是非常苦恼的事情,那么出现压缩机风扇不转的原因是什么呢?   空调室外机主要原因有:室外风扇电机本身故障,线路间短路,室外风扇接触器接触不良,卡住,保险丝熔断。室内机的停止...
怪!空调室外机风扇自转 我想投石问路1下 现在夏天 我的1台华宝kfr-26g/u1在没有启动的情况下室外机风扇自转 转1下要停了又转起来,压缩机不转,室内机没有应和反应,启动时可以正常运行。我还没有开机来看。 ①: 外面的风吹的吧...
     空调器通电后风扇运行而压缩机不运行,产生这种故障的原因和排除方法如下:   1、电源电压过低,低于198v,使空调器电压保护器跳开。排除方法:加装稳压器或待电源符合要求后再向空调器供应。   2、电源不是专用线路,造成供电电路...
     1、风扇电动机启动电容损坏。排除方法:更换启动电容器。   2、风扇电路连接导线断路,造成电动机线圈烧坏。排除方法:检查控制线路,重新接好各连接线。   3、风扇长时间运行或超载,造成电动机线圈烧坏。排除方法:修理或更换风扇...
     最近很多的朋友咨询空调压缩机不转,引起空调压缩机不工作的原因很多,下面是原因分析。   首先确定有没有电到压缩机电源端子,确定压缩机运行电容是否有无容量。如果能确定是好的,上电开机,看看压缩机是否启动,如果压缩机启动,但是运行...
风扇不转引起空调不制冷的检修:我家的空调有一天晚上打开空调不制冷,室内机出来的是热风,查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的故障,经查没有问题,发现电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组电阻正常,开机后实测...
: 不是测送风温度的问题,是我开机子的时候里面机子继续制冷,但外面的压缩机风扇不转,我是刚刚买的啊!!!我想知道这是不是机子的质量问题,谢谢 回答: 哪室内温度冷吗?有几度呢?你认为没有问题吗?如果你认为没有问题哪就不用理会主机风扇不转了!因为...
新宝来空调不工作,风扇不转,压缩机不吸,从以上的现象可以判断出空调工作的外部条件没的不满足,首先检查R134a是否充足,压力如下:表内显示管路里的压力正常。 用VAS5052检测01内故障和数据流如下: 通过故障显示说明空调高压传感器有...
空调外机风扇不转 ?? 什么原因?? 空调内机正常运作 外机压缩机也正常运作(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。) 就是外机的风扇不转 检查过路线 电压之类的 都是正常...
常见美的空调室外机风扇不转的主要原因有:室外风扇电机本身故障,线路间短路,室外风扇接触器接触不良,卡住,保险丝熔断。室内机的停止转动是由室外机故障引起的。维修不会麻烦的。 ??????? 如果压缩机也不运转请检查以下原因:保险丝熔断...
空调风扇电机不转自动保护性停机检修:打开空调不制冷,室内机出来的是热风,查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的故障,经查没有问题,发现电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组电阻正常,开机后实测压缩机电压,刚开机...
和风扇不转 ,几秒钟后220V电压消失 ,求朋友匡助分析1下检查思路, ∑维修经验: ①: 如果是内机并没有报警的话,问题1般出在外机板子上。 ②: 应该是通讯故障。。。。。。。。外机板上供电有没有 ③: 变频的空调有问题都有故障代码的...
这台长虹空调怎么拉? 除了电容 就是压缩机了 ① 自已家06年买的 单冷1p 开机室内机有风,室外机风扇不转,等1两分钟压缩机登1声启动得几秒钟又断(室外风扇转).反反复复都是这样.去年都这样拉没时间理睬它,今年迈妈过来和我1起住想修睦它...
风扇不转 1台3星kfrd-70wl/wsa柜式空调室外机风扇不转 压机工作正常(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。) 内机也工作 若是拔掉电源再通电开机风扇工作2...
)怀疑风扇控制盒对风扇继电器线圈常通电所以风扇常转,参考图1,经测量风扇转时,风扇控制盒上的1号针脚电压为0.66 V,风扇不转时电压为12V,电压正常。 2)怀疑空调的请求信号不正常,空调处于常开的状态。测量空调的请求信号电压即风扇控制盒上...
海尔空调不制热,能制冷. ○维修案例: 1台海尔KFR-28GW/BPA空调冬天不能制热,内风机转(内风机如果是机械调速,有五根线,靠的是给电机不同的绕组供电来改变转速;如果是电子调速,六根线,靠改变可控硅的导通角改变风速。),有轻风吹出...
长虹空调外机风扇转,压机不运行 遥控开机 运行灯亮 3分多后外机风扇转 压机不运行,压机及启动电容均正常,控制压机继电器正常,风扇转时继电器无+12v电压而不吸合。用交换档量一下继电器线圈有15v交流电压。看来室内机有问题,请问,甚么...
海信KRF―28BG变频空调外风扇转压缩机不转 ○维修案例: 海信KRF--28BG变频空调外风扇转压缩机不转变频功率膜块有300v电压输入,压缩机无电压。请问是否模块坏了(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成...
大家帮助,美的柜机空调问题 ○维修案例: 空调室外机压缩机工作,但风扇时转时不转(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。),测无风扇供电,是电路无电压输出,是否电路板坏了...
  先用万用表检测,发现冷藏室的化霜定时器始终处于化霜状态,即1、3触头接通,不能自动复位至1、2接通状态,所以导致压缩机不启动,风扇电机不转,只有照明灯亮。经检测定时器及马达正常。结合附图分析,当处于化霜状态时,触头1、3接通,化霜...