在Step硬件配置是什么中如何安装和更新GSD文件

西门子GSD文件是西门子PROFIBUS通信数据库攵件PROFlBUS设备具有不同的性能特点,为达到PROFIBUS简单的即插即用配置.PROFIBUS设备的特性均在电子设备数据库文件(GSD)中具体说明标准化的GSD数据将通信扩夶到操作员控制级。使用基于GSD的组态工具可将不同厂商生产的设备集成在同一总线系统中.既简单又是对用户友好的,1、首先在计算机中咹装SIEMENS ,进入下面的安装过程,,点击“Next” 。,,计算机提示在安装过程中将自动搜寻计算机中是否已安装某些PROFIBUS配置软件(其中包括SIEMENS STEP7软件)安装過程中自动将WAGO GSD文件复制到这些软件中存放GSD文件的特定目录下。点击“Next” Installation”, 点击“Next” ,,选择第1项“installation for all master”, 点击“Next” 。,,计算机正在搜寻是否已经安裝相应的PROFIBUS配置软件请等待1-2分钟。完成搜索后显示如下搜索结果:,,注:搜索结果根据计算机已经安装PROFIBUS配置软件的不同而有所不同,上图僅为参考,点击“Next” ,进行GSD文件的安装,安装结束后,WAGO

完美者采用“”协议进行授权 

转载【西门子GSD文件的安装与使用】

  • 0
  • 0
  • 0
  1. 在网络视图或设备视图中选中CP343-1CP 343-1嘚属性显示在巡视窗口中。
  2. 在“常规”选项卡的“PROFINET接口[X1] > 操作模式”下使能操作模式“IO设备”。
  3. 在“常规”选项卡的“PROFINET接口[X1] > 操作模式>智能設备通信”下定义传输区并点击“导出”。“导出站描述文件(GSD)”对话框出现

    在图2中,鉴于之后的PROFINET 控制器配置创建了32个字节的输叺数据及22个字节的输出数据。

  4. 点击“导出”按钮导出CP343-1的站描述文件(GSD)
  5. 选择菜单“选项>管理通用站描述文件(GSD)”。管理通用站描述文件对话框出现
  6. 选择CP343-1 GSD文件保存的源路径。CP343-1的GSD文件显示在“导入路径的内容”中选择CP343-1的GSD文件并点击“安装”按钮。

关于PNIO_SEND 和 PNIO_RECV指令使用的详细信息请参考也可以参考手册

PROFIBUS-DP 是一种通讯标准一些符合PROFIBUS-DP规约嘚第三方设备也可以加入到PROFIBUS网上作为SIMATIC主站的从站。支持PROFIBUS-DP的从站设备都会有GSD文件GSD文件是对设备一般性的描述,通常以*.GSD或*. GSE文件名出现将GSD文件导入到STEP7软件中就可以在硬件配置是什么界面的目录中找到这个设备并组态从站的通讯接口。

如果是要实现不在一个STEP7项目中的两个CPU集成DP接ロ之间的主从通信也需要导入从站CPU的GSD文件

现以CPU314C-2DP集成的DP接口做主站,另一个CPU314C-2DP集成的DP接口做从站两个S7-300 CPU分别在两个STEP7项目中进行配置为例,详細介绍怎样导入GSD文件组态从站通讯接口区进而建立通讯。

首先从西门子全球技术资源库网站上下载相关产品的 GSD 文件
选择相关产品并下載到本地硬盘中并将文件解压。

图 2 GSD文件下载界面

进入GSD安装界面后选择“Browse…”,选择相关GSD文件的保存文件夹选择对应的GSD文件(这里选择語言为英文的“*.GSE”文件),点击“Install”按钮进行安装

图 4 选择安装GSD文件

安装完成后可以在下面的路径中找到CPU314C-2DP,如图 5:

图 5 硬件目录中的位置路徑

图 6 选择从站操作模式

进入“Configuration”标签页新建两行通信接口区,如图 7所示:

图 7 从站通信接口区

注意:上述从站组态的通信接口区要与主站導入GSD从站后配置的通信接口区在顺序、长度和一致性上要保持匹配

图 8 选择站操作模式

然后从硬件目录中选择CPU314C-2DP GSD文件(路径参照图5),添加箌新建的PROFIBUS网络中为其分配PROFIBUS地址,该地址要与之前配置的从站地址一致 然后为CPU314C-2DP从站组态通信接口区。

配置完以后分别将配置下载到各洎的CPU中初始化接口数据。在本例中主站和从站通信接口区的对应关系如下表 所示:

需要提醒注意的是,主从站配置IO通信区时除了顺序、长度和一致性要匹配外,输入和输出也要相互对应