更新于& 18:47
家里卧室的空调一直都很好,但最近开机5分钟左右,漏电保护器就跳闸。(家中其他家电全关也是一样)这台空调是单独放线,单独一个空开(C20的),每次都是空开不跳,单跳漏电保护器。。。。有几次跳闸之后我将空开断开一段时间后再开机,它就能坚持30分钟左右再跳闸。。。。有没有师傅可以告诉我这究竟是空调坏了,还是空开或者漏电保护器故障啊??????
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 12:57
你看看你家的接地线是不是接在零线上,要是这样就可能会出现你说的情况了。
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 16:43
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 19:46
redsgfwetgf
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 19:26
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 06:59
有同感,支持一下!
TA共获得:
评分共:0 条
告知:中间2个楼层(板凳、地板)被屏蔽了()
使用(可批量传图、插入视频等)
下载19楼客户端回帖双倍威望
Ctrl + Enter 快速发布空调一开就跳闸怎么回事及其解决办法
  不管是在炎热的夏天还是在寒冷的冬天,开已经成为我们生活日常的一部分,已经遇到这样极端的天气,我们还是能找到舒服的地方还是尽量找个舒适的环境比较好,但是很多时候,我们一开空调的时候,就发现跳闸断电了,不管试多少遍,都无法解决这样的问题,那么这个时候基本山可以断定是线路或者空调本身的问题,如果我们拿着差不多想用功率的电器使用的时候,不会出现跳闸,那就是空调的原因,否则相反。  一、一开就跳闸的原因  空调跳闸一般主要有两个原因,一是压机热保护,二是内机管温 电阻 坏,如果压机停了 风扇 没停,那就是压机热保护。  1、空调专用电路中的 保险丝 被烧断,或电源 开关 的接触不良,或电源缺相。目前,很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。  2、空调使用的电源太低,当电压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷
就难以启动起来。  3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调 房间 内的温度尚未达到设定温度的上限值,压缩机不能启动运行。  4、高压力 继电器 动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。  5、低压力继电器动作,如制冷系统中不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。  6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。  二、空调跳闸解决方法  1、先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止空调跳闸的情况产生。  2、如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。  3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。  4、检查到冷凝压力过高的原因,并排除,使其冷凝压力恢复到正常压力。  5、检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除,使其吸气压力恢复到正常压力。  6、检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除。热泵辅助电热型空调在制热工的情况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。  使用空调的时候,出现跳闸短路的情况,一般在农村出现的情况比城市要多一些,那个时候主要是因为农村地区的供电不足出现电压负荷不够而出现了跳闸,还有就是我们线路老化出现断电情况,一般对于装修比较久,可能出现线路老化的情况,我们在装修空调的时候,安装人员会另外给我们嫁接一根更粗一点的电线,单独供空调使用。还有就是我们在使用空调的时候,不要看到出现问题,就多次尝试,一心想着去验证出现问题的原因,这样的话后果也是很严重的,因此需要大家注意。
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜空调开机跳闸是什么原因?_百度知道
空调开机跳闸是什么原因?
我有更好的答案
  1、 空调室外机连接胶皮老化,绝缘层下降空调开机跳闸;  2、空调器空气开关断开保护或损坏;  3、 空调连机线N线与底线相通,发生短路空调跳闸;  4、 空调加长线接头发热融化,空调开关跳闸;  5、 空调压缩机烧坏了,与压缩机线圈与底线相通,插电开机跳闸。  注意:当发现自家空调跳闸,应及时关闭空调电器开关,不可以重新开启,不是专业的空调服务人员也不要尝试动手去检修,以免出现各大的问题,给空调人员增加修复难度。
采纳率:85%
来自团队:
5、用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大,加个质量好、功率大一些的交流稳压器。
解决措施:更换压缩机启动器,试机正常。
7、用户插座没有接地,属感应电压。
10、窗机的温控主令插片挤压,防护套老化变质引起漏电。
1、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,假如还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了.
志高空调售后服务电话提醒:一般空调开机就跳闸题目在于:
2.有可能是温度传感器有故障。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后一一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路.
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。(名号很响亮)
(kamirage)
第三方登录:空调开一段时间就跳闸(漏电开关跳,打上去又马上能用),怎么解决呢_百度知道
空调开一段时间就跳闸(漏电开关跳,打上去又马上能用),怎么解决呢
客厅1.5匹空调开一段时间就跳闸(之前开一小时左右跳,今天空调师傅来检查空调,说空调没问题,帮我清洗了以后,开了四个小时还是跳闸了。真郁闷:钱白花了。)`不知道该如何解决?(2个房间里的一匹空调一起开整晚也不会跳,都是单独走线的)
我有更好的答案
空调开机就调停是用户最常见的问题电压低带动不起来,因为中午、傍晚是用电高峰,造成电压下降,当然电流上升了,所以空调一开机就会调停。 空调开机就调停检查方法: 一、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了。二、首先检查漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。
电子产品技术支持
4小时才跳?我家也是这样的情况,最后检查出来是单片开关坏了,你这样的情况有可能是线头部分没拧紧,还有可能是你家空调那条线路上有问题,用万用表测测,如果不行那就换个漏开,(我是刚刚拿了高配证的电工。
本回答被提问者采纳
你这种情况可能是高压过高而造成压缩机电流过高造成的,不会是漏电,漏电是开机启动就会跳闸的。请检查系统压力是否正常。 那么就是你的空气开关质量有问题了,需要更换。
这故障有几个可能性1.空调用的BV线看是不是细了。(线径不够,线会发热。导制漏保保护)2.查看开关箱下接线和空调16A插座两端的接线是不是松动。(如果线径在2.5以上,那这种可能性比较大)接线松动过流时,会滋滋打火,增加电流而保护。打个螺丝刀拧紧便可。3.看漏电保护器的参数,应不低于10A(过小会保护,换个16A的)
换大点的空气开关
检查电源线是否接触良好。或者空气开关有问题。
那换个空开试试
其他5条回答