原标题:漏保一共有多少个型号仩的字母数字代表什么家中如何选择和安装?如何确认有效
文章导语:我们家庭中的电路都是要经过回路的划分进行布置,然后每个囙路的上口应配上相应的开关在目前阶段来说,所有插座回路的上口开关都是选择的漏电保护开关那么大家对漏电保护开关的一些知識了解吗?在这篇文章中就想给大家详细的说说漏电保护开关的相关知识,以便我们大家以后我可以自己起来选择漏电保护开关或者是電路出现故障时也方便大家进行检查
漏电保护开关,也俗称漏电保护器在通俗的叫法大家都称之为漏保一共有多少个型号。
其实漏电保护开关这专业的名称叫做剩余电流动作断路器漏电保护开关本身也是断路器的一种,跟空气开关一样它们同属于断路器。
漏电保护開关最主要的作用是对低压电网中的直接触电还有一些间接触电进行保护,也有的把它作为三相电机的缺相保护
我们家庭中使用漏电保护开关最主要的作用就是防止电路中或者是家用电器发生漏电,避免漏电电流对人体造成伤害
漏电保护开关的第一种作用就是对电路嘚保护。
在这一点上来说漏电保开关跟普通的空气开关是一样的,也就是传统断路器所具有的功能这方面主要是有两点:第一点就是短路保护。第二点就是过载保护无论短路保护还是过载保护,这里都是对电路的保护其实说白了保护的是物。个人认为主要是电气防火方面的一个保护。
漏电保护开关的第二个作用就是漏电保护
漏电保护是漏电保护开关自己本身所特有的一个功能。漏电保护开关的漏电保护功能个人的理解它是对人的保护,是防止漏电而产生的人体触电事故所以从这一点上来说,漏电保护开关的作用确实是非常嘚重要
一个漏电保护开关,它上面都有自己的一个详细的代号一般来说,漏电保护开关的代号总共是由14个字母或者是数字组成的下媔家居杂坛一一给大家说说这些组成的数字或者是字母具体的代表意思。
漏保一共有多少个型号的代号从左至右所代表的含义:
第一个一般都是一个字母这个字母都是指的企业特征代号。第二个也一般来说是一个字母来进行表示一般都是字母M。它所代表的意思就是塑料外壳式断路器第三个一般都是一个数字。这个是设计序号第四个位置代表的是空气开关具有剩余电流保护。第五个代表的是壳架等级額定电流第六个代表的是短路分断能力及代号。第七个代表的是操作方式的代号第八个代表的是漏电保护器的极数。第九个代表的是漏电开关的脱扣方式以及附件代号第十个代表的是用途代号。第十一个代表的是四级断路器的N极类型第十二个代表的是剩余电流动作特性代号。第十三个代表的意思是报警形式代号第十四个代表的意思是派生代号。
第一种分类方式是按照漏电保护开关短路分断能力级別进行划分这里划分为两种类型,分别是:标准型代号是S;较高省代号是H
第二种分类方式是按照漏电保护开关的操作方式来进行分类。这里划分为三种分别是:第一类是手柄直接操作。这一类是没有代号的第二类是转动手柄操作。代号是Z第三类是电动操作。代号昰P
第三种分类是按照漏电保开关的极数来进行划分。这里划分为三种分别是:二极,代号是2三极,代号是3四极,代号就是4
第四種分类方式是按照漏电保护开关的用途进行划分的。这里划分为两种分别是:第一种就是配电保护用漏电保护开关,这类保护开关没有玳号第二类是电动机保护用漏电保护开关,这类的代号一般是2
第五种划分的方式是针对四极产品,按照四极产品中性极N的形式分为了㈣种分别是:A型,N极不安装过电流脱扣元件并且N极始终接通,不与其它三极一起合分代号是A。B型N极不安装过电流脱扣元件,且N极與其它三极一起合分N极先合后分,代号是BC型,N极安装过电流脱扣元件并且N极与其它三极一起合分,N极先合后分代号是C。D型N极安裝过电流脱扣元件,并且N极始终接通不与其它三极一起合分,代号是D
第六种划分方式是按照剩余电流动作特性来进行划分的。这里主偠划分为两种:第一种就是非延时型漏电保护开关没有代号。第二种就是延时型漏电保护开关代号是Y。
第七种划分方式是按照剩余电鋶报警模块划分这里主要划分为两种:第一类是不带剩余电流报警功能的,这类没有代号第二类是把带剩余电流报警不跳闸功能的划汾为另一类,代号是J
第八种划分方式是按照漏电保开关的盖子来进划分的。这里主要划分为两种:第一类是常规产品这一类是没有代號的。第二类是带有透明盖子的代号是T。这类一般都是用于4P漏电保护开关
第一、我们首先来认识一下漏电保护开关的具体的各个部位:
漏电保开关的左侧是有一个手柄,也就是开关它主要是起到控制断电还有通电的一个功能。开关的右下角或者是右上角一般来说都昰复位按钮,或者是试验按钮复按钮在漏电跳闸以后就会弹出来;试验按钮也称之为检查按钮,在这个按钮上面都有一个字母T在它的旁边写着五个字“每月按一次”。
第二、漏电保护开关各个状态的简单介绍:
第一种情况就是开关向上拉起复合按钮处于按下去的状态,也就是没有弹出来如果这个状态是通电的情况下就是上口有电,那么就是开关处于通电状态第二种情况就是开关拉下,那么这种情況就属于断电的状态
第三、漏电保护开关的漏电测试的简单介绍:
第一步是把漏电保开关合闸,也就是把左侧的开关推上去第二步我們用手指按漏电保开关右侧的试验按钮。然后就会发现漏电保护开关左侧的闸会跳下来这就说明这个漏电保护开关是合格有效的,并且複位按钮在此时应该是自动弹起
第一点要给大家说的就是漏电保护开关极数的选择。
在家庭中由于使用的基本上都是单相电单相电只囿一根火线,一根零线一根地线。所以个人在这里建议大家我们家庭中选择漏电保护开关,尽量都选用2P的也就是两极的漏电保护开關。不建议大家选择1P+N的1P+N的漏电保护开关零线一般直通的。
第二点对于漏电保护开关的选择个人给大家的要说的就是漏电额定电流的选擇。
漏电保护开关的额定电流也就是其本身具有的断路器的功能,即短路保护和过载保护的一个参数这时选择的依据应该是回路所带負载的的电流,也就是计算电流像我们普通家庭装插座回路,基本上都选择16安的就可以
第三点选择漏电保护开关时需要关注的就是漏電保护开关的漏电电流和漏电脱扣时间。
家庭中常用的漏电保护器的漏电电流基本上是不大于0.03安(也就是俗称的30毫安)另外漏电脱扣时間基本上都是小于等于0.1秒的。我们按照这个要求去选择基本上都是可以满足家庭中使用的。
第一步是把漏电保护开关安装到滑轨上使鼡一字形螺丝刀把漏电保护开关下方的一个锁扣空向下拉一下,这样漏电保护开关后面的卡扣就被拉开此时我们就可以把漏电保开关安裝在配电箱内的滑轨上,接着再把那个锁扣复位就完成了漏电保护开关在滑轨上的安装
第二步是漏电保护开关的接线。漏电保护开关的接线有专业接线的要求接线的位置要严格按照开关产品的要求进行。一般来说在漏电开关上面有着明确的标注也就是说漏电保护开关進线端和出线端标有字母N的,接的都是零线;另外一个接线端子是用来接火线的我们只要对方这个顺序就可以了。接线的时候就是把导線的绝缘层从电线上切除掉大概一厘米左右的长度把进线端的火线和零线接到对应的接线端子上;同样的出现端的电线也接到出线端的接线端子上,最后将螺丝上紧这样完成了漏电保护开关的安装。
第三步是是通电测试实验也就是说我们把漏电保护开关安装完成以后,合上闸一定要试一下漏电保护开关是否可以正确有效的动作最简单的办法在上面给大家说过,就是用手去按一下漏电保护开关的试验按钮如果漏电保护开关跳闸,那么说明这个漏电保护开关就是有效的;如果不跳闸那么说明这个漏电保护开关是坏的,我们是无法继續使用的
关于家庭中使用的漏电保护开关的具体作用以及它作用原理,给大家做出了细致的分析同时给大家介绍了漏电保开关各个参數及代号的意思以及它的分类的方式,最后给大家提供了几点选用家庭漏电保护开关的建议