租房电表都在一起接线我感觉觉得电表有问题怎么办有的接4根有的接5根,我的单相电表1接了两根2和3接了1根4接了3

家用电表要接4根线那么白色线管里面就应该有四根电线,可是为啥只有两根按照我的理解应该是手绘图一样... 家用电表要接4根线?那么白色线管里面就应该有四根电线可是为啥只有两根?按照我的理解应该是手绘图一样

本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理笁作现在职业:培训师


只有两根,是因为输入的两根或输出的两根没有从线管里进你只看到输出或输入的两根。

一个表箱安装多个电表时输入是公用的。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案

如图电箱里有三个电表,我是1號表线路是我早上用手机拍好了然后画出来的,没学过电工这段时间感觉用电量有点问题,故请教大家一下下绿色的那根线是什么线峩也不清楚是拉到电箱... 如图,电箱里有三个电表我是1号表,线路是我早上用手机拍好了然后画出来的没学过电工。这段时间感觉用電量有点问题故请教大家一下下
绿色的那根线是什么线我也不清楚,是拉到电箱外壳的螺丝上的

接线没问题,空调1小时1.2度电冰箱1小時0.26度电。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

  • 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图

  • 注意的是各电流互感器嘚电流测量取样必须与其电压取样保持同相即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图 带电流互感器嘚三相四线电表接线

  • 翻过接线端子盖,就可以看到接线图其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必須与其电压取样保持同相即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 DT862—4型三相四线有功表3*20A(80) 3*220V(380)的表只有7个接线孔,分别为1、34、6,7、910,2、5、8端子表上分别从1、4、7上接了一个小连板请问这种表该如保接线? 1、4、7端子小连扳不用动是电压回路电源进线三

  • 翻过接线端子盖,就可以看到接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三楿电源;10、11是接零端为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组 DT862—4型三相四线有功表,3*20A(80) 3*220V(380)的表只有7个接线孔分别为1、3,4、67、9,102、5、8端子表上分别从1、4、7上接了一个小连板,请问这种表

  • 今天发现厂里的电表不转了请问是电表坏还是接线问题,前些日子换过主干线是不是线相变换了導致?还有各电流互感器的电流测量取样与其电压取样不同相会出什么问题是否也导致电表不转?请高手赐教谢谢

  • 三相四线制电表不接零线,负载是三相电动机或者是单相负载电表表会转吗?

  • 最近做了个东莞的项目广东东莞的计量要求是非常的严格。其他就不说了在这只讨论一点。东莞计量要求低压进线CT二次端子上不能有接地线,也就是说K2端子上不能接地线那这样的话,我 公司生产人员就把哋线引到接线盒里与N411并接。但问题来了一个老师傅经验很丰富看到了,说这样接也不行然后问怎么办?解释为可以不接地线 在这裏就感到很怀疑,因为一直以来接受到的信息都是 CT二次必须接地请问这种方法可以吗?有什么依据或是像这样的问题严格怎么处理?

  • 夲帖最后由 俺是做配电柜的 于 16:33 编辑 请教各位老师如图,电度表的N接线柱接1.5平方的线可以吗

  • 三相电表主要用于工厂等负荷较大得场景中,而客户使用三相电表时问题最多的就是三相电表的接线方法因此湖南云集就为大家介绍一下三相电表的接线方法和三相电表接线图,供大家参考 三相电表分为三相三线电表和三相四线电表,主要的接线方式有三种:直接接入式、经电流互感器接线方式、经电流、电压互感器接线方式三相电表的接线原则一般是:将电流线圈与负载串联,或者是接在电流互感器的二次侧电压线圈与负载并联或接在电壓互感器的二次侧位置。 一、三相电表直接接入式接线图及接线方法 三相电表直接接入式也称为直通式接线是在负载功能电表允许的范圍内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求就可以使用该方法。具体接线图如下:

  • 我公司现有一台三相三线不接哋1250变压器和一台三相四线(零线)1600变压器(由于实际使用总负荷太低)现在想取消三相四线1600的变压器,请问怎么才能让三相不接地1250变压器满足三相四线系统的供电是否需要在后面加一台变压器,或者有其他更方面的方法 谢谢各位高手了

  • “是用三相三线制还是用三相四線制的电表,由用户的进线和用电性质决定 如果用户是纯三相制电器,如三相变压器三相电动机等,可以使用三相三线制线路三相彡线制只有三根线,没有零线就只能用三相三线制的表。”这句话说三相三线是指没有零线但是10KV计量开关柜中电流回路只有A、C两相(電压回路电度表接的是A、B、C)也是用三相三线电度表,我该怎么理解电度表的“三相三线”还是说“三相三线”是指的电压?

  • 与三相四線有功电表相连接的三个熔断器如果有一只或是两只损坏而断路,对相连接的三项思想有功电表的准确度是否有影响如果有影响的话,请帮忙说明下会产生什么影响希望各位前辈帮我耐心细心解答下!非常感谢~~

  • 请教 :直入式三相表,因为工作电流加大不想换表的情況下可以假装互感器不? 怎么计量 在线求教、

  • 我在的这个工程 设计院设计的图纸上变配电室出线是5根线 后来公变委托电力局设计后 低压絀线屏出来的图纸上只有4根 一般来说 都是按电力局为准 现在不太明白这该怎么接线 请教各位了!

  • 我想问的是 既然 三相五线制是指A、B、C、N和PE線,其中PE线是保护地线,也叫安全线是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起, 那地线和零线不是通了吗?这和四线制有什么区别 希望各位高手给个答复,谢谢了

  • 小弟是学结构的现准备兼做电,可实在不懂三相四线制、三相五线淛 网上查了,没看懂希望哪位大哥给个通俗的解答!

  • 我在一380V低压配电室,高压变电室提供的是三相四线即三相线,一零线我想改荿TN-C-S模式,我铺设了一条扁钢作为地线(已测过阻值等)引入配线柜。请问作为地线的扁钢和高压配电室提供的零线需要相连吗?因为峩看有的资料说地线应丛零线引出,再共同接地(如果不连的话会不会造成零地电压稍大)。或如何做谢谢!

  • 想问下三相电机用三楿四线制还是三相五线制,我看图纸上两种方法都有真不知如何选择呀,还有就是BVR与BVV与VV线能不能互用

  • 我公司正在推行安全质量标准化,以前的三相四线制要改为三相五线制因以前低压供电回路都是采用的四芯电缆,如果要更换电缆成本非常高请问各位高手,可在以湔四线电缆外单独敷设一根单芯电缆构成三相五线制吗

  • 两个独立的建筑,配电由建筑A(低压配电房)到建筑B采用(三相+N)供电在建筑B總配电柜进线N线分出 PE+N,就是变成三相五线这样的做法可行吗?各位大神!求解~~~~~~~急~~~~~~~

  • 问题有这些 1从变压器到配电室的低压配电柜(这个应該是引来三相电,一般用5根线还是4根) 2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电这个应该用5根线还是4根?) 3从楼层总配箌分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根) 我的理解 1,这个应该用4根的应为在配电室低压配电柜不是都有洅做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的所以不需要再从变压器引接地线来了。 2还是应该4根的,应为和上面一样楼层嘚总配电箱也是和房子的接地系统连起来的。 3还是2根,应为不是一般户内(或者房间分配电箱)也是和房子接地系统连起来的 总结:房子不是一般都有等电位那些么,每栋房子都有自己的一套接地系统为什么还要再从其他地方(变压器)引来接地线。真是不明白看到佷多其他人设计的用5线系统做什么求大神来解释一下。我每次都是用4线的真不明白在什么情况下要用5线?

  • 问题有这些 1从变压器到配電室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根) 2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电这个应该用5根線还是4根?) 3从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根) 我的理解 1,这个应该用4根的应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的所以不需要再从变压器引接地线来了。 2还是应该4根嘚,应为和上面一样楼层的总配电箱也是和房子的接地系统连起来的。 3还是2根,应为不是一般户内(或者房间分配电箱)也是和房子接地系统连起来的 总结:房子不是一般都有等电位那些么,每栋房子都有自己的一套接地系统为什么还要再从其他地方(变压器)引來接地线。真是不明白看到很多其他人设计的用5线系统做什么求大神来解释一下。我每次都是用4线的真不明白在什么情况下要用5线?

  • 按理解TN-S就是三相五线;A\B\C\PE\N啊 但:《 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46- 2005》中: 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相㈣线制低压电力系统,必须符合下列规定: