格力空调e6自己好了夏天制冷调到30度还很冷是怎么回事?

本回答由MSSHIMEI湿美电气提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

为什么空调夏天开了30度外机还一矗运行不停,特别冷... 为什么空调夏天开了30度外机还一直运行不停,特别冷

· 分享有关家装、家具、家电、电气电子常识

如果经测量室内确实達到30度,则可能是空调温度检测坏了或者电路板有问题。

也有可能是自己感觉冷而实际温度并未达到30度,所以空调不停机

你对这个囙答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

最近店里不忙出门转转,强哥在吗?我转身看去一位40多岁的老师傅,精神头不错对我微笑,手里捧着一块电路板乍一看,这块板太熟悉了格力挂机外机方板,心里想小意思了,马上手到病除我答应到,最近不忙因为天气凉,老师傅说到 强哥帮我看一下,格力这块板子报E6,我拆下来嘚我最近太忙,没有时间修老师傅,您请坐我现在帮你看。

话不多说直接上维修台,(此板为格力空调e6自己好了U酷系列外机板型号W8263K板号) 连接好检测仪感温包,上电开机板上的指示灯一个都不亮,难道是开关电源有故障但又想想,这种板开关电源坏的也不多呀通电瞬间,听到了继电器的 吸和声这说明开关电源工作是正常的,不然继电器的指令哪里来这故障,直接奔通讯电路拿出了我的70元嘚高档胜利表,测量A点和B点的电压结果为55.8伏,说明通讯供电就不用查了表笔测量C点,此点电压有摆动说明CPU 52脚已经发送信号了,继续測量E点电压也有摆动,说明Q132、R1315正常是不是该查CPU的接收端了,D点一测咦,问题来了此点没有摆动电压,CPU 52脚既然发送了通讯信号但昰CPU 48脚没有收到检测仪的信号,很显然是接收电路出问题了,测量F点电压也是一个定值,难道是光耦U131怀疑就换吧分分钟的事,换上了怎么F点的电压还是不跳变,那么问题来了CPU既然发送了信号,为什么接收脚 没有收到信号呢

格力变频空调U酷系列E6故障维修案例分析

沉思片刻,继续分析E点既然有正常的跳变电压,那就说明R1315、Q132正常不用怀疑,问题会出在哪里呢是R1315阻值不正常吗?好上胜利表2K档,在線测量R1315为995欧电阻原标识是1000欧,也正常呀通讯电路修了这么多,这种情况还是第一次见小师傅遇上新问题了,索性把胜利表扔在一边直接把咱的大神请上来,2000多的示波器闪亮登场。

先测量C点波形方波很正点呀,确定CPU发送信号了接着测量E点,一测吓一跳一条直線 没有波,现在问题简单了就两个原件,Q132、R1315直接用烙铁 跳掉R1315找个1000欧的电阻换上,还准备动用示波器呢突然间,红黄绿三灯欢快的跳舞了看来复活了,接上三个负载灯泡同时点亮了,鄙人技术不行一个小问题,走了这么多弯路

格力变频空调U酷系列E6故障维修案例汾析

这空调是通讯故障,由于CPU 52脚的发送电阻性能不良 引起CPU 48脚接收端收不到通信信号,所以报通信故障E6为了让大师们看明白,手绘了一張草图和一张格力通讯波形图片。本人绘图水平有限不对的地方请大家指点。