格力空调e6自己好了1.5匹 外机如何接线 谢了

通讯故障(E6)故障点的确认方法(根据外机板三个指示灯的显示情况进行判断)

  1、首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压如果无电压则检测内机側接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确否则更换内机控制器。

  2、如室内机供电正常则检查室外機的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象

  3、如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。

  二、三灯中任意一个灯或多个灯常亮外机板出现三灯常亮一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板

  1、用万用表的直流电压檔测试J501对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障直接更换外机控制器。

  2、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间则需要断电后用万用表测量电容C511两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问 题应更換内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C511电容击穿需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码 ),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器

  1、用万用表直流电压档测量J502对地的电压,如果电压值在0~3.3V之间说明内机巳经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板

  2、如果J502对地的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之 间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送外机没有接收到,属于外机故障更换外机板。如果沒有变动则说明内机根本没有发送信号或通讯 线断路,检查通讯线或更换内机控制器

  由南京格力空调e6自己好了维修中心编辑

一、35及以bai下定频分体机(室内机供电du)1、主流定频zhi冷暖机型daoU系列、睡系列、节能王子、堂春、绿满园、绿嘉园、凉之夏、玉雅春、悦风、吉祥如意、美满如意、尛金、清巧等室内机无接线板

2、其他定频冷暖机型使用全接线板连接采用蓝(零线)、黑(压缩机线)、黄/绿(地线)、紫(四通阀)、橙(外风机)。

3、主流定频单冷机型如U系列、睡系列、节能王子、玉堂春、绿满园、绿嘉园、凉之夏、玉雅春、悦风、美满如意、小金、清巧等室内机无接线板。

4、其他定频单冷机电源连接采用蓝(零线)、黑(压缩机线)、黄/绿(地线)