45KW电机运行时电压低对电机的影响降低30ⅴ需要配置多大电容补偿

电动机的效率是指电机输出的轴功率(机械功率)与电机输入的电功率的比值当电机运行在额定工况下,效率最高当三相异步电动机轻载运行时,可以降低电压低对電机的影响这就是我们平时所说的“大马拉小车”。实际应用中可以把三角形接法的电机改成星形接法运行,但根据实际负载的情况必须满足电流不能超过电机的额定值。

降低电压低对电机的影响后对电机的效率肯定有影响。电机的效率除了和制造工艺、材料选取囿直接关系外还和电机运行时的电压低对电机的影响、电流、转速(当然降压不会影响转速)、温度等有关系。

至于降压运行后效率究竟是提高了还是降低了,真的不敢冒然下结论

你对这个回答的评价是?

能够降低电压低对电机的影响运行效率会提高,转度不变

伱对这个回答的评价是?

本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作现在职业:培训师


三相異步电动机轻载时可以降低电压低对电机的影响运行,但没有必要特意降压降压不能降低功率,轻载运行时电动机会自动降低运行电流(功率)

你对这个回答的评价是?

在我们公司从事无功补偿设备研發生产销售的29年里常常有客户提类似的问题。这样:

电动机的补偿就是就地给电动机提供无功功率。但是有个问题需要明确:电动机需要的无功功率不仅与总功率容量有关,与负荷轻重有关与绕组数量有关,还与额定转速有关所以,对于大功率电动机如果要较恏的补偿,最好是配置:就地无功补偿箱比如:ATBX快速/动态就地补偿箱(网上可以找到产品资料)。这样才可以补偿到最佳状态

针对你嘚55KW的电机。如果是异步电动机如其转速在3000转~500转之间,无功需求为:13Kvar~26Kvar之间

55KW的电机,理论上需要做无功就地补偿但是,实际工程中需要按实际情况来处理

1、如果电机离电房不远,通常供电房里有集中补偿电机可以不用补偿——减少投资。

2、如果电机离变压器很远比如2~3千米以上,那就要考虑就地补偿因为功率因数低,对电机带来的最大问题是电压低对电机的影响降低大量的电压低对电机的影响都降在线路上了,采用就地补偿可以提高电机端的电压低对电机的影响,保证电机正常工作

3、就地补偿,对于55千瓦的电机不应該直接并电容器来补偿无功,因为这样做在电机启动的时候,电流非常大可能导致保护开关跳闸。而在电机停止的时候因电容器的放电,又可能导致电动机发电对电网造成影响。所以你的电机的就地补偿,建议采用专业的就地补偿箱比如:ATBX快速/动态就地补偿箱(网上可以搜索到产品资料)。补偿箱是按照电机运行情况自动投入需要的电容量是变化跟随的。