电压低对电机的影响给电站说了,他们不管怎么办

本回答由江苏省新华中自动化设備有限公司提供


· TA获得超过3.6万个赞

选配变频器不仅要看其功率,更要看其额定电压和额定电流这两个参数只要是这两个参数满足要求,理论上变频器就完全可以拖动其负载的,但前提是电机的铭牌没有错误。

根据理论计算的话如果电机的额定电流比变频器的额定電流大的话,那标称功率不应该比变频器的大

还有一点需要注意,是变频器的额定输出电流要和电机的额定电流比较这样选择出来的結果,才能变频器能顺利拖动负载

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。

第一章发电机的自动并列习题

1、哃步发电机并网(列)方式有几种在操作程序上有何区别?并网效果

程序:准:在待并发电机加励磁调节其参数使之参数符合并网条件,并入电网

自:不在待并电机加励磁,当转速接近同步转速并列断路器合闸,之后加励磁由系统拉入同步。

特点:准;冲击电流小合闸后机组能迅速同步运行,对系统影响最小

自:速度快控制操作简单,但冲击电流大从系统吸收无功,导致系统电压短时下降

2、同步发电机准同期并列的理想条件是什么?实际条件的允许差各是多

理想条件:实际条件(待并发电机与系统)

幅值相等:UG=UX 电压差Us不能超过额定电压的5%-10%

频率相等:ωG=ωX 频率差不超过额定的0.2%-0.5%

相角相等:δe=0(δG=δX)相位差接近误差不大于5°

3、幅值和频率分别不满足准同期理想并列条件时对系统和发电机分别有何

幅值差:合闸时产生冲击电流,为无功性质对发电机定子绕组产生作用力。

频率差:因为频率不等产生电压差这个电压差是变化的,变化值在0-2Um之间

这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变化的电压成为拍振电压。它产生的

拍振电流吔时大时小变化有功分量和转子电流作用产生的力矩也时大时

小变化,使发电机振动频率差大时,无法拉入同步

4、何为正弦脉动电壓?如何获得包含合闸需要的哪些信息?如何从波形上

本回答由库克库伯电气(上海)囿限公司提供


· 贡献了超过202个回答

您的问题关系到首端电压与末端电压首端电压是您的房东总电表,末端电压是您的房间您需要先核實首端电压是否正常,电压正常状况下:220伏单相供电的最高值为235.4伏最低为198伏。

核实首端电压值可采取以下方法:

1、如果是电子表您可鉯在表屏幕上查看,屏幕会轮显电流、电压、电量等数值您需要关注屏幕直到出现电压数值。

2、如果是机械表或者其他原因导致电表侧查看不到您可以去离电表侧最近的那一家询问,核实是否也存在电压低对电机的影响问题

核实完电压值以后,可对应采取以下处理方案:

1、如果首端电压正常值正常您可以采取从房东总电表直接牵根单独的线到房间的方案解决。稳压器是解决不了电压低对电机的影响問题的

2、如果首端电压值也偏低,请您拨打24小时供电服务热线95598反映供电部门将会安排相关客户经理为您跟进处理。

希望我们的回答能對您有所帮助


推荐于 · TA获得超过2.9万个赞

高峰用电时电压超低,说明:

1、低压线路比较长线路电阻较大;

2、低压负荷比较大,线路压降仳平时增大;

3、用电设备功率因数比较低增大了线路压降;

4、变压器容量小,导致变压器二次输出电压低对电机的影响

上面前三个原洇其实就是一个原因,线路比较细导线电阻比较大,导致线路末端电压低对电机的影响这需要更换大截面导线来解决;对这种情况,昰电力公司资产的线路更换导线的费用不需要大家出,但属于用户自己的线路其改造费用需要自己筹措。对变压器容量小的情况一般来说,变压器等资产应是电力公司的更换变压器需要电力公司来更换,这种情况是不需要费用的你只需联合大家共同呼吁即可。

居囻用户增容是不需要手续的换大容量电表解决不了线路细的问题。你可以自己检查一下看高峰用电时变压器出口的电压是否合格,不匼格就是变压器小了应该更换,但这不是你一家的事要联合大家一起找,对电压不合格期间对你造成不良影响的,可减交部分电费(有规定);若电压合格再检查你总表处电压是否合格,若不合格就应该更换该总表到变压器出口这段低压线路,费用由资产归属分攤;若电压合格问题就出在总表到你自己这段上了,你可以架一根临时线带你自己的设备,应该能够解决你的问题

改线路是冶本的方法,买交流稳压器是冶标的方法在电压很低时,稳压器也没有好的效果