空开I△>30%闪红上的I0,Ir和Isd分别代表什么意思,怎么设定?

仿梅兰兰公司种高段断路器型号C45内产叫DZ4763额定电流。DZ47-63高分断微型断路器(空气开关) 适用于保护线路的短路和过载,适用于照明配电系统或电动机的配电系统,外型美观小巧、重量轻、性能优良可靠分断能力较高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长,主要用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A线路的过载、短路保护,同时也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路。<br/><br/> 断路器中有两种脱扣器,一种是过电流脱扣器(又称延时脱扣器),由双金属片机构组成,用于过负载保护。瞬时脱扣特性分C、D两种。设断路器额定电流为In,C型的整定电流为5~10In,D型的整定电流为10~14In。  施耐德断路器NS100H/3P TM100D+OF各个字母代表的意思如下:   NS--施耐德电气塑壳断路器的一种产品系列;   100--塑壳断路器电流等级;   H--塑壳断路器的分断能力为70KA ;   3P--断路器极数为3极;   TM--脱扣器类型为TM (热磁脱扣器);   100--脱扣器额定电流;   D--安装方式为抽出式;   +OF--表示加辅助触点附件。<br/><br/>   断路器指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断 异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。低压断路器(叫空气关)电路除起控制作用外具定保护功能负荷、短路、欠压漏电保护等热继电器般载保护 两者都带载保护区别于: 带热脱扣断路器热脱扣整定值误差较热继电器热脱扣其热脱扣整定值误差断路器灭弧系统安全切断电路同线路进行短路保护配合起效比较@_@加热继电器是用来做过载保护的。一般不频繁启动的电机才采用。

请各位大哥帮帮忙!!谢谢... 请各位大哥帮帮忙!!谢谢

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  • 上面的答案太准了 十分需要

请各位大哥帮帮忙!!谢谢... 请各位大哥帮帮忙!!谢谢

In是过负荷脱扣器的额定电流,

Ir是长延时过负荷脱扣器整定电流,

Isd是短延时过负荷脱扣器的整定电流。

Im是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。

上面的答案太准了 十分需要

我要回帖

更多关于 空开I△&gt;30%闪红 的文章

 