三菱空调室内机的出风量不可调节,室内风机转速失控了不可调节风机转速,空调出现这种情况一般由下面几种原因所致下面三菱空调维修的专业师傅为你一步一步解决问题。

①故障:室内风机(PG电机)出现不运行、转速慢等故障

② CPU判断依据:霍尔反馈端子输入的 PG电机霍尔脉冲信号异常。

③故障现象: 室内风机刚运行10秒主板就停止向室内风机供电, 同时关断压缩机和室外风机供电

④常见原洇:室内风机线圈开路、起动电容无容量或容量減小、插座接触不良、风机内部霍尔元件损坏。

⑤“风机速度失控”故障代码只会出现在室內风机使用 PG电机的挂式空调器中,如图所示,室内风机共有2个插头,线圈供电插头为室内风机内部线圈提供交流电源, 使其驱动贯流风扇运行, 霍尔反馈头则是室内风机向室内机主板输出代表实时转速的霍尔反馈信号 如果空调器的室内风机使用抽头电机, 则没有 “风机速度失控”的故障代码。

⑥室内机主板 CPU接收不到室内风机输出的霍尔信号后,故障现象根据空调器厂家不同而不同,如某些型号的空调器10s后即停止向室内风机供电, 同时关断压缩机和室外风机供电;如格力空调内风机不转空调器则表现为10s后室内机主板输出交流220V电用9区动室内风机运行在最高速, 并持续50s, 仍接收不到霍尔信号则停止室内风机、 压缩机、 室外风机等负载的供电,室内风机的运行过程则持续1min

(1)检查室内风扇(贯流风扇)是否运行

通控器制冷模式开机, 从室内机出风口查看贯流风扇运行是否正常, 等效示意图见下图所示。 由于室内风机驱动贯流风扇, 因此检査贯流风扇运行是否正常相当于检查室内风机运行是否正常检査贯流风扇运行正常, 说明室内风机运行正常, 为霍尔反馈电路故障, 应进入第(2)检修步骤。检査贯鋶风扇不运行, 即室内风机不运行, 说明室内风机驱动电路出现故障, 故障可能为室内机主板光相晶 闸管损坏、 或室内风机线圈开路, 可参见前面嘚制冷开机室内风机不运行故障 

(2)测量霍尔反馈插座中反馈端子电压

室内风机运行正常时,使用万用表直流电压档,见图,黑表笔接霍尔反馈插座中的地、红表笔接反馈端子,测量电压正常电压为直流2.5V,即供电电压5V的一半,说明霍尔反馈电路正常, 可更换室内机主板试机。故障电压为接近0v或5v,说明霍尔反馈电路出现故障,进入第(3)检修步骤说明:示例机型为格力空调内风机不转空调器,霍尔反馈插座供电电Ji为直流5V。 男外,由于室內机主板接收不到霍尔信号时将很快停止向室内风机供电, 因此测量电压前应先接好表笔再开肩 空调器

( 3 ) 拨动贯流风扇测量程尔反馈端电圧

遙控器关机但不拔下空调器电源插头, 室内风机停止运行, 即空调器处于待机状态,将手从出风口伸入,并慢慢拔动贯流风扇,相当于慢慢旋转 PG电機轴依旧使用万用表直流电压本当,测量霍尔反馈端电圧。正常为0V(低电平) ~5V(高电平) ~0V-5V的跳变电压,说明室内风机已输,出,霍尔反馈信号, 可更换室内機主板试机如果实测电压一 首为低电平或高电平, 即拨动贯流风扇时恒为某个电压值不为跳变电机.、 初步说明室内风机来输出霍尔反馈信號, 即室内机损坏, 可更换室内风机试机, 但如果需要进一步区分故障部位时,可进入第(4)检修步一骤。

(4 ) 取出室内风机霍尔反馈插头中的反馈引线测量电压

如图所示, 取出室内风机霍尔反馈插头中的反馈引线, 黑表笔不动依旧接霍尔反馈插座中的地、 红表笔接反馈引线, 用手在慢慢投动贯流風扇时测量电压如果实测依旧为 0V~5V~0V~5V的跳变电压, 可确定室内风机正常, 应更换室内机主板。如果实测电机依旧一直为高电平或低电平, 可确定室內风机未输出霍尔反馈信号, 应更换室内风机说明:取出霍尔反馈引线测量电圧,可排除因室内机主板霍尔反馈电路元件短路引起的跳变电压鈈正常, 而引起的误判 。

2.三菱空调和海尔空调器霍尔反馈插座电压

三菱空调的室内机主板上的霍尔反馈括座中,供电电压为直流12V,见左图所示室内风机正常运行时反馈端电压约为3. 8V(实测为3. 5 ~3. 9V) ,待机状态下用手拨动贯流风扇时反馈端电圧为0V (低电平) ~7. 6V (高电平) ~0V-7. 6V跳动变化的电压。海尔空调器的室內机主板上霍尔反馈插座中的供电电压为直流5V, 见下图, 室内风机正常运行时反馈端电压为0.6V(635mV) ,待机状态下用手拨动贯流风扇时反馈端电压为 0V(低电岼) ~1. 3V (高电平) -0V~1. 3V跳动变化的电压说明: 大金空调器的霍尔反馈供电电压为直流5V, 室内风机运行时反馈端电压为直流2. 5v、待机状态被动贯流风扇时为 0V~5V-0V~5V的跳变电压,和格力空调内风机不转空调器相同