开关柜:泛指所有高压柜低压柜,配电柜类;包括环网柜;环网柜可以有好几条出线覆盖范围比较广,分支箱一般就一个进线汾出两个出线范围比较小。
开关站是有开关设备通常还包括母线,但没有电力变压器的配电站一般来说开关站电压等级是10KV及其以上的,就是将电网来的电分给几个或者更多的变电所用
按《上海中、低压电网配置原则及典型设计(2010版)》中的有关规定:上海市10kV配电站统一为三种类型,即K型站、P型站、W型站
T—带变压器;F-无变压器,
A—10kV采用空气绝缘开关柜;G-10kV采用充气柜
在K型站中,由于使用不同型式的断路器因而图标不同,但电气主结线是相同的开关站的形式如下: KFA、KFG、KTA、KTG站。
KFA—不带变压器使用真空断路器空气绝缘开关柜的开关站,
KFG—不带变压器使用真空断路器气体绝缘开关柜的开关站,
KTA—带2台变压器使用真空断路器空气绝缘开关柜的开关站,
KTG—带2台变压器使用真空断路器气体绝缘开关柜的开关站。
T—带变压器、1-带1囼变压器、2-带2台变压器
P型站分为三种:PT1、PT2、PF,
PT1—带1台配电变压器及10kV出线的环网配电站
PT2—带2台配电变压器及10kV出线的环网配电站,
PF—不带配电变压器的多路环网开关柜构成的配电站
H—10kV户外环网装置,
L—低压户外电缆分支箱
WX—预装式配电站,亦称箱式变压器有进出线成環网,也称环网箱变
WH—不带变压器,仅分支电缆的10kV户外配电站又称10kV户外环网装置,可以装有熔丝亦可不装熔丝,根据需要而定
WL—低压户外电缆分支装置。
【摘要】:针对小浪底水电站计算机监控系统开关站现地控制单元改造前同期操作存在PT切换、闭锁回路复杂,继电器繁多等问题,采用各条线路和母线断路器均独立配置一套與PLC控制器同系列的智能交流采样装置AI-6303,通过AI-6303模板的同期功能对各断路器进行同期及非同期操作,并对改造后无法正常实现同期功能的问题进行叻分析,提出了安全、经济及实现难度最小的解决方案,成功恢复开关站现地控制单元的自动准同期功能
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|