为什么测量绝缘电阻的测量可以发现绝缘可以有效的发现绝缘受潮但是不能发现绝缘的老化呢?


· 知道合伙人教育行家

本人专业從事结构加固改造工程以诚待人,广交朋友重信誉,诚合作


法直观法是根据电器故障的外

(1)检查步骤:调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况如有无异常气体、明火、热源是否靠近电器、有无腐蚀性气體侵入、有无漏水,是否有人修理过修理的内容等等。初步检查:根据调查的情况看有关电器外部有无损坏、连线有无断路、松动,絕缘有无烧焦螺旋熔断器的熔断指示器是否跳出,电器有无进水、油垢开关位置是否正确等。试车:通过初步检查确认有会使故障進一步扩大和造成人身、设备事故后,可进一步试车检查试车中要注重有无严重跳火、异常气味、异常声音等现象,一经发现应立即停車切断电源。注重检查电器的温升及电器的动作程序是否符合电气设备原理图的要求从而发现故障部位。 (2)检查方法:观察火花:電器的触点在闭合、分断电路或导线线头松动时会产生火花因此可以根据火花的有无、大小等现象来检查电器故障。例如正常紧固的導线与螺钉间发现有火花时,说明线头松动或接触不良电器的触点在闭合、分断电路时跳火说明电路通,不跳火说明电路不通

你对这個回答的评价是?


3 两极间有贯穿性的导电通路

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案

高级维修电工培训考试题库

1、开關电器中的灭弧罩是采用绝缘栅片组成的灭弧栅,即是利用长弧切短灭弧法原理

2、开关电器常利用变压器油为灭弧介质,是因为:当觸头间电弧产生于油中时油被电弧热量分解成以氧气为主的气体,该气体能将电弧吹灭故变压器油为优良的灭弧介质。

3、迅速拉长电弧可使弧隙的电场强度骤降,离子负荷迅速增强从而加速电弧的熄灭。这种灭弧方法是开关设备中普遍采用的最基本的一种灭弧法

4、高压负荷开关虽有简单的灭弧装臵,但它不能断开短路电流因此它必须与高压熔断器来切断短路故障。

5、灭弧能力越强越存在操作過电压。真空断路器的灭弧能力很强但由于其触头分断时,还存在热电子发射从而形成金属蒸发电弧,并能在交流电流过零时熄灭故真空断路器不存在操作过电压。

6、大容量真空断路器为了提高开断能力,增强灭弧的效果和灭弧能力一般在触头的周围装上旋弧盘戓在电极上开以旋弧槽,形成横向磁场及纵向磁场的磁吹灭弧结构形式

7、在采用真空断路器单独作为旋转电动机、干式变压器的保护开關时,都需要在断路器的负荷侧装设过电压保护装臵

8、真空断路器的真空开关管可长期使用而无需定期维护。

9、分闸线圈的电源电压过低往往使高压断路器发生跳闸失灵的故障。

我要回帖

更多关于 绝缘电阻的测量可以发现绝缘 的文章

 

随机推荐