FP93导电整定电流周期

工业炉温控表控温是否稳定关鍵要看仪表的P、I、D参数设定得是否合理。那么任何才能设定合理的P、I、D参数呢?
  在定值控制或程序控制运行状态且仪表处于“基本窗口” 时按循环键到[0-7]窗口,即自整定电流起动/停止窗口用“△”键选自整定电流为ON后按“ENT”键确认,此时仪表面板上的“AT”指示灯閃亮,自整定电流起动(自整定电流起动前仪表必须处于平台段或“HLD”保持状态)自整定电流起动后,仪表处于位式工作状态即全通、全关状态,产生对系统的二、三次扰动根据超调振荡的大小和恢复的周期,自动算出系统的PID参数自整定电流结束后,“AT”灯只亮不閃仪表当前PID号的P、I、D值被自动修改,系统恢复正常控制然后重新调至[0-7]窗口,用“▽”键选自整定电流为“OFF”自整定电流操作结束。