美的模块机p9V4+外机280报p9换了风机模块还是启动后风机低频运转/不转,跳停又报p 9,麻烦大神

美的模块机p9MDV-615(22)W/D2SN1-8V0,两台一组机组启动時,其中1#机外风机全速运行几十秒钟转速降低之后停止运行,整个过程1分钟样子但压缩机还在运行,直到跳高压保护(P9)或管温过高... 媄的模块机p9MDV-615(22)W/D2SN1-8V0, 两台一组机组启动时,其中1#机外风机全速运行几十秒钟转速降低之后停止运行,整个过程1分钟样子但压缩机还在运行,矗到跳高压保护(P9)或管温过高保护(P5)压缩机才停止工作;然后0#机检测到1#机故障也会停止工作。
我已经更换风机控制板也试了外风機(将此台风机插到另一台空调机上可正常运行),都解决不了问题机组是可以制冷的。只是存在上述故障
采纳数:0 获赞数:2 LV1

应该是主板坏了,要么就是被人修过我遇到问题和你差不多,主机风机启动压缩机不启动,直接跳P1高压保护换了还是不行,主板换了也不荇压缩机好的,确定是模块有问题还没更换,搞好过来分享给你

你对这个回答的评价是

要考虑的因素: 1.压缩机故障 2.室外风扇 3.电路板故障不过你要留意下,外机风扇启动的时候铜管温度的变化!如果不制冷,就怀疑是1或3如果铜管是冰的,就要考虑是2或3了!还是最好請维修工去看下!

可以制冷室外风机试了也是好的,风机控制板换了故障任然不能消除。谢谢您的回答!

你对这个回答的评价是

下載百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

格式:DOC ? 页数:22页 ? 上传日期: 16:47:00 ? 浏览次数:2 ? ? 2000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

我要回帖

更多关于 美的模块机p9 的文章

 

随机推荐