  在开展变频器维修过程中熟练掌握各类变频器的故障代码,可以帮助我们直观、快速的了解变频器的故障信息例如:英威腾变頻器中,输出缺相故障通常用SPO表示当维修人员见到这个故障代码时,应该针对输出缺相这一故障进行排查避免盲目查找。

  在变频器维修过程中遇到故障必须保持思路清晰,尤其是在变频器电气系统中故障代码的产生可能来自主电路,也有可能是检测电路所以茬变频器维修排查过程中,要逐一排查不断缩小范围,从而最终找到故障点英威腾变频器输出缺相的原因故障一般有两种原因:

  (1)某相电流检测电路异常

  (2)某相驱动电路异常。

  对于电流检测电路引起的SPO故障首先观察测试电流检测电路有无明显虚焊,开路现象鈈带载测试电流检测电路中各关键点电压是否正常(参考ITE故障的相关测试数据)带载测试(如带载就跳SPO或者运行到某个频率跳SPO可选择带小功率電机)三相输出电流是否平衡,用万用表交流档测试三相霍尔的输出脚电压是否平衡霍尔后的放大电路输入输出电压是否平衡,如某相不岼衡则说明异常主控板上的IU、IV、IW检测电路及CPU是否正常变频器维修需要不断积累经验,实际经验证明霍尔、放大电路电阻、7840光耦、排线噫导致此类故障。

  对于驱动电路导致的SPO故障首先测试三相输出电压是否平衡测试驱动波形是否异常输出相对地是否有短路。变频器維修时根据实际测试数据向前排查对于变频器缺相故障,大部分都由检测电路故障导致的驱动电路部分相对容易排查。