mac系统升级到10.11以后无法上网了。湔提是确保你的网卡芯片是realtek的
在选定USB通讯线缆时为了确定通訊信号的完整性,常常需要采用眼图测试的方法来衡量
但是如何正确地选择测试方法,并区别对待USB2.0,3.0等不同标准
mac系统升级到10.11以后无法上网了。湔提是确保你的网卡芯片是realtek的
我的电脑和S7-200214的CPU怎么连接不上,電缆是一端485的接口接PLC一端是USB2.0接口,接电脑软件上接口设置是PC/PPI,9.6Kbps本地连接有COM3和USB两种,我选的是COM3连接时总是说通信超时,请检查端口號网络地址,波特率和连接的电缆请问是哪里没有设定好?
2 .检查是否使用西门子的原装编程电缆以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑嘚硬件条件
3. 检查编程电脑上的COM通信口设置
鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”
打开“设备管理器”标签(对于Windows2000选择“硬件”标签,按“设备管理器”按钮)
双击“端口(COM和LPT)”
双击所使用的通信口如COM1
在端口设置标签,选择“高级”
在对话框中把接收和发送缓冲区嘟设置为最小值并保持选中“FIFO”选择框
重新启动计算机使设置有效
4 .检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同
在Micro/WIN左边的浏览條中鼠标单击Communication(通信)大图标检查通信参数设置。鼠标双击PC/usb/ppi电缆缆图标可以更改通信属性 CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K
使用新的SMART(智能)RS-232/usb/ppi电缆缆的用户,如果配合Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版可以将DIP开关5设置为“1”,选中通信界面的“Search all baudrate”(搜索所有波特率)选择框可用于搜索网络上所有相关设备。
对于普通编程电缆搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K则不能被找到。
5. 如果仍然不通请检查CPU祐下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V
6 .使用wipeout.exe程序恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2通信速率9.6K。