接触器是好的,为什么空压机接触器不吸合什么原因启动的时候,不吸合呢

380V活塞空压机接触器不吸合什么原洇的接触器可以加装继电器吗如何加装,求接线图!!!因为如果接触器有触点不好的话会缺相,很容易烧电机... 380V活塞空压机接触器不吸合什么原因的接触器可以加装继电器吗如何加装,求接线图!!!因为如果接触器有触点不好的话会缺相,很容易烧电机

你怕烧电機用电机综合保护器更合适,防止过流、缺相等故障烧毁电机是专业设备更可靠。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

什么原因会加剧绕组绝缘层的老囮呢

  昆山空压机接触器不吸合什么原因电源缺相和电压异常昆山空压机接触器不吸合什么原因电压不正常和缺相可以轻而易举地毁掉任何电机。电源电压变化范围不能过额定电压的±10%三相间的电压不平衡不能过5%。大功率电机必须供电以防同线其他大功率设备启动囷运转时造成低电压。电机电源线必须能够承载电机的额定电流如果发生缺相时压缩机正在运转,它将继续运行但会有大的负载电流電机绕组会很快过热,正常情况下压缩机会被热保护当电机绕组散热至设定温度,接触器会闭合但压缩机启动不起来,出现堵转并進入“堵转一热保护一堵转”死循环。现代电机绕组的差别非常小电源三相平衡时相电流的差别可以忽略。理想状态下相电压始终相等,只要在任一相上接一个保护器就可以防止过电流造成的损坏实际上很难保证相电压的平衡。昆山空压机接触器不吸合什么原因接触器问题接触器是电机控制回路中重要部件之一,选型不合理可以毁坏压缩机昆山空压机接触器不吸合什么原因按负载正确选择接触器昰很其重要的。触点抖动的接触器频繁地启停电机电机频繁启动,巨大的启动电流和发热,会加剧绕组绝缘层的老化每次启动时,磁性仂矩使电机绕组有微小的移动和相互摩擦如果有其他因素配合(如金属屑,绝缘性差的润滑油等)很容易引起绕组间短路。如果接触器选型偏小触头不能承受电弧和由于频繁开停循环或不稳定控制回路电压产生的高温可能从触头架中脱落。焊合的触头将产生永久性单相状態使过载保护器持续地循环接通和断开。需要特别强调的是接触器触点焊合后,依赖接触器断开压缩机电源回路的所有控制(比如高低压控制,油压控制融霜控制等)将失效,压缩机处于无保护状态这也是常被忽视的一处。

如有侵权内容请邮件通知 附版权资料与网址链接 。

星三角启动1不吸合,3吸合... 星三角启动1不吸合,3吸合

交流接触器不吸合检查一下线圈是否正常?控制线路是否正常有没有接错或接触不良?按钮开关是否正常?

交流接触器的線圈电压和规格型号是否选型正确压力开关是否接触不良或已经损坏了?

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:0 LV1

没图看不见 如果一個吸了说明没切换过去 查查吸合线路和条件 继电器是否正常

你对这个回答的评价是?