UPS在市电供电模式下,如果手机负载过高怎么处理会有什么问题?

[导读]提及电源大家并不陌生,仳如笔记本电源(适配器)、手机电源(变压器)、万能快充等等就在我们身边,且触手可及而这些所谓电源均为我们的移动设备起到了降压、变压等安全保护作用。同理UPS(Uninterruptible Power Supply)即不间断电源,作为保护性电源设备在行业应用中起着举足轻重的作用。

  提及电源大家并不陌生,比如笔记本电源(适配器)、手机电源(变压器)、万能快充等等就在我们身边,且触手可及而这些所谓电源均为我们的移动设备起到了降壓、变压等安全保护作用。同理(Uninterruptible Power Supply)即不间断电源,作为保护性电源设备在行业应用中起着举足轻重的作用。

  UPS是以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源主要利用电池等储能装置在停电时为计算机/服务器、、设备等计算机、通信网络系统或工业控制系統、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应。而UPS基本功能有:

  1、电网电压正常时市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器同时改善电源质量;同时它还对机内的电池进行充电,储存后备能量

  2、电网电压异常时(欠压、過压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池的直流电能转换为交流电能维持对负载的供电。

  3、 UPS在电网供电和电池供电之间自行切换确保对負载的不间断供电。而且可以根据设备的精密程度来选择可承受的切换时间

  企业IT建设者如何选择UPS设备、如何进行设备UPS配置,采用什麼样的成为CIO或CTO迫切解决的问题。在电力消耗犹如一只隐而不见的老虎,在后台悄悄地消耗企业大量资金怎样能高效地使用电力资源,同时响应国家环保、节能使企业数据中心更环保、功耗更低?接下来,笔者就从最基本的服务器电源配置与使用来一步步做起

  服務器电源功率越大越好?

  以戴尔第12代服务器为例。在戴尔服务器中每一款机型都有多种功率的电源可供用户选择。比如在戴尔Poweredge R720中就鈳选择495W、750W及1100W三种功率,还有单电源和冗余双电源供选择那么到底选哪一种呢?许多用户考虑到将来的扩展,常常会选用最大的1100W电源配置這样无论将来是添加,或者是加PCIe的扩展卡都能够保证有足够的电源功率,不需要另外购买新电源那么真的就是电源功率越大越好吗?

  由于服务器电源做的是交直流转换,转换过程中本身需要消耗一定电力如上图体现了在不同负载情况下,一个白金电源在不同功率的負载情况下电源的转换效率曲线图。不难看出电源转换效率在低负载情况下是很低的,也就意味着相对要消耗更多的电力在电源本身仩随着负载的增加迅速上升,在40%-60%负载时达到最高转换效率然后随着负载功率的上升有略微下降。

  由此看来我们应该合理配置电源,使平均负载功率在电源额定功率的40-60%之间这样企业的电源使用效率最高,耗电最少也就是说,IT建设者应该考虑服务器本身的平均负載和最高负载反过来计算并且配置合适的电源,这样比起不合理的配置可以减少高达8-12%的电力消耗在一个拥有大量服务器的数据中心,這样的额外电力消耗可能造成每月几十万到几百万的损失

  应该配置单电源还是冗余双电源?

  单电源成本低,不过由于是单路电源供应一旦电源供应出现问题,或者电源本身出现任何问题服务器就会出现宕机。所以在对业务连续性要求比较高的环境下建议企业選用双电源提高系统的可靠性。另外使用双电源供应也意味着总电源功率的提高将来的可扩展性也会更好。

  不过使用双电源时又会媔临一个问题:两个电源要同时工作(负载均衡)还是把其中一个电源作为热备(Active/Standby)。现在的技术可以保证在任何一种情况下如果一个电源供應出现问题,另一个电源都可以及时接管因此我们应该考虑的是电源的转换效率,这又与负载有关了我们举两个例子来看看:

  1、兩个1100的电源,总负载是500W

  a.单电源工作也即Active/Standby情况下:工作的电源会工作在近50%的负载,工作电源的转换效率最高备用电源会消耗少许电仂维持备用状态;

  b.两个电源都工作,也即负载均衡情况下:两个电源都会工作在近25%的负载根据前面的讨论,效率会比情况a低接近10%损耗超过情景a中备用电源所消耗的电力。

  2、两个1100的电源总负载是1000W

  a.单电源工作,也即Active/Standby情况下:工作的电源会工作在近90%的负载工作電源的转换效率降低,备用电源也会消耗少许电力维持备用状态;

  b.两个电源都工作也即负载均衡情况下:两个电源都会工作在近50%的负載,转换效率最高损耗低于情景a。

  事实上戴尔的工程师曾专门做过此方面研究,下图就是在使用不同方式下电源损耗与系统负载嘚关系图如图所示,在电源负载小于50%左右系统使用Active/Standby方式更高效,而高于50%左右就是负载均衡方式更合适了

  传统服务器基本上都是使用负载均衡的电源使用方式,而一般情况下负载小于50%这样电源转换效率较低。因此为更好服务于企业戴尔在第12代服务器中提供了一項Hot Spare功能,不仅可以设置成Active/Standby的电源使用方式还可以监测负载,根据负载使用的情况自动选择最合适的电源使用的方式只需要在iDRAC卡的配置Φ,简单地将电源使用设置为Hot Spare系统就会自动根据负载大小调节电源运作的方式,自动实现电源效率的最大化

  小结:在对业务连续性要求比较高的环境下,建议企业使用双电源提高系统的可靠性同时在iDRAC卡的配置中,将电源使用设置为Hot Spare自动配置双电源使用方式,实現电源效率的最大化

  另外,戴尔在电源技术中加入智能功率因数校正技术也就是当电源输入的功率因数不正常时(电流电压相位不匹配),自动启用功率因数校正提高交流电的使用效率;而在输入的功率因数正常时,自动禁用功率因数校正减少由校正带来的约3%的额外電源消耗。

  在第12代Poweredge服务器中戴尔还免费向用户提供一个高级电源管理软件,Dell OpenManage PowerCenter使用这个软件,可以对带有iDRAC Enterprise远程控制卡的戴尔12代服务器上启用高级电源管理例如对多台服务器电源进行、调优,甚至在需要时对单台或者某组服务器进行电源封顶

  随着社交、电商等互联网新兴企业迅速崛起,每日数以万计的图片、视频、网页浏览点击及商品交易订单等非结构化数据爆炸式产生因此企业面临大数据時代的挑战和机遇。如何紧抓机遇就需要IT建设者从企业最为基础的硬件部署和配置做起,看似微不足道的UPS如果做得好,就能为企业减尐近百万的维护成本

采纳数:3 获赞数:5 LV4

UPS电源负载指嘚是连接UPS输出端的外围设备,这些设备的电力由UPS提供

当UPS和这些设备都正常运行的时候,如果设备的实时总功率和UPS的额定功率相等那么UPS僦是满载供电;如果超过UPS的额定功率,UPS就是超载供电;就像汽车载重一样刚好到限定重量,就是满载超过了,就是超载

你对这个回答的评价是?

UPS都有最大的负载就和水桶似的!满载就是把水桶装慢!而超载供电就是超过一部分一般的UPS都有设计余量这个余量品牌不同餘量也不同一般不会超过百分之10也就是所在超过百分之10一下机器还可以工作一段时间!但不能长久!不然机器会走旁路!也会对机器有很夶的影响!

你对这个回答的评价是?