迪文dgus屏2的屏可以像DGUS1一样实现同步按压控件的3种模式吗?

迪文的DGUS的启动页面设置有三大要求一个也不能差:

1.所使用的图片必须是24位图的BMP格式。
2.图片的像素必须是跟触摸屏的像素一致
3.图片的命名必须是0_homepage这种 数字_图片名称的格式。DGUS屏上电默认加载停在0号页面也就是你的系统中必须有0号页面。

另外DGUS屏的开发有2中方式可以更新屏中的程序:
1.通过SD更新程序,即將你做的文件DWIN_SET拷贝到SD卡的根目录下,即可
2.通过迪文官网的提供的ED2下载器来下载,ED2下载器功能稍微强悍些能实现在线调试和读取屏内寄存器的值,类似MDK-ARM中开发中常见的j-link一类设备这玩意卖50个,迪文官网有卖

1)如下图所示触摸屏通讯接口使用COM4的RS485,即A、B脚,电源24VDC即V、G脚。

2)PLC通讯接口使用COM2口D+连接触摸屏A, D-连接B。

1M0控制Y1如下图所示

2D100控制Y2,如下图所示

3M512(掉电保持)控淛Y3如下图所示

4D408(掉电保持)控制Y4,如下图所示

如下图所示点击对应继电器区域,弹出键盘输入数字1吸合继电器,输入数字2断开繼电器

注:详细的工程以及软件说明见压缩文件《台达PLC工程》。