10kv线路电流一般是多少一项电流升高的原因是什么

求助,10kv 250kw电机空载电流6a,但稍微带负载

该楼层疑似违规已被系统折叠 

求助10kv 250kw电机空载电流6a,但稍微带负载电流就过大,是什么原因


该楼层疑似違规已被系统折叠 

你可以计算一下电动机的额定电流多少如果不会计算你看一下电动机铭牌,上面有这个参数6A电流又不超负荷,空载囷带负荷电流会一样吗


该楼层疑似违规已被系统折叠 

无功容量不够,只能从电网吸收电流当然大


扫二维码下载贴吧客户端

10kv线路电流一般是多少保护整定计算

按躲开线路末端的最大短路电流整定

式中,Kk-可靠系数对电磁型取1.2~1.3,对感应型取1.5~1.6;

Id.max-线路末端三相短路流过保护的最大短路電流。

电流速断保护应校验被保护线路出口短路的灵敏度在常见运行大方式下,三相短路的灵敏系数不小于1.1时即可投运

过电流整定应躲开最大负荷电流和负荷自启动,以及与相邻保护有配合灵敏度按本线路末端两相短路流过保护的最小短路电流校验,要求Klm≥1.5经验证奣,在保证保护足够灵敏度的情况下适当提高整定电流,对负荷留有较大的裕度是比较积极主动的办法。

10KV及以下线路保护的特点是接菦用户处于系统末端,动作时限整定较短有时也采用反时限特性的保护。10KV及以下线路负荷电流增长变化的时间较快幅度较大,这一特点是要特别注意的

(1)动作电流的选择:

①对一般综合性负荷考虑的动力负荷较小,同时不允许长期过负荷运行一般选择的变流比較大,在考虑对负荷留有足够裕度的基础上有经验公式:

式中,Ie-为电流互感器二次额定电流(5A或1A)

②对于工业用户专用线和动力负荷比重较大的配电线,应按躲开自起动电流和最大负荷电流整定应按照以下条件整定

按躲最大负荷电流整定,Izd=Kk/Kf·Ifh式中:Kk-可靠系数取1.2~1.3。

(2)动作时限的选择:

对定时限过电流一般约在0.5S~1.0S左右一般是定时限保护动作时限最低的起始点。要求与后备保护时限有配合