打开360卫士“优化加速”的“启动項”选项卡(见下图)看到“西门子软件的关联启动程序”被禁止启动。估计与它有关将它改为“允许启动”。重新启动计算机后STEP 7-Micro/WIN SMART鈳以与S7-200 SMART正常通信了。
右键单击“西门子软件的关联启动程序”执行“打开所在目录”命令,可以看到它的确是可执行的应用程序pniomgr.exepniomgr.exe和下圖中的s7epasrv64x的“允许启动”和“禁止启动”操作是自动联动的。