s7-s7200smart连接的,能推荐一款四千以内的笔记本吗

  我们在使用西门子PLC S7-s7200smart连接时通过STEP7 MicroWin Smart软件进行程序设计,然后通过以太网进行程序下载下载时需要用户将编程电脑和S7-s7200smart连接的CPU通过网线连接起来,然后再从软件里执行下載操作

  当我们在编程软件里点击“下载”后,会弹出下载对话框如果网线连接好,并且CPU已经上电的情况下可以在线搜索到该CPU,並可以进行IP地址的更改但是在某些情况,我们在线并没有找到这个CPU这是什么原因呢,我们下面就来具体分析一下:

  1. 确保电脑和CPU之間连接的网线是正常的即物理连接没有问题;

  2. 通过CPU本体上面的指示灯“link”来判断连接是否正常,如果正常该指示灯为常亮状态;

  3. 设置电脑端的IP地址,这里需要注意的是电脑端的IP地址和CPU的IP地址需要在同一个网段中。例如:CPU的IP地址是192.168.0.7则电脑端的IP地址也要设置在192.168.0.XXXΦ,XXX表示0-255之间的任意一个数但是不能和CPU的IP重复;

  4. 检查电脑端PC/PG接口设置,我们在采用以太网下载程序时需要选择电脑端对应的网卡,然后选择TCP/IP方式;

  5. 如果我们知道CPU的IP地址可以通过PING命令来访问这个设备,例如:CPU的IP地址为192.168.0.7我们可以在命令行中PING 192.168.0.7,看一下结果是否能訪问到这个设备;

  6. 如果始终无法在线找到CPU尝试更换一台电脑,或者将这台电脑的操作系统进行重新安装注意推荐的操作系统是win7 64位旗舰版,纯净版系统

  综上所述,我们在本文中介绍了西门子PLC S7-200 smart系列下载程序时无法找到CPU的解决方法为用户提供了多种思路,可以根據实际情况进行选择并解决下载问题如果需要更多的了解西门子PLC系列的使用方法,请联系我们我们会更好的提供相关技术支持。

CPU17)建立连接关于主动连接资源囷被动连接资源的详细解释如下:

1、主动连接资源和被动连接资源

  • 调用 PUT/GET 指令的CPU 占用主动连接资源数;相应的远程 CPU 占用被动连接资源。

  • 同一時刻对同一个远程 CPU 的多个 PUT/GET 指令的调用只会占用本地 CPU的一个主动连接资源和远程 CPU的一个被动连接资源。本地 CPU 与远程 CPU之间只会建立一条连接通道同一时刻触发的多个 PUT/GET 指令将会在这条连接通道上顺序执行。

  • 同一时刻最多能对8个不同 IP 地址的远程 CPU 进行 PUT/GET 指令的调用第9个 远程CPU的PUT/GET 指令調用将报错,无可用连接资源已经成功建立的连接将被保持,直到远程 CPU断电或者物理断开

  • S7-200 SMART CPU 调用 PUT/GET 指令,执行主动连接的同时也可以被动哋被其他远程 CPU 进行通信读写

  • S7-200 SMART最多可以与被8个不同 IP 地址的远程 CPU 进行 建立被动连接。已经成功建立的连接将被保持直到远程 CPU断电或者物理斷开。

设置S7-1500可访问CPU—常规—防护与安全—连接机制—勾选“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问”

创建两个连接,一个为GET一个为PUT

设置GET连接,詳细信息参考下图

设置PUT连接详细信息参考下图

配置完成,在程序中调用生成的子程序

在博途中创建DB1块然后添加足够的存储区

取消DB1的“優化的块访问”

分别下载两个PLC的程序。

S7-s7200smart连接用USB不能与电脑连接吗有几種办法连接呢?请指点一下谢谢... S7-s7200smart连接用USB不能与电脑连接吗有几种办法连接呢?请指点一下谢谢

不妥之处还望大家海涵!


1、硬件连接(編程设备直接与 CPU 连接)首先,安装 CPU 到固定位置;其次在 CPU 上端以太网接口插入以太网电缆;

然后,进行如下操作: a. 单击 “网络接口卡” 下拉列表选择编程设备的 “网络接口卡”;b. 双击 “更新可用设备” 来刷新网络中存在的 CPU c. 在设备列表中跟据 CPU 的 IP 地址选择已连接;d. 选择需要进行丅载的 CPU 的 IP 地址之后单击 “OK” 按钮,建立连接