120美的五匹定频柜机p6P6什么问题

美数智星R型变频柜机故障代码 保護代码 内 容 故障代码 内 容 P1 室内外2钟通信保护 E1 室内温度传器故障 P2 模块保护 E2零检测错 P3 高低电压保护 E3风机速度失控 P4 预留 E4 室外温度传器故障 P5 预留 E5室內温度传器路或短路 P6 等离故障 E6 E6室内蒸发管温坏 P7 预留 E7 预留 P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留 P9 压缩机顶化霜或防冷风 E9 EEPROM故障@_@您 要看型号般说挂机显示E3表示:室内风机速度失控柜机表示:T3传器故障情况建议您拨打全售服务电:让我售安排处理 谢您美空调关注与支持@_@因为你没说型号所以你主偠检查1、风机,2、T3传感器<br/><br/> 原因以及解决方法: 3,外机连接线和插头把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上叧一个表笔接在零线N上,如果阻值为0说明故障在低压开关上,反之是线路问题第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞E6室外高压压力故障显6低压显16且种型号单风扇散热比较差故障代码故障原  E1功率模块热、短路  E2电流传器应电流太  E4制热压机温度传器温喥超120℃  E5电流保护  E6室外温度传器故障  E7室外盘管传器故障  Ea电源超欠压  Ec制冷室外热交传器温度超70℃保护  Ee单片机读入EEPROM数據错误  F1室温传器故障  F2室内盘管传器故障  F4制热室内盘管传器超72℃保护  F5制冷室内盘管温度传器低于0℃保护  F7室内主板与控淛面板通讯故障  海尔美的五匹定频柜机p6柜机维修故障代码  KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F  故障代码故障原  E1室温传器故障  E2室内盘管传器故障  E3室外环温传器故障  E4室外盘管传器故障  E5电流保护  E6管路压力保护  E7室外低电压保护  E8面板与主板通讯故障  E9室内外通讯故障。


发布日期: 13:24 浏览次数:

1、 第一玳热水机故障指示

水流检测故障(主机显示)

室外环境温度传感器故障

从机模块发生通讯保护线控器显示


2、第一代热水机线控器(KJR-09B)故障显示

板换出水温度传感器故障

室外环境温度传感器故障

主机检测到从机台数减少

线控器未找到在线的模块单元

线控器与模块通讯数据错誤

系统高压保护或排气温度保护


3、高温直热循环热水机故障显示

水流检测故障(主机显示)

机器,但只能开启直热式)


4、高温直热循环热沝机线控器(KJR-16B)故障显示

水流检测故障(主机显示)

室外环境温度传感器故障

室外环境温度传感器故障

水箱温度传感器故障(主机显示)

板换低温防冻保护传感器T61故障

板换低温防冻保护传感器T62故障

从机模块发生通讯保护(线控器显示)


6、家用分体水环式热水机故障显示(RSJF-28(35/50/72)/C)

室外环境温度传感器故障

套管冷媒出口传感器故障

冷凝器出现温度过高保护


7、家用分体水循环式热水机线控器(KJR-17B)故障显示

室外环境溫度传感器故障

套管冷媒出口传感器故障

冷凝器出现温度过高保护

室外环境温度传感器故障

T3室外管温传感器故障

T4室外环温传感器故障

T5水箱溫度传感器故障

注:★表示闪烁故障时为快闪,待机时为慢闪;

●常暗状态;○常亮状态

9、整体式热水机故障显示

室外环境温度传感器故障

压缩机电流保护(超过18A)


10、单元整体式空调热水机(KRSJ-50(72)/400XH)故障显示

室外环境温度传感器故障

摩托罗拉水位传感器故障

11、整体式及單元整体空调热水机线控器(KJR-13B)故障显示

水压检测故障(主机显示)

线控器与主机通讯故障(主机显示E2)

室外环境温度传感器故障

系统低壓保护(预留,已短接)

12、数码多联中央空调热水机故障显示

通讯故障(线控器与室外机)

机器但只能开启直热式)

通讯故障(室内外機之间)

13、数码多联中央空调热水机线控器(KJR-16B)故障显示

水流检测故障(主机显示)

室外环境温度传感器故障

压缩机过电流运行保护(压縮机启动后10s开始检测,当压缩机电流≥10A立即保护)

电加热器无电流运行(开路)保护(<3A)

电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或11A(内銷))

热泵不在运行范围之内(超过20小时报警灯闪,小于20小时报警灯灭,自动切换到电热模式后报警灯闪烁仍然显示LA直至处于热泵運行区。)

美的家用300L整体复电式热泵热水器点检功能

点检方法:同时按下2个按键(时钟, 取消) 持续1秒钟则进入水箱点检。

电子膨胀阀开度8嘚倍数。

XX:压缩机;电加热;压缩机和电加热

运行模式:节能标准,电热关机

风速:无风,高风中风,低风

机型代码区分:内销机(电加热2000W);外销机(电加热3000W)外销机(电加热1000W)外销机(电加热1500W)

软件版本号(以日期为版本号)

线控器与水箱通讯故障(线控器显示水箱不显示)

压缩机过电流运行(压缩机启动后10s开始检测,当压缩机电流≥7A持续2s保护当压缩机电流≥9.5A直接保护)

上电加热器无电流运行(开蕗)保护(<1A)

上电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或14A(内销))

下电加热器无电流运行(开路)保护(<1A)

下电加热器过电流运行保護(≥16A(外销)或14A(内销))

热泵不在运行范围之内(超过20小时,报警灯闪小于20小时,报警灯灭手动切换到电热模式后报警灯消失,泹代码保持直到满足热泵运行条件后代码消失。)

持续1秒钟则进入水箱点检。

XX:压缩机;上电加热;下电加热

运行模式:节能复合,强热关机

风速:无风,高风中风,低风

机型代码区分:内销机;外销机

软件版本号(以日期为版本号)

通讯故障(控制器与主板)

套管絀水温度传感器故障Tout

套管进水温度传感器故障T6

室外管温传感器故障T3

室外环境温度传感器故障T4

运行模式(1 制冷水;16 制热水;4 水泵;8 待机)

风速(0 停;1 低风;2 高风)

最后一次故障无故障显示“--”

水流检测故障(第三次)

总出水温度传感器故障(主机有效)

单元出水温度A传感器故障

冷凝器A管温传感器故障

冷凝器B管温传感器故障

室外环境温度传感器故障

系统A为数码压缩机排气温度传感器故障

水流检测故障(第┅次、第二次)

单元出水温度B传感器故障

泳池温度传感器T5故障

从机模块发生通讯保护(线控器显示)

1小时内连续3次PE保护,需重新上电

系统A高压保护或排气温度保护

(如果1小时内连续3次保护需掉电恢复)

系统A低压保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)

系统B高压保护或排气温度保护(如果1小时内连续3次保护需掉电恢复)

系统B低压保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)

系统A为数码压缩机时排气温度保护

美的MDV4+室外机點检故障代码表

环境温度管温传感器故障

30分钟内出现3次P6保护

30分钟内出现3次P2保护

100分钟内出现3次P4保护

内机台数丢失3分钟以上

MCE故障/同步/闭环

前一時刻和后一时刻速度变化>15Hz保护

设定速度和实际运转速度差>15 Hz保护

提醒用户如果以上资料还不能解决您机器的故障,可直接联系维修师傅来幫忙解决快易家修网是一家专业的家电维修平台。为广大消费者提供专业的家用电器、商用电器等维修、清洗、拆装等服务;项目包括:、电视维修、、冰箱维修、燃气灶维修、壁挂炉维修、太阳能维修等电器全国各地都可以提供上门服务。

我要回帖

更多关于 美的五匹定频柜机p6 的文章

 

随机推荐