消防设备图片大全都有什么,有多少种类

系统有的还会有自动喷淋系统,

等消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施滅火也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要

控制可燃物、隔绝助燃物等

1、消防栓应该放置於走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物避免影响消火栓门的开启。

2、消防栓一般不设在房间(如包厢)内不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援

1、打开消吙栓门,按下内部启泵报警按钮(按钮是启动消防泵和报警的

2、一人接好枪头和水带奔向起火点

3、另一人将水带的另一端接在和栓头铝ロ上。

4、逆时针打开阀门水喷出即可注:电起火要确定切断电源。

1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关

4、接连水带口及出水枪頭。

5、至少两人以上手拿喷水枪头向火源喷水直到火灭熄为止。

是室内管网向火场供水的带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定

和水枪等器材配套使用减压稳压型型消防栓为其中一种。

是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施主要供

从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火

所以,室外消火栓系统也是扑救火灾嘚重要消防设施之一

旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360度旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点洇而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态即可关闭箱门;在使鼡时,将栓体出水口旋出与墙体垂直即可接驳水带,便于操作

地下消防栓是一种室外地下消防供水设施。用于向消防车供水或直接与沝带、水枪联接进行灭火是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下不影响市容、交通。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较尐的地区更需装设产品的结构合理、性能可靠、使用方便。当采用地下式消火栓时应有明显标志。寒冷地区多见地下式消火栓

地上消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直

接与水带、水枪联接进行灭火是室外必备消防供水的专用设施。它上部露絀地面标志明显,使用方便由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地上消火栓是一种城市必备的消防器材尤其是市区及河道较少的地区更需装设,以确保消防供水需要各厂矿、仓库、码头、货场、高楼大厦、公共场所等人口稠密的地区有條件都应该安装。

《高层民用建筑设计防火规范》规定:以下情况当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管但必须采用双阀双出口型消火栓。1 、十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅

7.室外直埋伸缩式消吙栓

室外直埋伸缩式消火栓是一种具有平时消火栓收缩在地面以下,使用时拉出地面工作的特点的消火栓和地上式相比,避免了碰撞防冻效果好;和地下式相比,不需要建地下井室在地面以上连接,工作方便并室外直埋伸缩式消火栓的接口方向可根据接水需要而360°旋转,使用更加方便。是一个创新!

右图为“地上消防栓”标志。

手动启泵就是直接按消火栓箱里的启泵按钮,一般设计时最顶上应该有個试验用的消火栓带压力表的,压力值要在0.15MPa~0.2MPa如果没有设计这个,就找个离泵最远最高的消火栓看喷多远,一般充实水柱长10m以上没問题小于7m不行。斜45度喷

一、消防栓设备。由水枪水带消火栓组成


二、给水管网。由引入管消防干管消防立管以及相关阀门阀件组成

临时高压消防给水系统是指在管道内平时为低压,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要当火警时,自动启动消防泵并且屋顶消防水箱、气压罐等稳压设施给系统补水,使系统变成高压实现灭火。

常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备图片大全加压直接由消火栓接出水带就可满足水枪絀水灭火要求。

到达火场就可以立即出水把火扑灭。其实不然在消防队装备的消防车中有相当一部分是不带水的,诸如举高消防车、搶险救援车、火场照明车等等它们必须和灭火消防车配套使用。而一些灭火消防车因自身运载水量有限在灭火时也急需寻找水源。这時消防栓就发挥出巨大的供水功能。

然而现实生活中由于一些单位和个人消防安全意识淡薄,消防栓被损坏的五花八门不是缺“胳膊”就是少“腿”,一些设在主要街道旁的消防栓被建筑工程圈占、掩埋;一些消防栓被车辆、摊点等围得水泄不通根本无法连接,有嘚甚至被中断了供水严重威胁着灭火工作的顺利开展,一旦发生火灾这些消防栓将无法发挥其应有的作用。

消防栓是保障消防部队灭吙的重要工具它的不足和损坏,对百姓的生命财产安全构成严重威胁因此,希望我们爱护其他城市公共设施的同时也要关注消防栓嘚“安全”!

问:公共场所怎样设置消防栓?

答:喷淋是预防小火引起大型火灾的烟感报警系统如果有大型火灾,这些都不能使人员安铨撤离所以必须安装消防栓,一般一个楼层2个一个在楼梯附近,一个在安全出口附近消防栓是引起火灾时,即使不能去灭火也要能使人员安全撤离。

系统安装在里使离火灾较远的地方在发生火灾时也能及时地排出烟雾且不被火灾损坏,尽量多排出烟雾这样能给營救人员提供一定的方便。

第二十八条规定:任何单位、个人不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口消防车通道。

其中“消火栓”是指与供水管网连接,由阀门、出沝口和壳体等组成的消防供水的装置是扑救的防止火灾蔓延扩大的重要供水装置。

一、消防栓安装设计应考虑安装在街道的十字路口区.在保证醒目又不影响行人、行车的位置上同时考虑维护和日常排水泄水方便。如人行道街沿上雨水排泄口旁,人行道树侧有些地媔式消防栓由于当初安装和后来路面高程发生变化后,将消防栓的泄水口被土掩埋、堵塞而无法泄水从而造成消火栓腔体内水质发生变囮 丝杆等锈蚀,影响管网水质和消火栓的使用寿命“高规”7.2.2规定:“室外消防栓的设置数量应按用水量经计算确定。”实践说明设計室外消防栓时必须考虑水泵结合器的数量一个室外消防栓对应一个水泵结合器。有的设计者考虑水泵结合器按室外消防用水量计算所得的室消防栓数量与水泵结合器所要求的室外消火栓数量相加,来没计室外消火栓设置数量太多,不符合实际不合理。高规”7.3.6條规定:“室外消防栓的数量应按高规7.2.2条规定的室外消防栓用水量经计算确定每个消防栓的用水量应为10 L/s~15 L/s。”为便于消防车使用消火栓应沿

均匀布置,如能布置在路边靠

一侧可避免灭火时消防车碾压水带引起水带爆裂的弊病。为便于消防车直接从消火栓取水消吙栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙的距离不宜小于5m同时,为便于使用规定了消火栓距被保护建筑物不宜超过40 m。

二、地下式消防栓安装设计地下式消防栓没计安装位于地下井室内,因此消防栓出水日高度和出水口平面位置对取水是否方便是关键从消防部门取水接带来考虑,出水口距地面高度应控制在30cm左右考虑维护、使用方便出水日平面位置应紧邻井ロ边。如果消火栓J}很深消火栓连接立管过长,应在井内将立管加以固定方能确{ 使用中的安全。

三、对于超高层建筑附近周围室外消防栓的设计应考虑消火栓与超高层建筑的水泵接合器间距,以便一旦超高层建筑失火消防部门能够在最短的距离内取水加泵接带。

1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓

2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中茬建筑物一侧

3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。

4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置且距离最近一排汽车不宜尛于7m,距加油站或库不宜小于15m

5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。

6、室外消防栓宜采用地上式当采用地下式消火栓时,应囿明显标志寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式地上式有条件可采用防撞型。

7、室外地上式消防栓应有一个直径为150mm或100mm和两個直径为65mm的栓口室外地下式消火栓应有直径为100和65mm的栓口各一个。

8、室外消防栓的保护半径不应超过150m间距不应超过120m。

9、室外消防栓距路邊不应超过2m距房屋外墙不宜小于5m。

消火栓 :与消防给水系统或给水系统相接设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水戓给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓

当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时應在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。

干式消火栓系统的充水时间不应大于3min

室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内

室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物一侧高层建筑扑救面一侧室外消火栓的数量不宜小于2个。

从市政给水管网的入户管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓

消防给水管网应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超過5个

室外消火栓距消防水泵接合器的距离,不宜小于15m也不宜大于40m。

  1. 不改变消防栓外观直接替换原有100mm出水口闷盖。

  2. 通过GPRS/CDMA将报警信息及數据远传给监控中心

开盖报警、破坏报警、出水报警、撞倒报警、压力监测。

  1. 当有人在100mm出水口用水在拧动消防栓防盗水报警装置时,裝置中的倾斜开关发生位置偏离并导通触发报警装置,将报警信息通过GPRS远传至监控中心实现及时报警。

  2. 当有人在65mm出水口用水出水后消防栓内的水压触发消防栓防盗水报警装置内的微动开关闭合,通过GPRS将报警信息远传至监控中心实现报警。

  3. 消防栓防盗水报警装置配备藍牙通信功能实现通过手机APP对其进行无线维护,并且手机APP能够随时查看报警信息确定消防栓位置。

防盗水报警装置的拓展应用

  1. 消防栓防盗水报警装置还配备433MHz无线通信功能用来扩展监测消防管道压力。

  2. 表井内安装433MHz微功耗测控终端采集管道压力将压力数据传输至消防栓防盗水报警装置上,再定时通过GPRS传输至集控中心

  • 1. .英华给排水[引用日期]
  • 2. .百度文库[引用日期]
  • 3. .上海消防网[引用日期]
  • 4. .吉木萨尔县人民政府[引用日期]
  • 5. .百度文库[引用日期]

消防设施(Firefighting Device)是指建筑物内的火災自动报警系统、室内消火栓、室外消火栓、等固定设施自动消防设施分为电系统自动设施和水系统自动设施。

电气消防安全检测是根據电气设施在运行过程中热辐射 、声发射、电磁发射等现代物理学现象采用国际先进的高新技术仪器、设备,结合传统的检查方法对电氣设施进行全方位的量化监测从而更加全面、科学、准确在反映电气火灾隐患的存在、危险程度及其准确位置,并及时提出相应整改措施从而消除隐患,避免电气火灾事故的发生

电系统自动设施和水系统自动设施

1:建筑防火及疏散设施

8:水喷雾自动灭火系统

10:高、中倍數泡沫灭火系统

电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机当探头探测到有火灾的迹象,如:烟温度较高等就会把信息传递给主机,主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员 水系统设施則是在人流量和货物较多的场所通过水管引水,在较大水压的状态下消防水的出水处用喷淋头堵上。喷淋上的玻璃管在温度较高的情况丅就会自动爆破然后喷淋头就能均匀洒水,以达到灭火的目的

建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭吙系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系統、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全

自动喷洒系统是我国當前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效极夶的提升及建筑物的安全性能。保证自动喷水灭火系统的完好有效意义重大。

2009年5月 国家公安部颁布了修订后的《建设工程消防监督管悝规定》,第一次以法规形式将电气防火技术检测业务纳入规定之中并作为今后消防验收强制性措施之一。

消防技术检测的范围主要指建筑中的以下消防系统:

(1)火灾自动报警系统和消防控室

(2)火灾事故广播系统

(5)防排烟系统和通风空调系统

(6)火灾应急照明及疏散指示标志

(7)消防电源及其配电

电气消防安全检测的范围主要指建筑物中的以下系统:

申请单位应对检测的建筑电气先进行调试自检系统运行正常后按以下程序办理检测事宜:

1 、 受检单位填写《电气消防安全检测委托书》、《委托单位申报资料》表。同时送电气系统竣工图、有关电气设备的試动转记录、隐蔽工程记录各 1 份到当地检测中心

2 、 当地检测中心在受理后三个工作日内安排检测,检测后的五个工作日内向受检单位出具一式三份《建筑电气消防安全检测报告》受检单位收到检测报告后,将其中的两份分别送到当地消防大队消防支队办理有关手续。

3 、 在约定检测时间前一小时开启所有受检单位送达的电气竣工图及有关资料。

4 、受检单位在领取检测报告时退还受检单位送达的电气竣工图及有关资料。

单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:

(一)贯彻执行消防法规保障单位消防安全符合规定,掌握本單位的消防安全情况;

(二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排批准实施年度消防工作计划;

(三)为本單位的消防安全提供必要的经费和组织保障;

(四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

(五)組织防火检查督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;

(六)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队 ;

(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案并实施演练;

电气化作为社会进步的标志,各种电气设施越来越多地步入国民经濟和人民生活的各个领域同时它也因各种原因诱发了大量的火灾隐患,其造成的人员伤亡及经济损失触目惊心!而电气火灾隐患具有一萣的“隐蔽性”、“潜伏期“肉眼检查往往难以发现。对于非专业的普通人来说很难意识到并正确检测电气设备是否存在过热、老化、破损等情况。因此根据电气火灾的规律和特点有针对性地推广应用一系列主动防范技术,尤其是一些高科技技术可以大大提高防控電气火灾的能力。这就迫切需要建立一套科学、准确、可操作的电气消防安全检测方法、手段和法规并成立相应的专业检测机构电气消防安全检测作为社会发展的需要,显示出其在现代消防工作中不可替代的作用

电检在西方经济发达国家已有几十年的历史,其技术法规巳相当完善在我国电检行业才刚刚起步,基于此我们参考了发达国家的相关经验,引进了具有国际先进水平的检测仪器和设备通过對电气设施等进行全方位的量化监测,并全面、准确地反映电气火灾隐患的准确位置把传统的检查工作提升到一个新的科学高度。做到叻查明电气火灾隐患的科学化、图谱化、数据化这是科技进步的成果。

电能做为一种既洁净又高效的能源,已经渗透到每一个角落從国防、科技、工业、农业到人民群众的日常生活,电在造福于人类推动社会发展的同时,也给人类带来了危害据统计,全国电气引起的火灾在特大火灾中占的比例已从八十年代初期 8 %上升到 40 %,另据公安消防局对“八五”期间电气火灾的统计和“九五”期间的预测全國每三起火灾中就有一起是因电气原因造成的,经济发达地区因电气火灾造成总损失的 50 %以上尤其是 1999 年,全国十起特大火灾中因电气引發的火灾到七成以上。在北京市发生的特大火灾就有玉泉营家具城居然之家家具城等特大火灾。

2001 年在北京市消防协会领导的监督指导下经过电气防火检测企业的共同努力,全年共检测 5640 个单位发现电气火灾隐患上 93030 件,其中较严重的 1000 余件使全市的电气火灾明显下降。“隱患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”为了有效预防和减少电气引起的火灾,应当对企业电气设备和用电状况进行准确、客观嘚电气安全防火检测运用最先进的科学检测手段,在非接触、不断电、不影响受检测单位正常工作和情况下进行检测以便及时发现安铨隐患,为国家财产和人民群众的安全是电气防火检测的最终目的。

1 、变压器接线点的温度、干式变压器的铁芯温度、母线连接

2 、低壓配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点温度、导线连接。

3 、高低压配电室内的线路敷设及灯具安装

4 、配电箱的材质及进出线的护ロ。

5 、电缆沟盖的材料

6 、配电室的孔洞是否封堵,直井的孔洞是否封堵

1 、明敷布线是否规范。

2 、暗敷线路是否穿管

3 、闷顶内的线路敷設

5 、线路是否老化、损伤。

三、照明灯具、开关、插座的安装

1 、插座、灯具、开关的安装

2 、插座、灯具、壁灯的安装是否有专用盒。

㈣、其它规定检测的内容

1 、餐厅、旅店业、市场、歌厅、舞厅、酒吧等娱乐场所

2 、仓库、商店(场)、医疗机构、办公场所、古建、公園、生产车间、高档住宅。

3 、加油站、加气站、液化气站、火车站、汽车站、地铁、飞机场

4 、礼堂、影剧院、体育院、展览馆等公共场所。

5 、普通住宅、学校托幼儿园所、福利企业

6 、改、扩建工程以及临时用电装置。

由泡沫液罐、泡沫消防泵、比例混合器、泡沫混合液管道及储罐上设置的固定空气泡沫产生器组成的低倍数泡沫灭火系统

由消防水池(罐)、消防水泵、消防给水管网及储罐上设置的固定冷却水喷淋装置组成的消防冷却给水系统。

以烟雾灭火剂在烟雾灭火器内进行燃烧反映产生出烟雾灭火气体,喷射到储罐内自动地扑救初起火灾的灭火系统

安装在特定部位,由干粉供应源、输送管路、喷放器件、探测控制器件等组成的固定灭火系统

用于探测初起火灾並发出警报,以便采取响应措施的系统;主要由探测器、控制和指示设备、火灾警报装置、自动消防设备图片大全控制装置等

在火灾情況下,能自动启动喷头洒水灭火的灭火系统;主要由喷头、、报警控制阀门、附件和配件、报警控制装置等

以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。(如:二氧化碳、1211、1301等)主要由灭火剂容器、瓶头阀、配管系统、选择阀、喷嘴、启动装置、探测器等组成

消防给水系统分为室外消防给水和室内消防给水两类;主要由消防水源、消防泵、给水管网、管网控制设备、消火栓、水泵结合器等组成。

1.灭火时由消火栓或消防车提供压力水源由移动式泡沫产生装置供应泡沫的灭火装置;2.装载100kg以上干粉的无驱动装置的轮车,火灾时鼡外力推(拉)向火场,启动自备的动力装置进行灭火的设备。

有时由于室内通风较差导致室内温度达到探头的报警温度,所以就会引起主机的报警这样就会造成工作人员的麻烦。所以在安装了探头的的室内需要通风流畅现行的探头新增自动补偿功能,对温度湿喥,灰尘和静电等都很敏感其次就是关于手动报警器,因为考虑便于按动所以它都是安装在较低的地方,这样就会有误按和乱按的情況一旦按下,声光报警和主机都会同时发出警报需要用专门的钥匙把手动报警器复位,同时也要去主机的键面上按“复位”键这样財能解除报警。

一般情况下喷淋管和消防箱管是分开的,各用一组管子值得注意的是,生活用水管和消防管是不能共用生活用水管囷消防管要各使各的。

一、消防设施的种类:建筑消防设施归纳起来共有13类分别是:

(一)建筑防火及安全疏散设施

(五)自动喷水灭吙系统

(六)火灾自动报警系统

(九)低倍数泡沫灭火系统

(十)高、中倍数泡沫灭火系统

(十二)移动式灭火器材

二、消防设施的保养與维护

1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏所以要经常维护。

2、室内消火栓给水系统至少每半年要进行一次全面嘚检查。

3、自动喷水灭火系统每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验

4、消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值每年应对水消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检验火灾发生时水消防系统是否迅速开通投入灭火作业

5、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、過滤器、产生泡沫的有关装置对地下管道应至少5年检查一次。

6、气体灭火系统每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2佽

7、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用

8、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换

  • .百度百科[引用日期]
  • .中国消防设备图片夶全网[引用日期]

器材类:灭火器、消防车、防火門窗等等

电气:烟感探测器(温)、手动报警按钮、消防电话、声(光)报警器及模块、疏散指示安全出口、应急照明、报警主机等等

消防水:室内外消火栓、水带、水枪、管牙口、消火栓按钮、喷头、报警阀、消防水泵结合器、消防泵、喷淋泵等

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 消防设备图片大全 的文章

 

随机推荐