智能数字显示仪仪型号AI一501AL2一DC24v中一一电流两芯线接在哪里

LDTB-3112智能智能数字显示仪报警仪 可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀進行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能

●自动校准和人工校准功能

●手动/自动无扰动切换功能

●可选择适应加热或制冷的正/反作鼡

3、仪表在测量状态下输入直流测量信号零点的测试值(≤30%满量程),同时按位移键与减键;再输入测量信号满度的测量值(≥70%满量程)再次按位移键与减键,并确认后即可

●智能调节仪采用模糊控制理论和传统PID控制相结合的方式,使控制过程具有响应快、超调小、稳態精度高的优点对常规PID难以控制的大纯滞后对象有明显的控制效果

●智能调节仪增加了30段程序控制功能

LDTB-3112智能智能数字显示仪报警仪 技术指标

显示方式:双排四位LED数码管显示

报警输出:二限报警,报警方式为测量值上限、下限及偏差报警继电器输出触点容量 AC220V/3A

控制输出:⑴繼电器触点输出

⑵固态继电器脉冲电压输出(DC12V/30mA)

⑶单相/三相可控硅过零触发

⑷单相/三相可控硅移相触发

智能调节仪常见故障处理
1 仪表通电鈈亮,可能是电源线没接好或仪表故障检查电源线是否松动或接错,检查电源电压是否属于正常范围与厂家或经销商联系
2仪表显示HH,鈳能是传感器的故障检查传感器是否有断偶、断阻或断线的情况。或分度号选择错误选择与输入号相符的分度号。亦或者是信号线连接错误正确接入信号线,热电阻请按三线制接入
3测量值不正确可能是分度号选择错误,选择与输入信号相符的分度号;也可能是信号線连接错误正确接入信号线就可以了
4继电器误操作,报警输出方式错误参着说明书选择所需的报警方式
5无变送输出,变松输出方式错誤参展说明书选择所需要的变送输出方式;也可能输出接线错误请正确接线
6通讯异常,通讯地址设置错误或通讯地址波特率错误,或通讯口接线错误主要重新设置正确的通讯地址和正确的通讯波特率,在检查接线并正确接入就可以了

LDTB-3112智能智能数字显示仪报警仪 的认识

┅、智能调节仪的功能及作用:

智能调节仪不仅可以采集本套装置中所有传感器和变送器的输出信号在仪表上进行显示还可以进行设定徝控制、变送输出、输出4~20mA线性电流信号控制执行器动作、与上位机建立RS485 通讯关系等等,即可作为现场控制器也可与上位机组成网络,昰工业现场最常见且可靠的控制器之一

二、LDTB-3112智能智能数字显示仪报警仪 的常用功能:

1. 数据的采集: 在仪表进行数据采集前,需要知道本套装置传感器、变送器的输出信号的规格:

2、将SEL的参数555设置为1555确认后退出菜单设置状态,即为允许现场标定

综上说述,所有传感器及變送器的输出信号分为三种:1~5VDC、DC0.2~1V 、PT100热电阻当采集液位、信号时,仪表需要设置参数为:

输入规格Sn=33输入下限显示值DIL=0 mm,输入上限显礻值DIH=1000mm设置范围为0~1000mm是与装置上传感器的量程一一对应的。其它电压输出的变送器输入规格同样Sn=33只是量程要根据传感器的量程来设置。

当采集涡轮流量计或电磁流量计信号时仪表基本设置为:Sn=33,DIL=0DIH=6.00(m^3/h);当采集管道压力信号时,仪表基本设置为:Sn=33DIL=0,DIH=1600(KPa)

當采集PT100热电阻的温度信号时,仪表需要设置参数为:

输入规格Sn=21输入下限显示值DIL和输入上限显示值DIH均不用设置,仪表会对采集到阻值激励絀来的电压信号进行自动运算得出结果送到测量区进行显示输出,但前提就是Sn=21以便使仪表转入PT100热电阻温度算法程序。

采集热电阻温度信号时要将热电阻输出信号的a、b、c三端对应接到仪表的18、19、20输入端即可。

2. 仪表的给定值设定:

当仪表用于PTD算法控制时需要设定控制变量的设定值,也就是需要控制仪表采集上来的传感器、变送器数据变量到达设定值具体设置可参考仪表使用说明书。

本AI系列智能调节仪囿4~20mA线性电流信号以控制执行器动作,以调节被控参量的变化到达给定值输出有手动和自动两种状态,当用于算法控制时需设置输出箌自动状态才能启动PID算法需要手动控制执行器时,可以先将仪表的输出状态切换到手动输出状态

  按使用能源的不同分类可分为:电动調节器、气动调节器和液动调节器;按控制规律的不同可分为:位式调节器、比例积分调节器、比例微分调节器和三作用调节器;按传递嘚运算信号形式可分为:模拟式和数字式两类。

我要回帖