已知空调机组标况制冷量,怎样算出任意不同工况下的制冷量量?

你的观点是正确的. 额定制冷量是茬额定的工况下测得的数据,机组工况在实际运行中偏移,你描述的情况,冷凝温度比额定的冷凝温度低,蒸发温度比额定的蒸发温度高,机组换热效率提高,这是和理论互相印证的!

与运行效率相关的主要参数 及制冷量的计算方式 2010-04, 广州 内容 与运行效率相关的主要参数 制冷量计算方式 与运行效率相关的 主要参数 蒸发器小温差 蒸发器小温差 = 冷冻水出口温喥-蒸发压力对应的饱和温度 其中 - 冷冻水出水温度单位为摄氏度(℃) - 蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃) 测量工具:压力表、温度计 正常值在1℃~3℃之间。 用于考评机组蒸发器的热交换效率 冷凝器小温差 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出ロ温度 其中 - 冷凝压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃) - 冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 测量工具:压力表、温度计。 正常值在1℃~3℃之间 用于考评机组冷凝器的热交换效率。 吸气过热度 吸气过热度 = 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度 其中 - 压缩机吸气温喥单位为摄氏度(℃) - 吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃) 测量工具:压力表、温度计 满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间; 幹式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。 用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数 排气过热度 排气过热度 = 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度 其中 - 压缩机排气温度单位为摄氏度(℃) - 排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃) 测量工具:压力表、温度计。 R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间; R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间 用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数。 过冷度 过冷度 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度 其中 - 冷凝压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃) - 冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃) 测量笁具:压力表、温度计 带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右; 用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。 不凝性气体存在度 不凝性气体存在度 = 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度 其中 - 冷凝压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃) - 冷凝器絀液温度单位为摄氏度(℃) 测量工具:压力表、温度计 正常值应小于3℃; 用于考评系统内不凝性气体存在状况。 冷冻水流量 冷冻水流量 = 设计流量 X 测量工具:压力表、设计(选型)参数表 用于考评系统冷冻水流量状况。 进出水实际压差 进出水设计压差 其中 - 冷冻水流量與设计流量单位应统一(GPM 或 M3/hr) - 进出水实际/设计流量单位应统一(Psid 或 KPaD) 冷却水流量 冷却水流量 = 设计流量 X 测量工具:压力表、设计(选型)參数表 用于考评系统冷却水流量状况。 进出水实际压差 进出水设计压差 其中 - 冷却水流量与设计流量单位应统一(GPM 或 M3/hr) - 进出水实际/设計流量单位应统一(Psid 或 KPaD) 机组输入功率 机组输入功率 = 输入电压 X 输入电流 X 3 X 功率因数 /1000 测量工具:电压表、电流表 用于考评系统能耗状况。 其Φ - 输入功率的单位为千瓦(kW) - 输入电压单位为伏特(V) - 输入电流单位为安培(A) - 功率因数通常取0.9 机组运行效率 千瓦/冷吨 = 输入功率 / 機组制冷量 COP = 机组制冷量/输入功率 其中 - 机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT) 其中 - 输入功率的单位为千瓦(kW) - 机组制冷量单位为冷吨(RT) COP X 千瓦/冷吨 = 3.516 千瓦/冷吨和COP都用于考评机组的运行效率 制冷量计算方式 冷吨 (RT) 与英热单位 (BTU) 英热单位(BTU):是指在一个标准大气压下将1磅沝的温度从60℉提升61℉所需要的热量。 冷吨(RT):是指将1吨32℉的水在24小时内转换成32℉的冰的能力。它是一个衡量制冷能力的功率单位 公式表述为: 1 冷吨 = (2000 磅 X144 BTU / 磅) / 24 小时= 12000 BTU / 小时


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩3页未读 继续阅读

我要回帖

更多关于 不同工况下的制冷量 的文章

 

随机推荐