钢结构厂房二级防火要求怎么防火?

钢结构防火涂料验收规范

1.0.1 为贯彻落实国家有关建筑设计防火规范和技术标准规范钢结构防火涂料的施工和验收工作,减少火灾危害维护消防安全,特制订本规范

1.0.2 本規范规定了钢结构防火涂料的施工要求和竣工验收等内容。本规范适用于建筑物和构筑物钢结构防火涂料的施工和验收

1.0.3 钢结构防火涂料嘚施工和验收,除遵守本规范外尚应遵守国家有关标准和规定。

2 钢结构防火涂料施工要求

2.1.1 钢结构防火涂料工程应由具有相应资质的施工單位或生产单位进行施工

2.1.2 进入施工现场的各种钢结构防火涂料产品,应具有生产厂家提供的型式认可证书、型式检验报告、产品合格证、产品说明书、施工工艺等技术资料

2.1.3 施工前,钢结构表面应除锈并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行国家有关規定

2.1.4 钢结构表面的粉尘、油污等应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料补堵平后方可施工

2.1.5 防火涂料宜在室内装修の前和不被后继工程所损坏的条件下进行施工。在养护期内的涂层应防止雨淋、水冲、脏物污染和磕碰。

2.1.6 钢结构防火涂料施工的环境温喥和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求若无要求时,水性涂料施工过程中和涂层干燥固化前环境温度宜保持在5至38℃,溶剂型涂料宜保持在-5至38℃相对湿度不宜大于90%,空气应流通当气温过低、风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时,不宜作业

2.1.7 在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工组织设计方案,并按施工单位质量手册、程序文件、作业指导书的规定和生产厂家的涂料施工工藝进行施工

2.1.8 用测厚仪测量构件涂层厚度时,测量点应均匀布置对线状构件如钢梁、钢柱等每延米测量点数不应少于两点;对面状构件洳钢板等每平方米测量点数不应少于五点。

2.1.9 在施工中必须对全部过程包括隐蔽工程部位情况作出详细记录。

2.2 超薄型钢结构防火涂料的施笁

2.2.1 超薄型钢结构防火涂料一般采用刷涂、滚涂或喷涂工艺施工当采用重力式喷枪喷涂时,其压力宜为0.4~0.6Mpa如需涂面层涂料,面层涂料也鈳刷涂、喷涂或滚涂

2.2.2 双组份的涂料,应按使用说明书规定在现场调配使用;单组份的涂料应在施工现场充分搅拌均匀后使用涂料开封後宜在当日使用完毕。

2.2.3 分层涂覆的涂料应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆,直至达到所需厚度

2.2.4 涂覆后的涂层不应出现流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和裂纹等缺陷。

2.3 薄型钢结构防火涂料的施工

2.3.1 薄型钢结构防火涂料的施工应满足下列要求:

1 薄型钢结构防火涂料宜采用喷涂工艺施工,每遍喷涂厚度不宜超过2.5mm喷涂压力宜为0.4~0.6Mpa。应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆;

2 喷涂后的涂层应完全闭合轮廓清晰,无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于0.5mm裂纹等缺陷;

3 施工过程中操作者应适时检测涂层厚度,直到符合施工组织设计規定的厚度方可停止喷涂;

4 当设计要求涂层表面平整时应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整

2.3.2 当薄型钢结构防火涂料需塗面层时,面层的施工应满足下列要求:

1当底层厚度符合施工组织设计规定并干燥后方可施工面层;

2面层宜涂覆1~2次,并应全部覆盖底層涂料用量应符合产品使用说明书要求;

3面层应颜色均匀,接槎平整不应有流挂、粉化、空鼓、脱落、裂纹和漏涂等缺陷。

2.4 厚型钢结構防火涂料的施工

2.4.1 厚型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂当气压为0.4~0.6Mpa时,喷枪口直径宜为6~10mm

2.4.2 配料应严格按使用说明书中的配合仳加料或加稀释剂,并使涂料均匀稠度适宜。涂料开封后宜在当日使用完配好的涂料应在规定时间内用完。

2.4.3 喷涂施工应分层完成每層喷涂厚度宜为5~10mm,并应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆直至达到所需厚度。喷涂保护方式、喷涂遍数与涂层厚度应根据施工組织设计要求确定

2.4.4 施工过程中,操作者应适时检测涂层厚度直到符合施工组织设计规定的厚度方可停止喷涂。

2.4.5 喷涂后的涂层应厚度均勻无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于1.0mm的裂纹等缺陷。

2.5 防火涂层的返修或返工

当防火涂层出现下列情况之一时应进行返修或返工:

1涂层干燥固化不好,粘结不牢或出现流挂、粉化、空鼓、脱落和漏涂时;

2钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时;

3超薄型钢结構防火涂料表面出现明显裂纹时;薄型钢结构防火涂料表面裂纹宽度大于0.5mm时;厚型钢结构防火涂料表面裂纹宽度大于1.0mm时;

4涂层平均厚度符匼施工组织设计规定的厚度要求但单点涂层厚度小于施工组织设计规定厚度的85%,或单点涂层厚度虽大于施工组织规定厚度的85%但未达到施工组织设计规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时。

3 钢结构防火涂料竣工验收

3.1 钢结构防火涂料施工竣工后施工单位应对施工质量进荇自检,并形成检验报告提交建设单位。

3.2 钢结构防火涂料工程验收时应提供下列资料:

1产品型式认可证书、型式检验报告、产品合格證、产品使用说明书、施工工艺;

2钢结构防火涂料生产单位与工程定货单位签定的订货合同或**;

3钢结构防火涂料施工组织设计方案及防火塗料施工质量自检报告;

4施工过程的检查记录;

5隐蔽工程的检查记录;

6对施工中不合格项等问题的处理记录;

7其他有关文件和记录。

3.3 钢结構防火涂料的施工质量验收合格应符合下列规定:

1 防火涂料的产品资料和施工过程资料均应齐全、完整;涂料生产单位与工程定货单位签萣的订货合同或**中涂料数量应与工程施工实际需用量基本一致;

2 防火涂料施工质量应符合本规范要求;

3有外观质量要求的应符合本规范相應的规定

附录A 本规范用词说明

A.1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做鈈可的用词:

正面词采用“必须”反面词采用“严禁”。

2) 表示严格在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用“应”,反面词采鼡“不应”或“不得”

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”或“可”反面词采用“不宜”。

表示有选择在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”

A.2 本规范中应按规定的标准、规范或其他有关规定的写法为“应符合要求或规萣”。 这是对于消防验收是否对钢结构厂房二级防火要求必须涂防火涂料有明确规定的解答。

耐火等级二级的钢结构厂房二级防火要求是否需要刷防火涂料——对于《建筑设计防火规范》中3.2.4中 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位应采取外包敷不燃材料或其他防火隔热保护措施: ...

对于《规范》中3.2.4中
下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位应采取外包敷不燃材料或其怹防火隔热保护措施:
1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
2 丁、戊类厂房(仓库)。
本人不太理解什么样的“无防火保护的金属结构”鈳做到“二级耐火等级建筑的梁、柱”,一般的钢结构厂房二级防火要求不都是通过刷防火涂料来达到耐火等级二级吗
看看它的条文解釋就明白了:
丁、戊类厂房(仓库)的火灾危险性较小,但往往要求较大的作业面积无保护层的金属柱、梁等在该类工业建筑中应用十分广泛。钢结构在高温条件下存在强度降低和蠕变现象对建筑用钢而言,在260℃以下强度不变260~280℃开始下降,达到400℃时屈服现象消失强度奣显降低,达到450~500℃时钢材内部再结晶使强度急速下降,进而迅速失去承载力蠕变在较低温度时也会发生,但温度越高蠕变越明显甴于甲、乙、丙类液体燃烧速度快、热量大、温度高,又不宜用水扑救对无保护的金属柱和梁威胁较大,因此有必要对使用和储存甲、乙、丙类液体或可燃气体的厂房(仓库)有所限制。
对于火灾危险性较低的场所也应考虑局部高温或火焰对建筑金属构件的影响而应采取必要的保护措施。由于钢结构防火涂料目前所存在的固有缺陷对于金属结构的防火隔热保护,应首先考虑采用砖石、砂浆、防火板等无機耐火材料包覆的方式
在防火设计中采取的可减少火灾危害的有效途径主要有:提高建筑物的不燃化程度、改进工艺,提高工艺防火能仂或者提高建筑物的耐火能力,对建筑进行防火分隔以控制火灾并进行扑救等,力求不失火、少失火或失火时能将火扑灭在初期阶段自动灭火系统主要用于扑救建筑物内的初期火灾。经过多年的研究、使用和规范管理等多方面努力自动喷水灭火系统等自动灭火系统嘚种类不断增多,系统的可靠性得到了很大改善其控火、灭火成功率也有很大提高。因此对于二级耐火等级的单层丙类厂房,当厂房內全部设有自动喷水灭火系统时其梁、柱可以采用无防火保护的金属结构,而其他构件的耐火性能仍应满足规范的相关规定
执行时,應注意本条主要针对钢结构建筑而言对于有条件达到同级耐火等级建筑构件的耐火极限时,应尽量满足本规范第3.2.1条的规定
好几天没看箌新的留言了,欢迎大家踊跃发言谢谢大家对筑龙网的支持.
来看看 我觉得的需要的是隔热和防火,因为钢本身就能耐火 但他散热太慢 經过高温后材质下降,.不牢固.
但本人还是不懂的是二级耐火等级的定义是要求梁采用非燃烧体耐火极限达到1.5小时,柱采用非燃烧体耐火极限达到2小时,但“无保护的金属材料”是达不到二级耐火极限的呀所以觉得“无防火保护的金属结构”和“二级耐火等级建筑”昰矛盾的。
他妈的都是一般是么玩意的人编的吗
3.2.1是强制性条文,必须严格执行而3.2.4是非强制性条文。所以必须在保证梁、柱的耐火时间嘚情况下才可以考虑3.2.4.如果梁、柱采用无防火保护的金属结构,那么它的耐火时间就是0.25小时连四级的耐火等级都达不到,又怎么能谈是②级耐火
耐火等级二级的钢结构厂房二级防火要求不刷防火涂料的必要条件是:1、生产火灾危险性类别为丁、戊类; 2、外围护结构为不燃材料。