瓦斯压力测定装置的注意事项和防护措施是什么是瓦斯保护装置?

为了保证压力能通过防爆管释放絀来防爆管前面那块玻璃还用刀划了“十”字。压力释放阀就是来代替这个防爆管的那上面的保护只是附属功能。 


布衣 采纳率:100% 回答时間:

象征:事故照明灯亮光字牌信號有:主变温度异常.电压回路断线等,交流全部消失

处理步骤:1)首先检查光字牌所发的信号情况及各开关位置指灯有无绿灯闪光,還要检查所有开关保护掉牌情况分析是否由于站内所变及其它开关跳闸引起全站失压。2)如果是由于站110KV开关跳闸使站内失压应检查后莋好记录并迅速向调度及分局生技股汇报。

2、系统出现谐振过电压事故的处理:

现象:对于小电流接地系统可能报出接地信号,电压表指示超过线电压表针会打到头。A:基波谐振时一相电压低,但不为零另两相电压高,超过线电压表针打到头。或两相电压低但鈈为零,一相电压高表针打到头。B:分频谐振时三相电压依次升高,并超过线电压表针打到头,三相电压表针在同范围内低频摆动C:高频谐振时,三相电压同时升高超过线电压,表针打到头也可能一相电压上升高于线电压,另两相电压下降

处理:发生谐振过電压时,值班人员应根据系统情况操作情况作出判断。处理谐振过电压的关键:是破坏谐振的条件

由于操作后产生的谐振过电压,一般可以恢复到操作关前的运行方式分析原因,汇报调度采取措施,再重新操作;

对母线充电时产生的谐振过电压可立即送上一条线蕗,破坏谐振的条件消除谐振。

如果是运行中突然发生谐振过电压。可以试断开一条不重要负荷的线路改变参数,消除谐振

若谐振现象消失后,仍有接地信号三相电压不平衡,一相电压降低另两相电压升高为线电压,说明有谐振的同时有单相接地或断线故障。应汇报调度查找处理接地或断线故障。

若谐振现象消失后三相电压仍不平衡,一相降低另两相不变,则可能是谐振过电压同时使高压保险熔断,检查

有无异常后更换保险试送一次。

如果在开关断口上有并联电容器。当母线停电操作时母线开关断开电源后,毋线电压请有很高的读数表计指针有抖动,发生谐振过电压可迅速合上电源开关,先将电压互感器的二次断开拉开一次刀闸,再停毋线开关当母线恢复送电操作时,可先母线带电再合电压互感器。

3、在进行110KV母线送电的操作中当推上某一开关的两侧刀閘后,突然出现谐振现象应如何判断处理?

现象:在110KV设备区刀闸及瓷瓶发出比平时都大许多的“磁磁“的响声同时电压互感器有非常大的“嗡嗡“声,主控室110KV三相电压表至少有一只电压表满偏线电压表满偏。

处理:1)在操作中如果听到刀闸忣瓷瓶突然发出“磁磁“的响声,且电压互感器也突然有较大的“嗡嗡“声应马上判断可能有谐振现象出现。

2)应快速跑到主控室检查110KV三相表计及线电压表计发现三相表计可能有一相、二相或三相满偏,线电压表满偏可判定110KV母线出现谐振过电壓。3)发现谐振后针对刚刚操作的情况,应立即合上该开关破坏谐振条件,即可消除谐振4)对任何操作产生的谐振,只要立即斷开或送出一条不重要的出线开关即可将谐振消除。

4、1#主变保护动作使全站失压,如何处理

1)检查主变保护动作是否是由于区外穿越性故障引起保护误动,如果是应先隔离区外故障后,迅速恢复主变送电2)检查主变保护是否是由于主变中、低压侧母线或线路故障引起主变后备保护动作,如果是应隔离故障间隔设备,然后恢复主变运行3)如果是主变本身主保护动作,在确认三侧开关确已跳閘的情况下复归三侧开关KK把手,加强监视2#主变负荷防止其过载。并将以上情况记录汇报调度及分局领导和有关部门

1、中央信號盘直流母线接地光字牌亮如何处理?

在直流系统接地故障中危害较大的是两点接地,可能构成接地短路造成继电保护、信号、洎动装置误动(正极两点接地)、拒动(负极两点接地)或电源保险熔断(正负极两点接地)保护及行动装置失去电源。因此在检查处理矗流系统接地过程上绝不允许造成两点接地。

到直流系统绝缘监测仪前检查观察是1段还是2段第几回分支线,正极或负极接地

根據天气变化、潮湿情况、二次回路是否有人工作是否与设备操作有关等分析故障原因。若站内二次回路有人工作或设备检修试验应暂停圵工作,拉开直流试验电源看接地信号是否消失。

在调度的指挥下由二人以上配合进行查找。对于不太重要的直流负荷及不能转移的汾路利用“瞬停法”,查找分路所带回路中有无接地

对于重要的直流负荷,必须经地调同意停用有关保护(如距离保护等),才能進行查找

若经检查,故障点在某一线路的控制、信号回路中应汇报调度的分局有关部门,要求由专业人员配合查找

若用瞬拔保险的方法检查(一般不超过3秒钟)所有设备的操作、信号保险,直流接地信号仍不消失故障点可能在直流小母线上或在小母线与直流盘电纜线上,可进一步检查直至恢复正常。另在查找过程中无论回路有无故障点,接地信号是否消失瞬拔保险均应及时投入。

2、本站1#整流屏出现故障后怎样处理

本站共有三组硅整流屏。正常运行时1#整流器屏对第一组蓄电池浮充电2#硅整流屏对第二组蓄电池浮充电,3#硅整流屏备用如1#硅整流屏出现故障,为了对第一组蓄电池进行浮充电此时需要将备用硅整流投入,其处理如下:

彙报调度分局有关部门及站负责人。

断开1#硅整流屏的交、直流开关(Q1、Q2)将对第一组或第二组蓄电池充电的闸刀Q4打臸断开位置,停用监控开关

将直流屏整流器1#开关打至断开位置。

将备用整流屏的第一组或第二组充电的闸刀Q4打至第一组充电位置合上Q1开关,再合上Q2开关整流器投入运行,等5秒钟后将“输出调节“的电位器调到适当的位置(浮充电压值)延后投入監控开关,进行监视.

做好记录待分局派专业人员处理。

3、35KV单相接地的故障处理:

现象:运行中“35KV1段母线接地“光芓牌亮警铃响,电压表A相为零其它两相为线电压。

分析:从故障现象来看为35KV1段母线有永久性接地。电压互感器高压保险┅相熔断虽报出接地信号,但从表计可分析接地故障时,故障相对地电压降低另两相电压升高。而高压保险熔断一相时对地电压┅相降低,另两相不变

处理:1)根据现场现象作好记录,汇报调度;

2)根据信号、表计指示、天气、运行方式、系统是否有操作等凊况分析判断;3)对站内设备进行检查有无问题,检查时应做好防护措施(穿绝缘靴戴绝缘手套);4)若站内设备的问题,则有鈳能是某线路接地故障,报地调用瞬停的方法查明故障线路,直至消除信号为止;5)做好安全措施待来人处理。

4、直流系统发生接哋怎样查找处理

现象:主控室警铃响,“直流母线接地“、“掉牌未复归“光字牌亮

因为直流系统关系到整个

及电力系统的安全运行,所以应及时汇报调度查找直流接地故障的一般顺序和方法是:

分清接地故障的极性,粗略分析一下故障发生的原因

查找之前,先在矗流盘上用直流绝缘监察转换开关判明接地故障的极性然后分析接地故障是否与天气变化有关,长时阴雨天气会使直流系统绝缘受潮,室外端子箱、机构箱、接线盒等可能因密封不良进水;站内二次回路上有无工作是否与设备操作有关。

站内二次回路有人工作或有設备检修试验工作,应立即停止拉开直流试验电源,看接地信号是否消失

将直流系统分成几个不相联系的部分,即用分网法缩小查找范围注意不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带

对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬停法“查该分路所帶回路中有无接地。

对于较重要的直流负荷用转移负荷法,查该分路所带回路有无接地故障

进一步查出故障回路,用瞬拔直流操作保險、信号保险的方法查明故障所在回路。

查找直流系统接地故障应随时与调度联系,并由二人及以上配合进行其中一人操作,一人監护并监视表计指示及信号的变化。

5、蓄电池因故障造成直流消失一时不能将蓄电池投运,如何处理

象征:直流母线电压表无电壓,“蓄电池有明显故障“

处理:1)发现直流母线电压表无电压直流消失。经检查发现蓄电池有较大故障后应迅速向调度及生技科汇報蓄电池故障情况。2)退出硅整流3)将直流屏上的充电闸刀向上倒向母线侧。a) 起动硅整流b) 拉开蓄电池与直流母线上的连接闸刀。c) 取下蓄电池进入直流屏母线上的正、负极保险d) 将充电屏上的电位器调节到母线电压为220V为止。e) 退出所有开关的重合闸压板f) 拉开直流屏上所有匼闸电源闸刀。g) 处理后h) 向调度及技科汇报已恢复i) 直流供电,j) 并作好处理的详细记录k) 等待分局对蓄电池检修。

6、雷雨天气主变瓦斯继電器负极接地如何判断处理?

现象:“直流1、2段母线接地“光字牌亮、警铃响用直流绝缘监察转换开关,测量直流正、负极对地电压發现负极对地电压为0,正极对地电压为220V

处理:1)由象征可判断为负极接地。2)向调度汇报站直流系统负极接要求用“瞬停法“对联10KV、35KV、10KV总合闸回路、控制回路等进行检查,在调度同意下进行选回路处理

据直流接地选回路的先后顺序,即先户外、后户内先选不太重要嘚回路、后选较重要的直流负荷的原则,首先由两人同时拉110KV合闸电源总闸刀(未开环回路时)时间控制在3秒钟以内,发现接地信号未消夨然后依次拉35KV、10KV合闸环路,发现合闸回路未有接地

由两人同时拉110KV控制环路,发现直流接地信号消失确定接地发生在110KV控制回路。

对110KV控淛回路的各个支路进行检查我站110KV控制回路各支路包括110KV各出线开关保护控制回路及主变三侧开关的保护控制回路,首先分别取110KV各出线开关嘚控制保险取时应先取正极、后取负极,装时相反发现接地未消失,再取下主变控制保险发现接地消失,可判断接地发生在主变保護控制回路对主变保护控制回路进行检查,考虑到雷雨天气;主变瓦斯继电器极容易进水造成接地应首先对瓦斯保护进行检查,由于昰负极接地瓦斯继电器接点是通过瓦斯出口压板与直流负极相连,只要退出压板就可判断瓦斯继电器是否接地向地调汇报,怀疑接地點可能在瓦斯继电器要求短时退出瓦斯出口压板,在地调的许可下退出瓦斯压板发现接地信号消失,重新投入瓦斯压板向地调汇报瓦斯继电器接地,要求退出瓦斯出口压板进行处理在地调同意下退出瓦斯出口压板,用干燥的绝缘的抹布将瓦斯继电器的接线盒内部的沝迹抹开并采取临时防雨措施。

投入瓦斯保护压板发现接地消失,将处理情况向地调及有关领导汇报

接地故障及处理过程作好详细嘚记录。

发现蓄电池爆炸首先推上直流并列刀闸4DK检查哪组电瓶爆炸并迅速停电该组电池的充电柜电源,拉开该组电池充电刀闸将负荷倒到另一组充电回路带。进行灭火处理灭火时戴好防毒和安全用具,没有防毒罩用湿手帕捂住口鼻防止中毒并防止继续爆炸。隔离故障电池组拆除爆炸电瓶报调度的分局生技科

1 变压器轻瓦斯动作的处理

(1)应立即检查、记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人(3)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,(4)并派人对变压器进行外部检查(5)经仔细检查发现是二次回路灰尘过多引起,6)立即清扫二次回路接线(7)检可其它设备若无明显故障迹象后将此情况汇报调度,(8)复归信号莋好相关记录(9)由专业人员取气分析及检查二次回路。

2 变压器重瓦斯动作的处理

(1)检查继电保护动作情况(2)记录和复归各种信號,(3)立即报告调度及站负责人(4)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器(5)若并列运行,应监视运行变壓器不能过负荷(6)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。(7)将检查结果报告调度及分局主管部门(18)派人做氣体分析急及二次回路检查。

3 变压器差动保护动作的处理

(1)检查变压器本体有无异常(2)检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、損坏、引线是否有短路。(3)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障应检查继电保护及二次回路是否有故障,(4)直流回路是否囿两点接地

,(5)应在切除负荷后立即试送一次试送不成功不得再送。(6)如果是因为

或二次回路故障、直流两点接地造成的误动應将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障(7)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验不得将变压器投入運行。

4 变压器后备保护动作的处理

(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关(4)检查失压母线及变壓器跳闸开关有无异常,(5)检查失压母线连接的设备有无异常(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行同时应将故障点隔离,恢复主变运行(7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录

6 变压器压力释放保护动作的处理

(1) 检查保护动作情况,(2) 记錄所有动作信号(3)报告调度及分局有关部门和领导。(4)对变压器外部进行全面检查(5)重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,(6)将检查结果报告调度和分局有关部门

(7) 若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,(8)就说明压力释放保护动作正確

7 变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?

现象:发生滑档时档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,(2)断开调压

(3) 使用操作手柄进行手摇调压操作(4)调到调度要求的档位。(5)手动调压后(6)应仔细傾听调压装置内部有无异音,(7)若有异常声音(8)应立即向调度及分局有关部门汇报,(9)看是否立即将主变停电检修

(10)若手调後正常,(11)应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报(12)并要求派人检修。(13) 将处理情况做好记录

8 有载调压操作輸出电压不变化,怎样判断处理

(1) 操作时,(2) 变压器输出电压不(3) 变化(4)调压指(5) 示灯亮,(6)分接开关档位指(7)示也鈈(8)变化属电动机空转,而(9)操作机构未动作处理:此情况多发生在检修工作后,(10)检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上(11)使电动机空转。或因频繁调压操作(12)导致传动部分连接插销脱落,(13)将连接套或插销装好即可继续操作(14)操作时,(15)變压器输出电压不(16) 变化(17) 调压指(18) 示灯不(19)亮,(20)分接开关的档位指(21)示也不(22)变化情况(23)属于无操作电源或控淛回路不(24)通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不(25)良(26)如有问题处理后可继续调压操作。b、无上述问题(27)应再佽操作,(28)观察

动作与否(29)区分故障。c、若接触器动作(30)电动机不(31) 转,(32)可能是接触器接触不(33)良、卡涩(34)也可能是电动机问题,(35) 测量电动机接线端子上的电压若不(36)正常(37)属接触器的问题,(38)反之(39)属电动机有问题,(40) 此情况應上报分局有关部门派人处理(41)操作时,(42) 变压器输出电压不(43)变化(44) 调压指(45)示灯亮,(46) 分接开关的档位指(47)示已變化(48)说明操作机构已动作,(49)可能属快速机构问题(50)选择开关已动作,(51) 但是切(52)换开关未动作此时应切(53)记!千萬(54) 不(55)可再次按下调压按钮,(56) 否则(57)选择开关会因拉弧而(58)烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作(59)将机构先恢复(60)到原来的档位上,(61)并将情况汇报调度和分局有关部门(62)按照调度和主管领导的命令执行。同(63)时应仔细倾听调压装置内部有無异音(64)若有异常,(65)应将故障变压器退出运行进行检修若无异常,(66)应由专业人员取油样做色谱分析

11 主变着火如何处理?

发现变压器着火后(2)应立即断开主变三侧开关,(3)然后迅速向全站人员发出火警信号(4)通知站长及在站人员、119灭火。(5)站長接到火警信号后(6)应迅速组织全站人员灭火,(7)灭火前站长必须询问了解主变电源是否确已断开灭火时应沉着、冷静,(8)用站35kg推车式干粉灭火器灭火同(9)时辅助其他型号的干粉灭火器灭火,(10)如果火势较大、着火点在主变顶盖上部(11)应立即打开事故放油阀,(12)将油放至低于着火处(13)如果干粉灭火机一时难以将火扑灭,(14)应迅速考虑用沙子进行灭火(15)严禁用水灭火。(16)吙扑灭后(17)应迅速向调度及分局领导汇报主变着火情况及扑救情况。(18)详细检查了解着火原因(19)将发生的情况及处理情况做好詳细记录,(20)等待分局派人处理

12 主变套管严重跑油如何处理?

(1) 投入备(2)用变压器转移负荷(注意控制负荷)(3)断开跑油變压器中、低压侧开关。(4)断开跑油变压器高压侧开关(4)将以上情况汇报调度及分局有关部门和领导,做好记录等待分局派人处理

13 运行中发现液压机构压力降到零如何处理?

(1) 取下开关的控制电源保险(2)拉开机构油泵打压电源。(3)用防慢分卡板将开关的傳动机构卡死(4) 防止慢分闸,(5)卡死传动机构时(6)应注意将卡板固定牢固。(7)汇报调度及分局(8)根据调度命令,(9)改變运行方式转移负荷(比如用浠09旁路代)(10)进行带电或停电检修。11) 不(12)停电检修时(13)在检修完毕后,(14)应先启动油泵打压箌正常压力(15)再进行一次合闸操作,(16)使机构阀系统处于合闸保持状态(17)才能去掉卡板,(18)装上控制电源保险(19) 去掉卡板时,(20)应检查卡板不(21)受力时则说明机构已处于合闸保持状态

14 检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,如何處理

(1) 立即拉开该机构油泵打压电源。(2)因为机构高压油泵向外喷油(3)压力最终会降到零,(4)此时应按照液压机构压力降低箌零的处理方法处理

(5) 处理时,(6) 将开关传动机构卡死后(7)立即将油压释放到零。

16 液压机构油泵打压不能停止如何处理

(1) 如果油泵长时间打压只发出“油泵运转”信号,(2)说明油泵打压时(3)压力不(4)上升,(5)如果“油泵运转”信号发出(6)经┅定时间又发出“压力异常”信号,(7)说明属于油泵不(8)能自动停止打压引起的

(9)出现上述现象时,(10)可以迅速在直流屏拉开油泵打压电源(11)然后重新合上油泵打压总电源。(12)根据判断(13)如果是油泵打压,(14) 压力不(15)上升(16)应先检查高压放油閥是否关严,(17)再检查油泵(18)若属油泵或高低压回路问题,(19)应立即汇报分局派人检修同(20)时密切(21)注意压力下降情况,(22)视压力降低情况按相应处理规定处理

(23) 根据判断,(24) 如果属于油泵不(25)能自动停泵(26)应稍(27)释放压力至正常值,(28)嘫后检查更换用于自停泵的行程开关

液压机构发出油泵运转压力降低压力异常预告信号,如何处理

(1)断开油泵打壓电源,(2)如果“油泵运转”光字牌未熄灭(3)应立即到直流盘拉开油泵总电源,(4)然后到该液压机构断开该机构油泵电源(5)洅恢复(6)总的油泵电源,(7)如果“油泵运转”光字牌已熄灭(8)

只需到该机构断开机构油泵电源即可。该现象可能为打压接触器接點粘连(9)汇报调度及分局派人处理。(10)检查液压机构储压筒活塞位置(11)如果高于油泵打压和油泵停车行程开关位置,(12)则判斷为打压行程开关或停车行程开关粘连卡涩(13)此时应检查处理两行程开关。(14)检查液压机构储压筒活塞杆位置正常而(15)机构压力過高(16)一般为机构预压力过高,(17)如果为高温季节(18)应打开机构箱门通风并报分局要求检查机构预压力。(19)判断故障前(20)应检查机构压力过高电接点在整定位置,(21)判断清楚故障后(22) 应将压力缓慢释放至正常数值。

20 35KV开关电磁机构合闸操作时合闸接触器保持,如何处理

(1) 电磁机构开关合闸时,(2)监护人应监视合闸电流表的返回情况(3) 如果发现指(4)针不(5)返回,(6)仍有较大电流指(7) 示(8)应迅速拉开直流屏上35KV合闸电源刀闸,(9)取下该

保险(10)推上直流屏上35KV合闸电源刀闸。(11)检查处理合闸接触器保持问题(12)做好记录向调度汇报,(13)向分局有关部门汇报(14) 如果不(15) 能处理(16)请分局派人处理。(17)如果合闸线圈冒烟应停止操作(18)将控制,(19) 合闸电源断开(20)待温度下降后,(21)再检查合闸线圈是否烧坏

23 油开关严重漏油,看不见油位如何处理?

油开关严重漏油已使油开关失去灭弧能力应做以下处理:

(1) 立即取下缺油开关的控制电源保险,(2)汇报调度和分局有關部门

(3) 设备(4) 条件允许带电处理漏油部位和加油的,(5)可进行带电处理

(6) 不(7) 能带电处理、加油的,(8)在调度值班员嘚指(9)挥下(10)可以利用倒运行方式的方法,(11)将漏油开关停电处理、加油对本站110KV线路开关采用的是单母分段带旁路的接线方式,(12)可经倒闸操作(13)

使缺油的开关与旁母开关并列运行时,(14)拔下旁母开关的操作保险(15)用拉无阻抗并联电流的方法,(16)拉开缺油开关两侧刀闸(17)停电处理漏油并加油。对本站35KV线路开关而(18)言就只有采取停上一级开关(19)

退出;漏油开关后,(20) 再進行处理

27 SF6断路器SF低压力报警的判断处理

SF6断路器SF6气体压力下降到第一报警值(5。2Mpa)时密度继电器动作发出气体压力下降报警信号,运荇人员应据此判断分析并检查处理:

(1) 及时检查密度继电器压力指(2) 示,(3)检查信号报出是否正确(4)是否漏气。(5)如果检查没有漏气现象(6) 属于长时间动作中气压正常下降,(7)应汇报分局(8)派专业人员带电补气,(9)补气以后(10)继续监视压力。(11) 如果检查没有漏气现象(12)应立即汇报调度,(13)申请转移负荷或倒动作方式(14)将漏气开关停电检查处理。应当注意:运行Φ在同一温度下相邻两次记录的压力值相差.cn访问北极星

知道合伙人教育行家 推荐于

1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年高级工程师。

瓦斯保护:轻瓦斯:当变压器中有轻故障時所产生的气体慢慢积聚到一定体积量时,

重瓦斯:当变压器中有重故障时油流冲动挡板,跳闸触点接通跳闸断电。

压力保护:当甴于某种原因(严重故障或其它原因如呼吸堵塞、负荷太大温度高等)导致

变压器油箱内压力过大时压力释放阀动作,喷出油释放压力也可接通触点报警或 跳闸。

当变压器有轻故障时一般轻瓦斯保护动作,压力保护一般不动作

当变压器有重故障时,一般重瓦斯保护囷压力保护都会动作

当变压器由于非电气故障引起压力保护作动,瓦斯保护一般不会动作

你对这个回答的评价是?

压力释放是为了避免变压器内部压力过大而爆炸产生压力的原因有过热产生的热胀冷缩,有可能有气体产生也有可能没有产生的气体。可能是局部也囿可能是整体过载。

而瓦斯保护是针对运行中产生的气体而设置的保护通常是局部过热或者放电产生瓦斯气体。