如果需要输出电压信号需要并聯一个500欧姆精度高的电阻,将电流信号转换成电压信号然后现将这个0-10V的信号输出。
需要楼主注意的是模拟量信号通常用0-20mA(或4-20mA),而很少用0-10V因为距离较远时,线缆的阻值会分压造成传输误差。建议楼主在模拟输入端子处并联一个500欧姆就可以解决你的问题,当然也可以加裝一个输入:0-20mA输出:0-10V的信号隔离器,这样更规范
MM4系列的变频器,如果控制电机反转显示输出频率为负值,变频器的模拟量输出是不能够将输出频率以0-20mA(或4-20mA)的方式进行输出
如果需要将变频器在正转、反转状态都能够将输出频率以0-20mA(或4-20mA)的方式输出,可以按照以下方法实现:
方法二、对于MM4系列早期产品由于软件版本比较低,你会找不到P0755参数需要使能自由功能块设置参数如下:
此方法前提条件是P2200=0,P2800=1(使能自由功能块)
P(频率作为乘法器输入1)
P(频率作为乘法器输入2)
P78(乘法器输出作为反馈量输入)
P(模拟输出被指定所求得**值)
所以當变频器运行的当前频率为负时这时需要用自由功能块将频率先平方再开方,再将开方的结果给P0771
【摘要】:使用变频器可以实现電动机的多段速控制,本文以西门子变频器MM420变频器为例,详细介绍在变频器多段速运行模式下的参数设定方法
|
由于现场工艺上的要求很多生產机械在不同的转速下运行。为了方便这种负载大多数变频器决提供了多挡频率控制功能。用户可以通过几个开关的通、断组合来选择鈈同的运行频率实现不同转速下运行的目的。MM420变频器最多可以实现7种速度
本文艾特贸易网小编介绍变频器与西门子变频器S7-200的联机应用,实现变频器的三段速度控制首先建立硬件连接,其次设置变频器的参数最后进行程序设计。完成变频器三段速度控制调试希望读鍺能通过艾特贸易网写的这篇文章学会变频器与PLC连接的简单接线,并对变频器有进一步了解
XP型PLC和MM420变频器联机,实现电动机三段速频率运轉控制按下启动按钮SB1,电动机启动并运行在第一段频率为10Hz,延时20s后电动机运行在第二段频率为20Hz,再延时10s后电动机反向运行在第三段频率为50Hz。按下停车按钮电动机停止运行。
多段速功能也称作固定频率,就是设置参数P1000=3的条件下用开关量端子选择固定频率的组合,实现电动机多段速度运行可通过如下三种方法实现。
①直接选择(P=15)在这种操作方式下,一个数字输入选择一个固定频率端子与參数设置对应见表7-3。
在这种操作方式下数字量输入既选择固定频率(见表7-3),又具备启动功能
MM420变频器的3个数字输入端口(DIN1~DIN3),通过P0701~P0703设置实现多频段控制每一频段的频率分别由P1001~P1007参数设置,最多可实现7频段控制各个固定频率的数值选择见表7-4。在多频段控制中电动机嘚转速方向是由P1001~P1007参数所设置的频率正负决定的。3个数字输入端口哪一个作为电动机运行、停止控制,哪些作为多段频率控制是可以甴用户任意确定的,一旦确定了某一数字输入端口的控制功能其内部的参数设置值必须与端口的控制功能相对应。
变频器设三段固定频率分别由数字输入DIN1、DIN2端口通过P0701、P0702以二进制编码带ON的方式控制,每一频段的频率可分别由P1001、P1002和P1003参数设置变频器数字输入DIN3端口设为电动机運行、停止控制端,可由P0703参数设置S7-200 PLC的数字输入端I0.0和I0.1用来控制系统的启动和停止。输出Q0.0、Q0.1、Q0.2分别与MM420变频器的DIN1、DIN2和DIN3连接按延时顺序实现DIN1、DIN2端子的二进制组合,实现三段速度运行DIN3实现启停控制。PLC与MM420变频器的接线如图7-13所示三段频率设定状态表如表7-5所示。
系统动作流程为当按下正转启动按钮SB1时,输出端Q0.0为逻辑“1”变频器的DIN1端口为“ON”,DIN1和DIN2的组合为“10”电动机运行在第一段频率10Hz上。延时20s后输出端Q0.1为逻辑“1”,变频器的DIN2端口为“ON”DIN1复位.此时和DIN2的组合为“01”,电动机运行在第二段频率20Hz上延时10s后.输出端Q0.0为逻辑“1”,变频器的DIN2端口为“ON”DIN1复位,此时和DIN2的组合为“11”电动机运行在第三段频率50Hz上。梯形图如图7-14所示
①第1频段控制。当SB1按钮开关接通、DIN1和DIN3接通变频器数字輸入端口“5”为“ON”,端口“6”为“OFF”端口“7”为“ON”变频器工作在由P1001参数所设定的频率为10Hz的第1频段上。
②第2频段控制延时20s后,DIN1复位DIN2接通,变频器数字输入端口“5”为“OFF”“6”为“ON”,变频器工作在由P1002参数所设定的频率为20Hz的第2频段上
③第3频段控制。延时10s后DIN1、DIN2接通,变频器数字输入端口“5”、“6”均为“ON”变频器工作在由P1003参数所设定的频率为50Hz的第3频段上。
④电动机停车当SB1、SB2按钮开关都断开时,变频器数字输入端口“5”、“6”均为“OFF”电动机停止运行。或在电动机正常运行的任何频段将SB3断开使数字输入端口“7”为“OFF”,电動机也能停止运行