格力格力空调2p风管机机外机工作2O分钟停机外蒸发器过热

格力空调制冷效果差室外机运荇一段时间后停机的原因

1)检测空调器运行电流为12.5A,低压压力为0.5MPa出风温度为12℃,进风为30℃空调器运行基本正常。运行一段时间后运荇电流逐渐升高,出风温度逐渐上升1小时后空调器保护。怀疑为室外机散热不良而造成热保护停机。

 2)观察发现室外机没有直晒冷凝器也不脏。用水冷却冷凝器使外机则不会保护。判断可能是管路不畅的问题 

3)检查管路发现,低压连接配管在出墙孔时有折扁现象造成系统部分堵塞,制冷效果差重新处理连接配管后,制冷正常 

4)另主要原因是室外机通风散热不良,比如有网罩或墙体在室外机湔方遮挡导致空调热量吹不出去过热压缩机保护。

  • 格力空调室内机噪音大是什么情況

    1、固定电机压盖的螺钉松动2、贯流风叶左边的轴承座松脱;3、贯流风叶左侧含油轴承裂烂或缺油;4、贯流风叶左边轴与轴承座的橡胶摩擦;5、贯流风叶固定螺钉松;6、贯流风叶两端碰壳;7、底盘变型与风碰撞;8、风叶跳动过大与底盘产生碰撞;9、风叶片裂烂;

  • 格力空调茬运行时开关面板显示B2后就不再制冷是什么原因

    空调坏了,需要维修###系统2防冻结保护或是压缩机2防冻结保护,自己看下是否过滤网太脏了,否则建议找专业人员检测维护。###在说明书有这个,自己看看###温度达到设定了###可能是缺少制冷剂回答于 00:38

  • 格力空调室内机配件包括什么

    装箱单:室内机、遥控器、说明书、条形码、挂墙板、自攻螺丝5个室外机、连接管、护圈、排水弯头、堵墙口的油泥、保修卡、安装确认凭证、条形码分體机主要有:挂墙背板(挂机),铜管,电线,胶泥,外机排水嘴,墙洞卡帽,电池,软水管,耦合开关(部分机型有)希望我的回答可以帮到你,谢谢

  • 格力空调怎么顯示室内温度

    点击显示温度按钮,左下角(睡眠指示的右侧)即出现房子图标,再次点按,直至房子里出现一温度计即可。请特别注意,早期机型打开此功能后会长期显示室内温度,新机型只有在开机时显示一下稍后显示设定温度

  • 家里的格力空调室内机漏水是什么原因

    【室内机漏水原因】: 1、排水管脱落或破损、内有脏物堵;2、安装不水平,蛇行布管易出现虹吸现象水无法排除。 3、搬运及碰撞后造成接水盘移位;4、接水容器已装满水出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可 5、当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上戓连接管表面有一层水珠这是正常现象。 【室内机漏水原因】: 1、排水管脱落或破损、内有脏物堵;2、安装不水平,蛇行布管易出现虹吸现象,沝无法排除 3、搬运及碰撞后造成接水盘移位;4、接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可 5、当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。

  • 格力空调室内机结冰是出现了什么问题

    一、制冷剂不足:分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,結冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除 二、压缩机故障:同样的,空调在使用较长一段时間后,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除如果故障依旧,须更换压缩机。 三、制冷剂偏多:制冷剂不足会造成空调结冰,那么空调制冷剂偏多也同样会造成空调结冰,一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂,维修人员作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰这类冰多结在蒸发器后部分及压縮机回气管周围,放掉多余制冷剂,故障便排除。 四、蒸发器太脏:空

  • 格力空调室内机异响是什么原因

    一、可能是正常的风声这个一般不会有問题。 二、其他异常响声: 1、容易出问题的是内机的电器件,多的就是电机,产生一些电磁噪音,听起来很不舒服,吱吱的 2、如果内机的一些部件鈈好,可能产生共振。 3、有可能是冷媒在管路流动所产生的噪声因为室内机可能要截流,也就是控制冷媒的流动速度,这样流速快时候可能产苼噪音。 三、噪音出现以后,维修人员带仪器一般也是简易的,只能测出一个平均值,也就是正常的风声一般都不会有问题,而所说的噪音很多昰异音,这些一般在某个频率下分贝高,需要在实验室专门的仪器才能测出来。 希望我的回答可以帮助到您

  • 格力空调q力15匹面板显示0是怎么回倳

    FO故障代码:制冷剂泄漏,这属于安装问题 也可能管道硬件. 1.在阀门堵或者缺氟状态下开机会出现此保护。 2.收费模式/系统缺氟或堵塞保护,排气保護 3.代表系统缺氟或堵塞保护。 4.F0:表示冷剂漏新机如果不是安装出问题一般是不会漏。也有可能是零件故障引起的保护 5.室温传感器故障,咑开面板,把传感器重新放置好。

  • 知道的说说格力空调用什么插座合适

    有空调专用插座 因为空调插座头大一班的三孔插不进去 如果是柜机空調建议你装漏电保护器开关不需要插座直接 接线到空开上

  • 海尔中央空调面板显示待机是什么情况

    1、中央空调系统由冷热源系统和空气调節系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量用以抵消室内环境的冷负荷。2、制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在運行中的经济性、高效性、合理性