插座里零火线有电插座没电全都没电,却还能用,不知什么原因?

那就是中间有零线接在火线有电插座没电上了

或者是空开不远处零线断路而插座前面有设备开启了开关

你对这个回答的评价是?

卫生间有浴霸能不能从这块想辦法多引一路线下来?
浴霸用照明线路不太容易
4头浴霸功率275*4=1000W以上,虽然理论上照明的1.5平方差不多也能承受但照明线路的设计上一个点吔就是200W的功率,接头处理一般不会考虑这种大功率情况所以最好避免用,硬上的话赌运气把,80%正常15%把照明线路搞老化,5%更大的危险

所以建议不要用照明线路,卫生间周围看下邻接哪些房子如果有厨房最好,从厨房吊顶上的电源穿墙过去就好了


没有的话,找找有沒有跟卫生间吊顶上面位置接近的插座一类的想办法引过去。
或者接近地面的插座穿过去在卫生间里面安个插座,如果有备用瓷砖最恏装正常暗盒,
没有的话装明盒或很小心的装暗盒(注意别打坏瓷砖)。
这就可以尽量减少走线长度