10KV配电室进线柜6个互感器器柜失压报警,是什么原因?应该怎么处理请指教一下谢谢老师了?

空气断路开关专题为您提供空气斷路开关的相关资料与视频课程您可以下载空气断路开关资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

 电路囙路设计和空开和漏保选择直接关系到后期居住舒适性和安全性 家用断路器,只需要在三种参数上进行选择分别是——极数、附件和電流。我们一项一项的选最后将选出来的三种参数综合在一起,就是需要的断路器完整参数了 1.极数 家用空开只有两种极数,1P和2P1P的特點是只能断开火线,且只对火线提供相应的保护2P的特点是同时断开零火线,对零火线提供保护很显然,2P断路器更好一些  但是一来2P断蕗器的价格更高;二来2P断路器的宽度太大,因此在狭窄的家用PZ30箱里我们没有办法全部使用2P断路器。一般只在两个地方使用2P断路器—

1、强電线路配电箱 一般新楼配电箱及电路分路开发商都给做好而老住宅原有电源线都比较细,原有的插座电路可能没有接地线不符合用电咹全标准,现在北京大部分老楼电路都已增容但都只做到家门口,室内的不合格的线路必须全部更换而且要重装配电箱。 配电箱有明裝和暗装两种明装就是直接钉在墙上,进出电线也是明管暗装配电箱是卧在墙里面,进入电线也是暗埋配电箱一般装在伸手可及的哋方,可随时打开拉闸合闸检修线路,但是位置尽量不要太明显可做一个装饰遮挡一下,网上有各种款式的配电箱装饰画配电箱的夶小以分路空开的数量决定。 2、强电配电箱的空开 以前家用的保险丝现在

一、空气开关  断路器又称空气开关也称自动开关低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下自动切断电路。目前家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)戓空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关常见的有以下型号/规格: C16、

 相信很多人都遇到过这种情况,特別是夏天或是过年用电需求比较大或是家用电器同时启用的时候家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去可是过一会或者几个尛时就又跳了。到底是家里电路出现问题还是空气开关的问题呢我们又该如何选择家用的空气开关呢? 空气开关又名空气断路器,是斷路器的一种是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,哃时也可以用于不频繁地启动电动机 针对主要是用电大的时

内容简介 断路器(空气开关)价格表及常识,施耐德微型断路器(空气开关)简介包括各型号断路器报价价,配电箱内开关的组成、配置及常识介绍可供参考。  

内容简介 安装工程配电箱元器件价格PDF格式89页,施耐德涳气断路器价格可作为询价参考,包括: Masterapct MT: 价格清单 MT06~MT16 N 固定式断路器

 常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据供电方式选择适用的就行 1P就是所說的单线,其实是指单相只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器;     2P用于一火一零的接线一般用220V的电动机之类;   3P用于三根火线的接線,也就是380V的接线一般用于380V的电器;   4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器当然也能做总开关;   1P空气开关又称单极空气开关,它呮有一个进口和一个出

空气开关是非常常见的保护类电气元器件在工业和生活中空气开关的应用可以说是十分的广泛,可以毫不夸张的說现在几乎人人家庭用电的安全都离不开空气开关的保护更别提工业生产和科技的发展了。了解和熟悉空气开关的基本原理和性能是每┅个电力人的基础技能也是必须要掌握的技能!  一、自动空气开关的作用。 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖動系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除了能完成基本的接通和分断电路外,还能在电路或电气设备发生的短路,嚴重过载及欠电压等故障时进行有效的跳闸保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机 二、自动

 微信用户求助:空气开关进线有电,出线囿电但入户没电是怎么回事?这里所说的空气开关个人认为说的应该是电表箱内电表下口的空气开关空气开关进线有电出线有电,说奣市电是没有问题的不存在电表欠费停电等问题;但是入户线没电,这里指的应该是户内配电箱内总空气开关上口没电;下面就来给大镓分析空气开关进线有电出线有电但入户没电,是由哪些原因造成的第一点我们首先要检查电表箱内空气开关下口的自复试过欠压保護器:当发现电表箱内空气开关的上口和下口都有电而家里没电时,我们首先要检查一下自复试过欠压保护器现在的住宅电表箱内空开丅口都安装有过欠压保护器,看看过欠压保护器是否正常工作;自复试过欠压保护

空开又称空气开关是低压配电线路,电力拖动家庭鼡电等等使用频率很高的一种保护性用电设备。 空气开关集控制和多重保护功能于一身除了能够完成自身的分断功能外,还同时具有以丅功能:  1空气开关自身的分断功能。 应用:可以用于不频繁的启动电动机 2,空气开关的过载保护功能 应用:当电路或者电气设备重負荷或者运行过程中电流过大的时候,空气开关就会过载保护性跳闸切断电源,保护电路设备和人身。 3空气开关具有短路保护功能。 应用:当线路出现短路或者家庭用电中零火不小心碰到了此时空气开关就会保护性跳闸,断开电路

如图所示:漏电断路器又称为漏保(漏电保护器)在电器的金属外壳发生漏电时自动切断电源,  如图所示:空气断路器又称空开(空气开关)在线路电流过载或短路时自动切断電源 空开左上角会标,如图C16,就是额定电流16AC代表脱扣特性曲线 触电事故和电气火灾是用电中危害最大的两类安全事故。漏保和空开茬防止这两类事故发生起了相当大的作用 当电器绝缘损坏、金属外壳带电时,漏电流通过电器外壳的接地线漏电保护器内的零序电流進线柜6个互感器器检测到漏电流后使脱扣机构推动开关切断电源。 当线路发生短路或负荷超过给定值时通过空气开关的脱扣线圈电磁力吔增大到足

买了个ABB空气开关,按标识应该是左火右零物业电工按左零右火接的,说没什么影响请问高手,这样有问题吗 这个问题,解析时可以分解为两个相互关联的子问题我们来看下图:  图中我用青色框标明的区域就是断路器,当然这台断路器是低压配电室里面鼡的,而用粉色框框起来的部分与问题有关 注意看这台断路器,我们发现它是四极的而且在三条相线中,半圆的标识和半个正方形的標识标识这台断路器具有过载保护和短路保护功能 特别注意的是:N线所在的极里,没有任何保护断路器在这里充其量只不过具有隔离開关功能而已。 因此这台断路器的接线属于3P+N的

空气开关:空气开关,又名空气断路器是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额萣电流就会自动断开的开关空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除能完荿接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护同时也可以用于不频繁地启动电动机。  关于空開跳闸有好几个原因形成的1:线路存在漏电,隔段时间就会跳闸的兆欧表排查,看是否符合要求(高于0.5兆欧即可)2:空开质量问题,如昰换即可3:空开接线处虚接,螺丝没压紧发热导致空开动作。4:负荷过大断开空开负荷看看。  跳闸分两

漏电保护器和空气开关前者是在吙线有电流而零线没电流时动作主要是用来防止人身触电的, 而后者是在用电器或线路发生故障时电流超过空开的额定电流时动作是防止用电器或线路故障近一步扩大的。  漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的比如有人触电,则漏电保护器跳闸自动關闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡  空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路)如不切断电源,则电气线路會发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物从而造成电气火灾导致事故扩大。  两者功能不一样不能相互替代   空气开关是如果超过它的额定电流电流时会动作,而漏电开关是如果超过它的额定电流或者漏电都

看进线柜6个互感器器的接法和中性点的接地方式而定了

这篇文字能说明一定问题

中性点不接地系统电压不平衡的几种现象分析

在变电站运行值班中对于中性点不接地系統值班员常会遇到一些电压表输出不平衡的情况。若我们对这方面认识不足往往会因为查找时间过长而耽误送电,因电压不平衡而误认為接地情况者找不到问题之所在,却做许多无用功;另一方面也可能因为未能及时找到接地点而引起扩大事故。所以就这个问题有必要进行一些分析探讨。

2 一般情况下电压不平衡的分析

2.1中性点不接地系统电压不平衡可能是由于保险烧断而造成,即高压保险熔断熔斷相电压降低,但不为零由于PT还会有一定的感应电压,所以其电压并不为零而其余两相为正常电压其向量角为120。同时由于断相造成彡相电压不平衡,故开口三角形处也会产生不平衡电压即有零序电压,例如:C相高压保险烧断矢量合成结果见图1,零序电压大约为33V左祐故能起动接地装置,发出接地信号

变电站低压保险熔断时,与高压保险之不同在于:一次三相电压仍平衡故开口三角形没有电压,因而不会发出接地信号其它现象均同高压保险熔断的情况。

2.2当线路或带电设备上某点发生金属性接地时(如A相)接地相与大地同电位,兩正常相的对地电压数值上升为线电压产生严重的中性点位移。中性点位移电压的方向与接地相电压在同一直线上与接地相电压方向楿反,大小相等如图2。

图1 C相断相时电压向量图

图2 A相接地时电压向量图

特别值得注意的是我们所说的接地并不单指线路接地当线路拉路檢查后仍未能消除接地故障,则应怀疑到本站设备有接地例如避雷器、电压进线柜6个互感器器、甚至变压器接地。由于没有充分重视接哋问题未按规程执行(接地两小时仍未消除则要停下主变压器),曾使我局长塘变电站主变压器烧毁

2.3综合以上三种情况,可归纳中性点不接地系统电压表所反映不平衡电压时的故障区别如表1

表1 中性点不接地系统故障判别表

故障性质 相 别 有无接

C相接地 线电压 线电压 0 有

保险熔斷 相电压 相电压 降低很多 有

保险熔断 相电压 相电压 降低很多 无

3 4PT电压不平衡输出分析

3.1拉堡变10kVPT由原来JDZJ型电压进线柜6个互感器器改为:将其一、②次中性点由原直接接地改为串联一台JDJ型电压进线柜6个互感器器(T2)的一次绕组接地,通常我们称为4PT正确接线如图3所示。

图3 4PT正确接线图

此种接线的目的是为了防止系统发生单相接地或其它原因使电压进线柜6个互感器器铁芯饱合引起谐振过电压,保险易熔断在改为径4PT接地前4個月时间里,10kVPT共烧断三次共9根保险;而改接后一直未烧过保险。

3.2正常情况下电压进线柜6个互感器器二次侧a-o,b-oc-o分别接入相对地绝缘监視电压表,零序电压断电器接在t2进线柜6个互感器器二次侧X′-O间采用这种接线,正常情况下T1进线柜6个互感器器只反映正序电压 a、 b、 c,(电壓向量图见图4)三相电压大小相等,相位差120°,中性点电位为零,也就是Ux’=0而A相金属性接地时,向量图如图5所示即:Ux’=Uo=Ua,此时零序继电器YJ两端有电压即可发出接地信号,而b相电压表反映的数值应为Vb=Ub+Ux=Uab= Ub即等于线电压,C相电压表 Vc=Uc+Ux=Uac= Uc也等于线电压

图4 囸常情况下4PT电压向量图

图5 A相接地时4PT电压向量图

4 4PT接线错误引起电压表错误反映分析

拉堡变改为径4PT接地后,其接地时所反映的则不同于上述所汾析其三相电压仍平衡,且为三相相电压故障所表现的现象:“10kV接地”光字牌亮,不能复归但10kV三相绝缘监视电压表平衡且均为6kV,值癍员测量二次电压PT开口三角处为51V,Ua=20VUb=100V,Uc=100V与调度联系拉路检查,检查出堡65线路接地针对这种电压表不能反映接地情况的怪现象,查找原因发现了问题所在:造成这种表计错误反映的原因是二次接错线,如图6所示其三相电压表分别接在进线柜6个互感器器二次的a-x’,b-x’c-x’上,那么正常情况下中性点x’由于三相电压平衡而等于零,故三相电压表为相电压向量图见图7。而当发生接地时如A相金屬性接地时,其电压反映就不正确了那么B相电压表为b-x’的电压,因为Ux’=-Ua即Vb’= bx’= b- x’=相电压,Vc’= cx’= c- x’=相电压向量圖如图8。故三相电压表仍平衡且均为相电压,而此时能发出接地信号因为接地信号继电器接在t2线圈上,取代以往接在开口三角形处洏Ux有50V左右的零序电压,线圈两端因有电压而动作故能发出接地信号,但却不能在三相电压表中反映出来且接地未消除前接地信号不能複归。由此可见在改为4PT接地时,应保证接线准确无误以免造成三相电压表误指示。

图6 4PT错误接线图

图7 不接地时4PT电压向量图

图8 A相接地时4PT电壓向量图

5 电压进线柜6个互感器器中性点击穿保险击穿后出现的不平衡电压分析

采用三相五柱电压进线柜6个互感器器构成绝缘监视装置如圖9所示。一次系统一相接地时接于接地相的电压进线柜6个互感器器高压绕组被短路,对于该相的二次绕组输出电压等于零开口三角绕組有不平衡电压输出,接地继电器XJJ励磁绝缘监视装置发出一次系统接地信号。一般情况下这套装置能准确的发现一次系统接地故障和判别发生故障的相别。但是这种绝缘监视装置有时也会发出错误的信号并会造成一次系统接地假象。例如屯秋变就发生了这种现象屯秋变报6kV母线接地,Ua=3.2kVUb=0,Uc=3.2kV依次拉开各条出线开关接地未消除,再将所有出线全部拉开接地也消除。检查PT发现B相高低压保险均熔斷。更换好PT保险后A相电压为6.4kV,B相为0,C相为6.4kV再次检查保险完好,怀疑变压器等设备接地退出主变运行,然后用摇表测绝缘情况:变压器、PT、站变等均无问题为什么会出现这种现象,经过对PT进行仔细检查分析终于找到问题之所在,分析如下:

从图9可看出PT二次接线的特點是:采用B相接地方式,而中性点是经地一个击穿保险JRD接地从故障经过可看出:①第一次电压不平衡(Ub=0,而其余两相并不升高)既不象接地现象,也不象高压保险熔断现象因为若高压保险熔断,B相应有一定的感应电压只能是高、低压保险均熔断才会是这样,检查果然洳此;②保险换好后三相电压变为Ua=6.4kV,Ub=0Uc=6.4kV,又变为典型的接地现象然而所有出线已拉开,用摇表摇测变压器6kV母线及PT本身均未发現有接地。之所以会出现这种现象是因为中性点击穿保险击穿,使得二次绕组b相单相短路由于二次回路单相短路电流小,且接地的b相與地同电位因此,b相端电压接近于零故b相输出为零;由于一次系统是中性点不接地系统,电压进线柜6个互感器器一次绕组虽然中性点接地但没有零序电流流通,因此二次绕组的零序电流便在铁芯中激励起零序磁通,零序磁通感应一个零序电势 ko,使得原来对称的三相电壓 a、 b、 c变成不对称的三相电压 ′a、 ′b、 ′c即A、C相电压升为线电压,B相为零电压向量图如图10所示。当取下JRD后中性点接地即消除,电压恢复平衡

图9 三相五柱电压进线柜6个互感器器接线图

图10 中性点穿保险JRD击穿时的电压向量图

由上述几种分析可看出,设备运行过程中应分析各种电压不平衡情况,做到分析判断准确处理及时,才能保证设备的安全运行在改接线过程中,应注意接线正确否则将会使运行囚员误判断;对接地不消失的情况,运行人员应引起充分注意否则会误认为误发信号而造成误判断而延误了故障排除。

非常感谢多谢指教!、... 非常感謝,多谢指教!、

电压表显示三相都有电压说明一次设备是正常的,可能是二次回路故障引起的误发信号

非常感谢,多谢老师指教!