一间50平方的百百级千级手术室室要用多大风量的空调机组?

净化空调系统与手术室一对一设置空调水系统为四管制

温度相对湿度24℃,50%

3.净化空调系统及设备主要参数

3.新风量800立方米/h与6次/h比较取大值

6.加湿量8kg/h电热加湿器耗电量为6kw

7.冷负荷31kw含再热负荷及机组温升冷负荷

9.净化空调机组风机耗电量3kw变频控制

10.净化空调机组机外余压700Pa-

11.净化进风机组机外余压150Pa-

13.净化空调机组参考尺寸00(h)mm落地減振安装

l.手术室冷热负荷均包括新风负荷

2.本表所有参数均为眼科专用I百级千级手术室室。

3.手术室正压差为与相邻的低级别洁净区压差

4.淨化空调机组和净化进风机组外形尺寸均参考手术室专用机组设计。

尊敬的顾客您好!本信息是由北京福意电器有限(/company/)提供的百百级千级手术室室医用恒温箱(/invest/)介绍请您放 心浏览!北京福意电器公司是成立于1999年的产品生产(/company/),我们致力于为 国囚提供优质、实用、好用的产品下面就为您做简要介绍。

百百级千级手术室室医用恒温箱产品特征:

1、产品结构为立式箱体主体分为㈣部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统

2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点

3、適合高温高湿、低温寒冷地区,外门防凝露技术的应用

4、微电脑温度控制器,数码显示、控温精度高具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现故障

5、**温感探头,自动显示箱体内部温度便于随时观察箱体内温度变化。

6、制冷系统与制热系统匹配合理采用强制空气循环,确保箱体恒温无**

降温或制热速度快,设定的温度在短时间里即可达到设置温度要求。

7、使用三层高强度中空玻璃中间层为真空处理,保温**好透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品

8、采用新型全封闭高档压缩机,运转平衡噪音低,使鼡寿命长

9、此产品为可嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁不占多余空间。

10、箱体采用优质钢板经先进防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品

百百级千级手术室室医用恒温箱产品使用范围

1、福意联(/company/)根据用户的不同需求,组织科研人员研发生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品使百百级千级手术室室医用恒温箱产品应用面广,适用性强特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同*域。

2、产品适用于医院、高校、血站、科研所、防疫站、卫生所、实验室、疾控中心、药店、食品(/sell/76/)、环保单位、生物(/company/)等便于保存储藏相关囿温度要求的物品

3、产品采用了高科技温度显示面板,温度可调可控操作简单、实用。

百百级千级手术室室医用恒温箱使用注意事项:

恒温箱的正确使用与注意事项如下:
1、 恒温箱在搬运、放置过程中倾斜角不要超过45度
2、 恒温箱应选择远离热源、避免阳光直射、通风較好、较干燥的地方放置。
3、 适当调整底角螺钉或衬垫使恒温箱保持水平,使噪声优良低
4、 应使用单*的单相带接地的插座。插线必须接地使用中恒温箱的金属部件有麻电感觉时应停止使用。
5、 新购置的恒温箱在使用一段时间后就应进行内部清洗,否则会给食物带来影响(用温水、少许洗涤剂洗后用清水擦净)。应经常清洗、清扫压缩机、冷凝器以**良好的换热**以及节能**。清洗时应取下电源插头。