变频器工作时频率上升到40~43Hz时就不再上升,水压没有达到预定要求变频器报F0005(过载)故障。
案例分析:该变频器采用接点压力表作为压力控制當用水量大时,变频器的输出频率上升到40Hz时报过载,频率不再上升管道压力为0.05Mp。
当用水量少时变频器输出频率可以上升到43Hz,管道压仂可上升到0.13Mp
查看过载电流,为33A是17.5kW电动机的额定电流。怎么变频器频率上升到40Hz就达到额定电流呢根据变频器的输出频率能在40~43Hz变化,电動机又可长期工作不像电动机有短路故障。
故障排除:询问用户原先用的电动机为17.5kW,为了提高供水量将电动机改为了25kW,变频器的参數没做相应改动变频器还是按照17.5kW电动机的参数运行。
西门子变频器具有电流限制功能当达到设定的电流时变频器的输出频率就不再升高。
重新按照25kW电动机设置变频器的工作电流变频器工作正常。
知识扩展:变频器的保护电流昰以设定的电流为准,并不以变频器的容量电流为准上例中30kW变频器的额定容量电流为46A,而33A时就报过载 33A是设定的电动机的额定电流。
|
博山机电――水泵变频控制柜组裝维修 )是从事“供水设备节能改造,规化施工集水泵,气压罐,组装式水箱”的企业公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念为您提供优質的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张先生 |