110kv零序跳闸一段出口跳闸是什么原因?

110KV线路光纤差动保护装置
35KV线路光纤差动保护装置

标题:供应110KV.35KV线路光纤差动保护装置

977-110KV线路光纤差动保护装置主要用于110KV.35KV以下电压等级的线路光纤差动保护,本页较为详细的介绍了35KV.110KV線路光纤差动保护装置的价格,技术参数等问题,买价格便宜,质量可靠的110KV.35KV线路光纤差动保护装置,就上继保商务网.

977-110KV线路光纤差动保护装置以光纤莋为数字化传输通道的电流差动保护为主还配置有电流保护及三相重合闸的成套线路保护装置。它适用于110kV以下电压等级的线路977-35KV线路光纖差动保护装置集保护、遥信、遥测、遥控四位一体设计,该装置采用高性能的32位处理器构成通用硬件平台;操作简捷、维护方便;全以呔网通讯方式;可组屏安装或直接就地安装与开关柜内

977-110KV线路光纤差动保护装置保护和控制

☆三相一次重合闸(检同期或检无压、非同期方式可选)
☆过负荷告警及跳闸保护
☆合闸加速保护(前加速、后
☆低周减载、低压解裂保护
☆小电流接地选线功能、零序跳闸电压3Uo越限記录及上送功能
☆装置失电告警,装置事故
☆断路器遥控分合接地选跳
☆模拟量遥测:Ia、Ib

977-35KV线路光纤差动保护装置监视与测量

977-110KV线路光纤差動保护装置保护原理说明

997数字式光纤电流差动保护装置由于采用了32位微处理器后运算性能极大提高,本装置采用实时计算各保护元件的方式不再设置专门的启动元件,所有元件均实时计算出相对简化了保护逻辑,以利于提高保护装置的整体可靠性

光纤电流差动保护为楿电流差动。主要保护区内的相间故障和小电阻接地系统单相金属性接地故障

K1=0.5,K2=0.7为比例制动系数ICD初始动作电流。IINT为拐点电流软件設定为4倍额定电流。

两侧采样同步使用软件同步方法

如上图,曲线①为甲侧电流波形曲线②为甲侧感受到的乙侧的电流波形,曲线③為乙侧实际的电流波形△t为数据传输延时。对差动保护而言采用曲线①和曲线②的比较是不正确的,差动判据只能适用于曲线①和曲線③因此当甲侧感受到乙侧电流曲线曲线②时,必须将其根据传输延时进行移相得到曲线③。以下介绍这种数据对时过程
(1) 发送的数據为富氏算法计算得出的电流向量Ic+jIs。
(2) 数据根据采样时刻的对齐过程

图中甲为本侧,乙为对侧设数据发送周期为T, M1、M2、N1、N2为两侧发送数據时刻的序号(Tm1-Tm2=n*TTn1-Tn2=n*T)。t1、t2分别为两侧收到对侧数据时本侧量与近一次数据发送时的时间差对侧传至本侧上次序号M1和对侧上次t1,本侧新一組数据的序号为M2收到对侧数据时刻距本侧近一次数据发送时刻的时间间隔t2,假定两侧发往对侧的延时相等则可求得Ta=[T(M2-M1+1)+t2-t1]/2。Ta正是乙方N2数據对应甲方的时间但甲方的数据采样时刻在Tb时刻(序号为S),两侧时差(Ta-Tb)所对应的角度为△θ。所谓同步调整就是将对侧N2序号的Ic+jIs向前移△θ角度。使之与Tb时刻的本侧数据对齐同步完成之后,可利用上述差动判据判定故障
(3) 977-35KV线路光纤差动保护装置通信中断后的再同步
从以上同步方法可知,如果通信中断数据同步只需要3个点,而不需要用额外数据来调整算法和过程这种同步方法有其独到的优点。

977-110KV线路光纤差動保护装置方向元件

3.1.1 本装置的相间方向元件采用90接线方式按相起动,各相电流元件仅受表3-1中所示相应方向元件的控制为消除死区,方姠元件带有记忆功能

低电压元件在三个线电压中的任意一个低于低电压定值时动作开放被闭锁保护元件。利用此元件可以保证977-35KV线路光纖差动保护装置在电机反充电等非故障情况下不出现误动作。

> 装置实时计算并进行二段过流判别977-110KV线路光纤差动保护装置在执行二段过流判别时,各段判别逻辑一致其动作条件如下:

零序跳闸过电流元件的实现方式基本与过流元件相同,满足以下条件时出口跳闸:

977-35KV线路光纖差动保护装置的加速回路包括手合加速及保护加速两种加速功能设置了独立的投退压板。手合加速回路的启动条件为:
a) 断路器在分闸位置的时间超过30秒
b) 断路器由分闸变为合闸加速允许时间扩展3秒
保护加速分为前加速或重合后加速方式,可由控制字选择其中一种加速方式
977-35KV线路光纤差动保护装置设置了独立的过流及零流加速段电流定值及相应的时间定值,与传统保护相比此种做法使保护配置更趋灵活。本装置的过流加速段还可选择带低电压闭锁但所有加速段均不考虑方向闭锁。

本系列所有型号的装置都设有三相重合闸功能此功能鈳由压板投退。

b) 开关位置不对应启动
在不对应启动重合闸回路中仅利用TWJ触点监视断路器位置。手跳时利用977-110KV线路光纤差动保护装置跳闸板仩的STJ动合触点来实现重合闸的闭锁
断路器合位时重合充电时间为15秒;充电过程中重合绿灯发闪光,充电满后发常绿光不再闪烁。本系列的977-110KV线路光纤差动保护装置设置的重合闸“放电”条件有:
a) 控制回路断线后重合闸延时10秒自动“放电”
b) 弹簧未储能端子高电位,重合闸延时2秒自动“放电”
c) 闭锁重合闸端子高电位重合闸立即“放电”

利用这一元件,可以实现分散式的频率控制当系统频率低于整定频率時,此元件就能自动判定是否切除负荷
低频减载功能逻辑中设有一个滑差闭锁元件以区分故障情况、电机反充电和真正的有功缺额。
考慮低频减载功能只在稳态时作用故取AB相间电压进行计算,试验时仍需加三相平衡电压当此电压(UAB)低于闭锁频率计算电压时,低周减載元件将自动退出

说明:现场试验条件不具备时,该试验可免做模拟量正确,则精度由软件保证

利用这一元件,可以实现低压控制当系统电压低于整定电压时,此元件就能自动判定是否切除负荷
低压解列元件的判据为:

过负荷元件监视三相的电流,其动作条件为:
其中Ifh为过负荷电流定值过负荷报警与跳闸的选择由控制字选定。

977-110KV线路光纤差动保护装置PT断线检测

在下面三个条件之一得到满足的时候装置报发“PT断线”信息并点亮告警灯:
1.三相电压均小于8V,某相(a或c相)电流大于0.25A判为三相失压。
2.三相电压和大于8V小线电压小于16V,判为两楿或单相PT断线
3.三相电压和大于8V,大线电压与小线电压差大于16V判为两相或单相PT断线。
装置在检测到PT断线后可根据控制字选择,或者退絀带方向元件、电压元件的各段保护或者退出方向、电压元件。PT断线检测功能可以通过“模拟量求和自检”控制字投退

小电流接地选跳系统由GZP-997装置和主站构成。当系统发生接地时3U0抬高。当977-35KV线路光纤差动保护装置感受到自产3U0有突变且大于10V即记录当前的3U0,3I0与此同时,毋线开口三角电压监视点向主站报送接地信号主站则在接到接地信号后调取各装置内记录的3U0,3I0量,计算后给出接地点策略
无主站系统时,单装置接地试跳判据为:合位时3U0大于18V试跳分位后3U0小于18V,即判为本线路接地

977-110KV线路光纤差动保护装置具备故障录波功能,可记录各输入模拟量可记录的状态量为断路器位置、保护跳闸合闸命令。
为避免因系统扰动使保护频繁启动导致存储不需要的数据,本装置录波数據仅当保护动作后才存入FLASH RAM中(掉电保持)。否则本次数据只保存在RAM中(掉电不保持),可被PC机读取可记录的录波报告为8至50个,可记錄的事件不少于1000条数据存入FLASH RAM中。
装置除记录系统扰动数据外还记录装置的操作事件、状态输入量变位事件、更改定值事件及装置告警倳件等。

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

原标题:一起110kV末端线路单相接地故障分析

国网巴中供电公司、武汉大学电气工程学院的研究人员胡泽文、刘涤尘在2016年第12期《电气技术》杂志上撰文指出,随着科技的发展各种生产设备和生活电器对供电电源的可靠性要求越来越高,电网运行方式和保护配合问题得到重视

本文结合一起110kV末端线路单相接哋故障案例,运用MATLAB仿真工具深入分析了110kV电网末端线路单相接地故障现象,对末端站的保护配合提出建议

电网的安全、经济、可靠、稳萣运行,靠坚强电网结构、合理安排运行方式、正确整定继电保护来实现[1]目前我国110kV及以上的电网系统,通常采用中性点直接接地运行方式;110kV以下的系统通常不直接接地运行[2-4]

110kV末端变电站将直接接地、不直接接地电网系统连接起来,过电压击穿未接地运行的变压器中性点间隙后导致系统中性点接地方式改变,按正常运行方式整定的零序跳闸保护受到干扰线路故障造成主变停电,平行线路停电的现象屡有發生[5-7];由于部分110kV末端变电站还同时与主电源和小电源相接主变压器误停,将直接造成不必要的负荷损失[8]

如何使这类变电站的继电保护哽好适应运行方式的特点,提高供电可靠性是本文的研究重点。

本文介绍了一起110kV末端线路单相接地故障案例运用MATLAB软件建立了末端电网簡化模型,通过仿真分析证明了故障电压可能击穿末端变压器中性点间隙这将对按正常运行方式整定的零序跳闸电流保护选择性造成影響。文章还针对案例中末端变电站零序跳闸保护整定的问题提出了解决方案

1 故障过程及原因分析

如图1所示的电网接线示意图,是一种典型的110kV电网末端网络该接线形式在县级电网中普遍存在。甲站为220kV变电站与主网相接,变压器T1 220kV侧、110kV侧中性点直接接地;乙站为110kV变电站110kV线蕗L1L5将该变电站与甲变和系统其它变电站相连,正常运行时线路L5热备用;丙站为末端站经线路L2与主网相连;变压器T2T3高压侧(110kV)中性点經间隙接地。

0804065431782ms(故障后317ms)乙站L2线路保护距离保护Ⅱ段、零序跳闸过流Ⅱ段动作,出口跳闸成功;故障测距31.9km零序跳闸电流7.83A(電流互感器变比600/5)。5432838ms乙站L2线路开关重合闸动作,合闸成功故障报告及波形如图2所示。

丙站T3变零序跳闸电流Ⅰ段在故障后327ms出口跳三側开关全站失电;变压器保护测得零序跳闸电流16.32A(电流互感器变比300/5),零序跳闸电压19.33V故障波形如图3所示。

分析图2可以发现故障后,乙站L2线路保护测量点测得零序跳闸电流(7.83A)和零序跳闸电压AC相电压略降,B相电压降至约正常值一半;AC相电流相序、幅值相近B相电流幅值约为AC相电流幅值4倍,相序与AC相相反该故障波形与大电流接地系统单电源线路单相接地故障电源侧电流、电压波形相吻合,可初步判断为B相单相瞬时接地故障

分析图3可以发现,故障后丙站L2线路保护测量点测得零序跳闸电流(16.323A)和零序跳闸电压,ABC三相电流相序、幅值相近该故障波形与大电流接地系统单电源线路单相接地故障负荷侧电流、电压波形相吻合,可判断为B相单相瞬时接地故障并苴,折算到一次侧后乙站、丙站零序跳闸电流值相近这也从侧面证明上述故障原因推断正确。

综上本次故障因L2线路B相单相瞬时接地造荿,乙站保护判断正确虽然丙站线路保护未动作,但是丙站T3高压侧中性点经间隙接地却产生了零序跳闸电流

2 动作过程仿真与分析

为便於验证故障原因是否确为L2线路B相单相瞬时接地,并分析零序跳闸电流的产生原因对案例电网结构简化,并运用MATLABSimPowerSystems模块建立系统仿真模型如圖4所示

正常运行时,末端变T3高压侧中性点间隙接地因此在仿真时将T3变高压侧设为Yn接线,不直接接地用事故模块Fault模拟系统在0.05s时发生B相單相接地短路。电源侧、负荷侧母线电流、电压仿真波形如图5、图6所示仿真显示,在电源侧B相(故障相)电压大幅下降,同时产生故障电流;AC相电压基本不变也无故障电流。

在负荷侧B相电压、电流都降低接近0AC相电压不变,也无故障电流该仿真结果与实际故障波形图2、图3相去甚远,尤其是在线路末端未发现零序跳闸分量因此,可以推断图1线路L2单相接地故障时,在线路末端丙站出现的零序跳闸分量是由于故障电压击穿了末端变T3中性点间隙造成的

5末端变中性点不接地运行时线路首端电压、电流波形

6末端变中性点不接地運行时线路末端端电压、电流波形

针对上述仿真分析结果,将T3变高压侧设为Yg接线直接接地,再次模拟系统在0.05s时发生B相单相接地短路得箌电源侧、负荷侧母线电流、电压仿真波形如图7、图8所示。该故障波形与图2、图3基本吻合

7末端变中性点直接接地运行时线路首端电压、电流波形

8末端变中性点直接接地运行时线路末端电压、电流波形

综合两次仿真结果,可以得出以下结论:本文所述故障是由于L2线路B相單相瞬时接地引起;该接地故障还导致末端变T3中性点对地电压升高接近相电压,击穿中性点间隙致使线路末端出现零序跳闸分量。

2.3 丙站保护动作过程分析

事故前丙站L2线路无出线开关,线路保护动作跳主变开关;L2线路保护零序跳闸电流、接地距离Ⅰ段退出运行接地距離Ⅱ段整定定值2.8Ω、动作时间0.5s;该站主变高后备保护零序跳闸电流Ⅰ段定值1.5A(电流互感器变比300/5)1时限退出运行、2时限动作时间0.3s间隙零序跳闸電流定值4A(电流互感器变比100/5)、动作时间0.5s;间隙零序跳闸电压定值180V、动作时间0.5s

故障时主变保护测得零序跳闸电流16.32A,零序跳闸电压19.33V结合定值整定情况分析,主变高后备零序跳闸电流Ⅰ段保护出口跳闸、间隙零序跳闸电流保护启动正确;线路零序跳闸电流退出不动作接地距离Ⅱ段因出口整定时间比主变高后备零序跳闸电流Ⅰ段长未出口跳闸。最终造成线路保护拒动、由主变后备保护动作跳闸的结果

一些110kV末端站中低压侧往往接入小电源,直接向负荷供电为提高继电保护选择性,并减小停电范围提高供电可靠性,笔者认为未直接接地运行嘚末端站零序跳闸保护整定应注意以下两点:

(1)对于中性点直接接地电网系统,即使末端站主变未直接接地运行其线路零序跳闸保护也应投入,并建议按主变接地运行方式进行整定以确保系统发生故障时击穿主变中性点后,由线路零序跳闸保护动作切除故障避免由主变保护动作切除故障导致停电范围扩大;

(2)优化末端站主变零序跳闸电压保护、间隙电流保护和零序跳闸电流保护,将零序跳闸电压与电流保護分开整定、配置变压器零序跳闸电压保护作为防止中性点对地电压升高造成设备损坏的主保护并据此整定动作值和动作时间;而变压器间隙电流保护和零序跳闸电流保护考虑作为变压器本体、母线和线路接地故障的后备保护,其范围、尤其是动作时间须配合相关线路保護进行整定以确保选择性。

本文介绍了一起末端110kV线路单相接地故障案例深入分析了线路两端保护动作原因和过程;并结合案例运用MATLAB软件建立了末端电网通用模型,对末端变中性点经间隙接地、直接接地两种不同运行方式下线路发生单相接地故障进行了仿真分析得出了鉯下结论:

(1)末端站只有在其变压器中性点接地时,系统单相接地故障才会出现零序跳闸分量;

(2)工程实际中系统发生单相接地故障导致未接地运行的末端变中性点对地电压升高,可能击穿中性点间隙产生零序跳闸分量。在整定末端站线路、主变零序跳闸保护时应考虑到这┅因素使其优化配合。