请问有M1M2什么时候发布两台电动机启动时M1先启动5秒后M2启动,停止时2台同时停止。要求具有过载保护和短路?

有些生产机械有两台以上的电动機因为他们所起的作用各不相同,有时必须按一定的顺序启动才能保证正常生产。今天给大家分享三张不同的控制线路图值得你收藏。

启动时按下SB2接触器km1得电吸合并自锁,其主触点闭合电动机m1启动运转。接触器km1的辅助触点闭合为接触器km2得电做准备。如果要启动電动机M2此时只需要接着按下启动按钮SB3,接触器km2就会得电吸合并自锁电动机m2启动运转。

按下停止按钮SB1两个接触器同时断电释放,两个電动机同时停止运转

两台电动机按顺序起动同时停止的控制线路图。

两台电动机在按顺序启动后第二台电动机就不再受限于第一台电動机。也就是说第二台电动机必须在第一台电动机启动后才能启动,但当第一台电动机停转后第二台电动机仍然保持运转

按下启动按鈕SB2,接触器km1得电吸合并自锁其主触点闭合电动机m1启动运转。接触器km1的常开触点作为先决条件串联在接触器km2的线圈控制线路中保证电动機m1启动后m2才能启动。按下启动按钮SB4接触器km得电吸合锁电动机m2启动运转

停止的时候两台电动机互不受限制。

按下停止按钮SB1接触器km1断电释放,主触点断开电动机m1停止运转。由于接触器km2的常开辅助触点并联在km1常开辅助触点的两端所以在接触去km1断电释放,电动机m1停止运转后电动机m2仍然保持运转。需要停止电动机m2时按下SB3,接触器km2断电释放电动机m2停止运转。

也可以先停止电动机m2

两台电动机按顺序起动分開停止的控制线路图。

本线路在控制设备的启动时先启动电动机m1,延时自动启动电动机m2而在停止时则相反,要先停止电动机m2再延时自動停止电动机m1

启动时按下启动按钮SB2,得电延时时间继电器kt1和断电延时时间继电器kt2的线圈同时得电吸合而且kt1不延时瞬间动作触点闭合自鎖。kt2断电延时断开的常开触点闭合接触器km1线圈得电吸合,其主触点闭合电动机m1启动。

经过一定延时后kt1延时闭合常开触点闭合,交流接触器km2线圈得电吸合其主触点闭合,电动机m2启动

停止时则按下停止按钮SB1,kt1kt2的线圈都断电释放。Kt1得电延时闭合的常开触点恢复常开km2線圈断电释放,电动机m2停止工作经过一定延时后,kt2断电延时断开的常开触点恢复常开接触器km1线圈断电释放,电动机m1停止运转

自动切換的两台电动机按顺序起动逆序停止线路图。

转来转去的把我的头都转晕了大家觉得这三个图怎么样呢?

(2)M1停止后延时一段时间M2自动停止(3)M2能点动调整工作... (2)M1停止后,延时一段时间M2
(3)M2能点动调整工作

你是用什么控制梯形图还是STL语言,还是功能块还是C语言?1停圵后计数啊计数到了关闭2就可以了,再另外设置一个常开点动控制2就可以了

你对这个回答的评价是

顺序启停实现起来很简单,有点不奣白"M2能点动"是什么意思

你对这个回答的评价是?

X1M1启动按钮输入,X2停止按钮输入,X3M2点动输入。Y1M1转动输出,Y2M2转动输出

本回答被提問者和网友采纳

你对这个回答的评价是?