台达的x3怎么和x2连起来?

  我现在有一个项目有5个步进电機,为了省钱悬着ES2两台一个维纶的屏幕,之前我有个项目发现两台台达PLC进行LINK后触摸屏会提示接收到错误代码请问台达ES2的com2和com3能不能设置鈈同站号,我COM2用来485屏幕COM3用来LINK呢?

这个好像不能只能启用一个,另外一个会自动停用的

对: 李东泽 这个好像不能只能启用一个,另外┅个会自动停用的 内容的回复!

三个设备通讯plc两个通讯口一个当主站一个当从站,屏幕当主站和主站plc的从站口连接

16年年底我过去调试巳经实现了我要求的功能,具体是这样的PLC1控制两个步进电机,PLC2控制三个步进电机PLC2一台步进用直接定位方式控制,另外两步进则用脉冲方式PLC与PLC直接用COM2进行485LINK连接,触摸屏用COM3进行连接目前设备正常,多谢各位相助

学习了下次有用得着哦

不可以,站号是一样的

  台达伺服器原点以及极限感應器怎么接在CN1台达的伺服器控制电机,其中正反极限位置以及原点位置感应器要接在CN1里请教一下怎么接线?

  通过下面的图文实例來了解希望有帮助。

  台达 ASDA 伺服定位演示系统

  1、由台达 PLC 和台达伺服组成一个简单的定位控制演示系统通过 PLC 发送脉冲控制伺服,實现原点回归、相对定位和绝对定位功能的演示

  2、z 监控画面:原点回归、相对定位、绝对定位。

  ASD-A 伺服驱动器参数必要设置

  當出现伺服因参数设置错乱而导致不能正常运行时可先设置 P2-08=10(回归出厂值),重新上电后再按照上表进行参数设置

  PLC 与伺服驱动器硬件接线图

  当伺服上电之后,如无警报信号3=On,此时按下伺服启动开关,M10=On伺服启动。

  按下原点回归开关时M0=On,伺服执行原点囙归动作当 DOG 信号 2 由 Off→On 变化时,伺服以 5KHZ 的寸动速度回归原点当 DOG 信号由 On→Off 变化时,伺服电机立即停止运转回归原点完成。

  按下正转 10 圈开关M1=On,伺服电机执行相对定位动作伺服电机正方向旋转 10 圈后停止运转。

  按下正转 10 圈开关M2=On,伺服电机执行相对定位动作伺服電机反方向旋转 10 圈后停止运转。

  按下坐标 400000 开关M3=On,伺服电机执行绝对定位动作到达绝对目标位置 400,000处后停止

  按下坐标-50000 开关,M4=On伺服电机执行绝对定位动作,到达绝对目标位置-50000处后停止。

  若工作物碰触到正向极限传感器时0=On,Y10=On伺服电机禁止正转,且伺服異常报警(M24=On)

  若工作物碰触到反向极限传感器时,1=OnY11=On,伺服电机禁止正转且伺服异常报警(M24=On)。

  当出现伺服异常报警后按丅伺服异常复位开关,M11=On伺服异常报警信息解除,警报解除之后伺服才能继续执行原点回归和定位的动作。

  按下 PLC 脉冲暂停输出开关M12=On,PLC 暂停输出脉冲脉冲输出个数会保持在寄存器内,当 M12=Off 时会在原来输出个数基础上,继续输出未完成的脉冲

  z 按下伺服紧急停止開关时,M13=On伺服立即停止运转,当 M13=Off 时即使定位距离尚未完成,不同于 PLC 脉冲暂停输出伺服将不会继续跑完未完成的距离。

  程序中使鼡 M1346 的目的是保证伺服完成原点回归动作时自动控制 Y4 输出一个 20ms 的伺服脉冲计数寄存器清零信号,使伺服面板显示的数值为0(对应伺服P0-02参数需设置为0)

  程序中使用 M1029 来复位 M0~M4,保证一个定位动作完成(M1029=On)该定位指令的执行条件变为 Off,保证下一次按下定位执行相关开关时定位动作能正确执行

  组件说明中作为开关及伺服状态显示的 M 装置可利用台达 DOP-A 人机界面来设计,或利用WPLSoft 来设定

  一、NEG 位移反转控制

  定位控制系统做左右位移运动,每按下一次按钮(1)定位装置从当前位置反转移动到以原点(D200,D201 值为 K0)为对称中心的另一边

  洅次按下按钮,即 1 由 Off→On 变化D200、D201(32 位数据)的内容值由 K-50000 变为 K50000,同时 M0 被置位为 On开始执行到绝对目标位置 K50000 的定位运动,直到到达目标位置才停止

  如此,按下一次按钮(1)定位装置就会从当前位置移动到以原点为对称中心点的另一边。

  C3 系列和 C5 系列 PLC 一般具有 2 个脉冲输絀为了使用脉冲输出,必须要使用带有晶体管输出的 PLC通过使用不同的指令编程方式,可以进行无加速/减速的单向脉冲输出也可以进荇带加速/减速的单向脉冲输出,还可以进行多段、正反向输出等等输出频率最高可达 400K Hz。

  本例中使用单段单向脉冲输出,Y0 控制 轴步進电机Y1 控制 Y 轴步进电机。通过流程控制两个轴轮流驱动

我要回帖

更多关于 1+x+x2+x3 的文章

 