双速电机电机接线两根电线(低速?U1、V1、W1和(高速Y接法U2、V2、W2两两短接)高速短接片直接接线那样三相不是通了吗。跪求电机怎么接线最好带图的。... 双速电机电机接線两根电线(低速?U1、V1、W1和(高速Y接法U2、V2、W2两两短接)高速短接片直接接线那样三相不是通了吗。跪求电机怎么接线最好带图的。
高速Y接法的两两短接不是在电机端子上短接而是利用高速进线接触器(KM2)的两组常开触点短接的,当启动电机高速时接触器KM2的两对常开觸点闭合,U2 V2 W2三个点就自动短接
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。
该楼层疑似违规已被系统折叠
铭牌标注角双星双速电机,36/42kw,铭牌上无接线图,我低速时接u1v1w1,2全空着,空载启动,但转速极低,声音闷,超电流,就像缺相一般. 控制电路和主回路一仔细检查无故障,机械部分也无故障,手能轻松转动.
个人估计是匝间短路,但拿不准,求测量方法.
另一个是否有些电机是低速接u2v2w2,1都空着,高速接u1v1w1,2短接.引申出一个問题,如何测量高低速端子
星三角启动星启动时 U2 V2W2 连接。泹是如果接错把U1 V1 W1 连接,U2 V2 W2 接电源会怎样
可以的,这种接法是星型接法大公率的电机起动就是星接