原标题:三菱—2pp灯闪烁plc设计报警閃烁灯的设计操作步骤
根据要求设计一个报警器要求当条件x1=0N满足时蜂鸣器鸣叫,同时报警灯连续闪烁16次每次亮2s,熄灭3s,此后停止声光报警。
用三菱—2pp灯闪烁PLC FX2N-48MR-001来实现其操作三菱—2pp灯闪烁plc设计报警闪烁灯的设计步骤
报警灯开始工作的条件可以是按钮,也可以是行程开关或接近開关等来自现场的信号现假定是行程开关。
蜂鸣器和报警灯分别占用一个输出点
报警灯亮、暗闪烁,可以采用两个定时器分别控制亮囷暗的时间而闪烁的次数则由计数器控制。
输入/输出点分配见表2-16.
接线图如图2-100
1)启动和停止控制程序的设计。
启动信号为X1当碰到SQ时,X1动匼触点闭合利用脉冲微分指令PLS产生一个脉冲信号,使输出继电器Y1线圈得电并自锁Y1产生的输出信号使蜂鸣器鸣叫。
停止信号是计数器的動断触点电工天下
当报害灯闪烁16次后,计数器的动断触点断开使Y1线圈失电,Y1的触点复位报警电路停止报警。
启动和停止控制程序的梯形图如图2-101 三菱—2pp灯闪烁plc设计报警闪烁灯的设计步骤
2)报警灯闪烁控制程序设计
如图2-102,报警灯在蜂鸣器鸣叫的同时闪烁采用Y1的动合触点控制报警灯闪烁。
采用定时器T0控制报警灯亮的时间定时器T1控制报警灯熄灭时间。
当Yl动合触点闭合时Y2线圈与Zn线圈同时得电。Y2线圈得电后產生的输出信号使报警灯亮
T0线圈得电后,经2s延时后T0动断触点断开,使Y2线圈失电Y2的触点复位,报警灯熄灭同时,T0动合触点闭合使T1線圈得电。
经3s延时T1动断触点断开,使T0线圈失电T0动合触点瞬间断开,T1线圈也随之失电T1动断触点闭合,定时器T1的触点只动作了一个扫描周期
当TI动断触点闭合后,Y2和Y0线圈又得电重复上述动作。三菱—2pp灯闪烁plc设计报警闪烁灯的设计步骤
由时序图可以看出Y2动合触点接通时問为2s,断开时间为3s是一个连续脉冲信号,而且Y2动合触点接通和断开的时间可分别由T0和TI的常数设定值确定
这一段程序也可以作为基本控淛程序,在今后编程中使用
3)报警灯闪烁次数控制程序设计
采用计数器C0进行闪烁次数的控制,要考虑计数输人信号和复位信号两个方面
甴图2-102 (b)所示的时序图可以看出,Y2产生的脉冲信号下降沿正好是T0脉冲的上升沿
当Y2第16个脉冲结束,即报警闪烁16次后T0正好产生第16个脉冲,可将T0触点的动作作为计数输人信号,这样当累计到第16个脉冲时计数器C0线圈得电,C0动断触点断开报警器停止工作。
计数器C0的复位信号可以采用C0动合触点当计数器C0线圈得电,C0动合触点闭合时RST C0指令执行,使C0复位
但这时C0动合触点应并联M8012动合触点。在PI .C开机时对C0进行清零。
也鈳以采用Yl的动断触点
当蜂鸣器鸣叫时Y1动合触点是断开的,RST C0指令不执行说明计数器C0正在计数,当累计到16个脉冲时则C0动断触点断开,Y1线圈失电Y1动断触点恢复闭合,RST C0指令执行计数器C0被复位,为报警器下次工作作准备
将各段程序合并成完整的梯形图程序,如图2-103
回复“笁程师+姓名+电话”即可抢占座位,数量有限快快行动起来吧。