主机运行正常但不制热水的主机,四通伐线圈是好的,会是什么问题

原标题:手把手教你一一排解热泵常见故障!

热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术它的应用越来越广泛,当它出现故障应该怎么一一排解!

排解故障可以從这13方面进行:

一、空气能故障分析与排解

三、常见故障现象、原因、处理办法

1、空气能制热水的主机器常见故障(分析与排解)

1. 机组刚開机不运转

(检查)机组正常,通电后开机延迟3分钟启动;运行中人为突然关闭再启动时延迟3分钟启动;

2. 主机吸热翅片结霜

(检查)除霜探头故障或(测量)冷媒含量是否缺少或毛细管微堵、脏堵、冰堵。

排除:更换除霜探头;充注同型号冷媒必要时抽真空后再进行充注操作,清理毛细管

3. 风机不转压缩机运行

(检查)风机与主板的插头是否松动;冷媒量过少,

排除:打开主机的上盖插紧风机的接头;充注同型号冷媒必要时抽真空后再进行充注操作。

4. 主机运行不制热

(检查)机组冷媒含量是否缺少,安装时换热器内的空气是否排盡

排除:安装时水箱换热器的空气未排尽就启动运行,充注同型号冷媒必须抽真空后再进行充注操作。

5. 主机开机后一直不运行

(检查)进电源线相序与主机相序是否一致;进电源通电是否正常,电源故障

排除:按照“左零右火”标准顺序连接进电源电压测量重新连接或更换匹配的电源;查明原因解决电源故障。

6. 主机制冷不制热

(检查)控制,显示器的四通阀设置

排除:进入显示器的F37将“0”设置轉换为“1”,让四通阀通电即可解决

(检查)安装位置是否呈水平,或风机的轴承故障液体冷媒进入压缩机引起,压缩机冷冻油不足

排除:调整支架保障水平安装,更换风机轴承检查膨胀阀是否失效,加入适量冷冻油

(检查)1、(夏天,高压保护)2、(冬天,囮霜功能启动)电压不稳

排除:1、避开最高温时间段工作,设置经济模式运行;主机化霜正常现象安装时尽量以朝阳的方向位置,检查电源

(检查)主控板与显示器的型号是否一致(采用了控制系统:FM149、FM146)

排除:更换主控板、显示器匹配的型号,在控制系统新老技术升级交接时建议不要从别的机组挪用显示器,以防不配套

(检查)控制器与主机的插头是否连接好;检查主机内主控板小插头是否松動或显示器故障;

排除:显示器的插头准确连接,插紧主控板的小插头或更换同型号的显示器。

11.显示频繁漏电保护

(检查)进电源线的接地线是否可靠(或主控板故障)

排除:进电源必须安装有可靠的接地线,更换主控板

(检查)信号线与控制的接头是否松动或接头碰到水,进电源有短路(或主控板故障)

排除:信号线“三芯”插头与主控板“三芯”插座准确连接;温度探头“两芯”插头与“两芯”插座准确连接。

13.水箱换热器接头微漏水

(检查)外丝铜接头安装吻合是否到位铜接头喇叭口是否有焊渣颗粒引起的不密封漏水。

排除:松开铜接头四个方向微晃动一下再拧紧即可;如仍有滴漏采用布砂四周轻打磨摆正再拧紧即可。

14.水箱冷、热接头漏水

(检查)安装连接管件接头时使用的生料带是否足够;是否有损坏管件。

排除:重新使用足够的生料带正确安装水箱内丝接头管件损坏,更换水箱

15.沝箱各接头严重漏水

(检查)冷水进制热水的主机出的水系统安装有问题,内胆被抽瘪

排除:更换水箱冷水进压力不足,制热水的主机絀禁用增压泵改进:冷水进使用增压泵功率必须是相符的不能过大;冷水进必须安装单向止回阀。

16.显示器显示的水温不高高温报警,機组不制热

(检查)显示器按上限按键5秒查看显示温度按下限按键5秒查看显示温度,上键温度低下键温度高即主控板的压缩机制热探頭与化霜探头是否错位。

排除:将主控板的压缩机制热探头与化霜探头两根探头线插头换位即可排除故障。

17.显示器显示“R22”

(检查)主機内控制主板信号线的接线端与压缩机的温度探头是否接好或者信号线路是否损坏。

排除:插好或修复信号线与接线端的连接头即可排除;初次安装易见故障“全部安装好运行,但不制热”安装时切记捡漏、排气、全部打开两通截止阀和三通截止阀的内六角,倒回半圈即可;忘记打开内六角的长时间运行过造成了压缩机高压保护,需将内六角全部打开等压缩机温度下降后再运行即可正常。

二、空氣源制热水的主机器压缩机故障判断方法汇总

压缩机的故障主要表现为“不起动”居多或称为“卡缸”“卡轴”等,我们通称为“堵转”对于空调器而言,压缩机堵转是致命的一种故障只有通过换压缩机进行解决。压缩机堵转在现象上最直接的表现为压缩机无法起动甚至电动机烧毁,或者在一定条件下起动但热保护器频繁动作而对于变频压缩机,则表现为转速上不去变频器过载保护。下面我们僦压缩机的堵转故障具体原因加以详细的说明:

1. 压缩机的电动机损坏:

1.1.、压缩机接线端子的接线不正确而烧毁电机;

1.2.、系统冷媒泄露;因為旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机的同时还担负着将电机产生的热量带走的责任。若系统冷媒发生泄露则只会有少量的高压气體排出压缩机,这样压缩机电机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下来长此以往,会导致压缩机电机烧毁

1.3.、当压缩机堵转时,首先应尽量排除电机的因素所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈的绕组以判定电机是否烧毁。

2. 压缩机电容问题:

2.1.、电容器损坏(短路、断路);

2.2.、电容器规格与压缩机不相符

2.3.、此项只适用于单相压缩机。因为三相压缩机中使用的是三相感应电动机其因在定子铁惢中通入三相交流电,而产生旋转磁场故不需要电容器。

3. 压缩机的热保护频繁动作;

3.1.、热保护器不正常;可查阅压缩机厂商提供的规格書关于此项的性能图和文字说明

3.2.、电源线布线不合理(压缩机接线端子的接线不正确,或者变频空调的变频器缺相运行:即检查三相间嘚电流看是否有短路、断路),低电压起动

3.3.、系统高低压尚未平衡就启动;一般要求空调器关机后至少3分钟后再开机;也有可能就是系统的毛细管流量太小所致高低压不能尽快平衡。

3.4.、回液、长期停机起动、环境温度过低起动等原因引起的液击;在长期停机状态下和低溫时压缩机内的制冷剂溶于冷冻机油中,使液面(液态制冷剂和润滑油的混合液)升高在起动时,封闭壳内的液态制冷剂就从溶解的潤滑油中蒸发产生强烈的发泡现象。特别是环境温度特别低的时候发泡现象尤为严重,使液面急剧下降若下降到泵油面以下时,就會出现断油泵体咬合,从而堵转此时的电流急升,热保护器动作

4. 压缩机发生镀铜现象或者生锈,即系统进水了:

4.1.、制冷系统对水分囿严格的要求一般规定制冷系统中的水分的含量小于0.2ml。若水分侵入压缩机会对压缩机产生如下严重危害:压缩机机械零部件镀铜、生鏽。R22与水分会发生化学反应生成HCL,而HCL则造成压缩机机械零部件镀铜、生锈(注:而且高温将起促进作用,每温升10度反应速度约提高2倍)

4.2.、当镀铜和生锈达到一定程度后,将减小压缩机机械零部件之间的配合间隙严重时可导致压缩机堵转。电机线圈漆膜、绝缘材料等被腐蚀导致电机短路;冷媒和冷冻油的劣化;叶片弹簧脆化、断裂一般情况水分的侵入可能由于抽真空不完全或者系统低压侧冷媒泄露等造成的。

压缩机内部部件的间隙小这一般是压缩机自身问题;冷冻油的问题。

回油孔不良油封入量不足,或者油随冷媒一起泄露油炭化变质。这一般是因为系统冷媒泄露后冷冻油过热炭化,从而是压缩机机械部分得不到有效的润滑严重时可使压缩机堵转。

5.1.、系統回油不良

冷冻油在压缩机内部起到润滑作用能有效的防止泵体机械部品的磨耗,且其油封作用能维持高低压间的压差避免高低压串氣,防止制冷量下降另外由于冷冻油的不断循环,还能及时带走摩擦面间产生的热量当冷冻油量不足时,压缩机内部的机械零部件因無法得到及时的润滑而会发生异常损耗并最终导致压缩机堵转。

系统回油不良主要有以下几种原因:

(1)室内外连接管长度和落差超出規定值;一般规定室内外连接管不得超过15m落差最大为5m。

(2)系统的毛细管堵塞或选择不合理和室内换热器分液不均匀导致制冷剂没有完铨蒸发就回到压缩机中由于其没有完全蒸发则流速相对较慢冷冻油就会可能附在换热器管壁,造成回液不良同影响系统能力的提高和來回波动。

(3)系统冷媒泄露带走了冷冻油而补氟时没有补充冷冻油造成系统回油不良。

6. 压缩机有异物进入:

压缩机自身带有的杂质和涳调器系统内带来的杂质

三、常见故障现象、原因、处理办法

焊接、抽真空、充冷媒2.25KG

更换膨胀阀、抽真空,充冷媒

蒸发器与干燥器连接處断裂

高压螺帽破裂,使冷媒跑掉拧的过紧,热胀冷缩引起

更换阀芯,抽真空注冷媒,正常运转

更换膨胀阀、抽真空、充冷媒笁作正常。

缺冷媒;视液镜冒泡系统低压管不凉

缺冷媒不多时,设备出现保护;缺冷媒会导致视液镜冒泡,设备频繁启停;可以测压力檢查是否缺冷媒可以观看是否有油从泄露处渗漏;毛细管断裂一般从根部断裂,注液毛细管很细,且盘了很多圈容易断裂;化霜电磁阀毛細管较粗,相比下不易断裂补焊后的毛细管根部不得有震动现象,不得有摩擦现象凡是充冷媒时,请先加油否则压缩机容易发生卡缸现象。 

说明:以上故障现象不一定齐全准确具体原因具体分析,仅供参考

压缩机105度热保护坏

压缩机运行电容烧坏,因接触不好電容接线柱烧坏

压缩机运行电容爆裂,导致电脑板烧坏

压缩机卡缸可能是压缩机缺油引起。

更换压缩机;将冷媒放掉敲击压缩机,不荇取下压缩机再敲击,再不行换压缩机

一般手动复位可以恢复,如果不行热保护可能卡死或烧坏,只有更换压缩机电流在8A~25A之间,尛于6A且高压不高,说明压缩机坏

电容烧坏,一般颜色会有不同或者爆裂,但也有外观无变化的电容烧坏往往是电机启动时过载所致,如果是压缩机电容烧坏最好检查设备启动时高低压是否真正实现了平衡,应检查化霜电磁阀是否在压缩机启动前进行工作压缩机啟动间隔小于10分钟也会引起压缩机损坏。

电脑板上电容烧坏更换电脑板后电容又烧坏

调整线路检查电压,重新更换电脑板电容

因电线不達标过热把接线端子烧坏

更换接线端子,设备正常工作把电加热停掉

显示器不给延时继电器供电

调整输出线路,设备正常运转

01号设备溫度传感器线损坏;02号设备电脑板上的固态继电器损坏

01号设备更换温度传感器线02号设备更换电脑板。

管道压力2公斤而设备出现故障

水壓开关接线为红、黄而电脑板线是红兰,从而造成导电的现象

设备化霜最好选择在水温高时因为这时排气温度也高,这样化霜较为容易温显往往出现接触不好,温度探头可能脱落或损坏(如短路、断路或不动作等)接线端子松动容易导致接线端子烧坏。

制热水的主机絀口增压泵压力大且不用水时也不停

制热水的主机出口增压泵电容烧坏

水箱没制热水的主机,澡堂无制热水的主机

调整增压泵压力表后正常运转

自来水增压泵烧坏,水表玻璃冻裂;

用户水压不够自动打开增压,如果不能自动打开说明水压开关坏或者调节不合适,或電容损坏电容损坏,检查循环系统是否存在憋泵现象增压泵也经常容易冻裂,提醒我们在冬天长期不用应将水放净或定期人工循环┅次,或系统自动循环

循环泵烧坏,设备热交换器冻裂

更换循环泵、焊接热交换器三通

水表玻璃冻坏过滤阀、活结冻坏,循环泵冻坏循环泵线圈烧坏

更换水表,更换循环泵、更换活结

启动备用泵更换轴承。

一台循环泵转时另一台反转

对止回阀进行除锈、清洗干净

循环泵闸门未打开,自来水压力小

循环泵不工作设备不运转

送电后,循环泵长期不用且生锈,不能运转导致交流接触器烧坏;

循环泵常用泵烧坏、冻裂,交流接触器接触不好

启动备用泵更换交流接触器

备用泵烧坏,由于没有热继电器导致接触器烧坏

更换维修电泵,更换交流接触器加上热继电器

循环泵容易烧坏,主要线圈烧坏还会冻裂,水封也容易漏水轴承容易损坏;冻裂的循环泵,启泵时存在憋泵现象容易引起线圈烧坏,同时也容易引起接触器坏冬天长期不用,应将水放净防止冻裂并存在憋泵现象。

活结损坏造成設备漏水

设备漏水,自来水不补水水管线有漏水现象,自来水自吸泵烧坏PPR活结损坏,设备热交换器损坏

由于冬天长时间不用,导致系统全线冻裂、漏水

焊接好三通,更换自吸泵更换设备管线PPR活结

管线及换热器结垢导致水流不畅

设备出现故障,设备不制热高压过高,低压端也不凉温显显示温度与其他设备一样,未见异常

冷凝器出口的阀门没有打开,水流没有冷凝器内部水很热,但是水流没囿冷凝器制热水的主机出口温显的显示温度正常。

系统故障主要是水泄露或者异物、水垢堵塞管道。或者该打开的阀门未打开该关嘚未关。

液位仪的探头生满水垢与水绝缘;

把液位仪的高低位分开重新包好

液位仪的探头容易结垢,导致不导电触头也容易腐蚀损坏。

过滤器滤网损坏导致电磁阀关闭不好

电磁阀关闭不好,里面有焊渣

补水电磁阀可能损坏更常见的为阀芯堵塞,主要原因为过滤器破損或者施工后管线未处理干净焊渣等异物处理办法为清洗。

循环泵不工作设备不运转

配电箱的中间继电器吸合后接触不良

按钮接触不良,无法给接触器线圈送电

循环泵不工作设备不运转

继电器线圈输入线断,重新接电工作正常

配电箱断电、设备不启动

更换接线端子調整线路,检查设备水箱

配电箱程序乱,电磁阀漏水

调好配电箱电磁阀修好

配电箱主要易损件为交流接触器损坏、接线损坏、接触不良等。如果循环泵接触器烧坏很可能为水循环系统发生堵塞现象,导致憋泵等如冻裂等。接线端子烧坏和可能参数不匹配或有短路現象或者线压的不紧。

在水质硬度较高的地方设备运行时间久了,冷凝器容易结垢设备表现为压缩机容易热保护,系统表现为水流不暢甚至有堵死现象。如果经查实后确实结垢则可按如下方法清洗。

浓硝酸(HNO3 )或浓盐酸(HCL) ;

推荐LAN –826(蓝星公司生产);也可以用其怹厂家生产的缓蚀剂但注意购买对铜合金腐蚀较小的缓蚀剂

计算出系统打起循环的最低水量。往系统内加入少量的缓蚀剂(防止腐蚀设備)其配比要求如下:如果使用LAN-826缓蚀剂的使用浓度为0.3%,即一公斤缓蚀剂要加配333公斤的系统溶液

根据系统最少水量,将循环系统内的水配成 3%~4% 左右的酸性溶液

例:假定现有1公斤浓度为60%的酸液,要配成4%浓度的酸性溶液那么加水量为:(1公斤*60% )/(4%)=15公斤,即:15公斤的水需配備1公斤60%的酸液

注意:酸液的添加要缓慢加入,不要太快;最好在第三步循环泵工作时缓慢加入防止局部过浓,对设备或系统造成不良影响

3. 用泵循环清洗换热器。

此步骤为酸液与水垢反映的时间观察垢是否清除,如果未清除干净不要进行下一步的操作。注意这个過程会有大量的气泡(CO2)产生,因此系统不要封闭的太好系统清洗时间不得超过4个小时。

4. 除完水垢后将酸液排除;

再用大量的清水冲洗系统即可安全起见用PH试纸测的酸碱值不小于6即可。

1. 为了更完美的装修空气能中央制热水的主机器安装前,卫生间瓷砖铺设前更该将水管道排好

2. 在家人使用制热水的主机量低的季节,建议采用经济模式达到更为理想的节能效果。

3. 您家若是已安装太阳制热水的主机器進水系统可由太阳制热水的主机器连接后再与空气能水箱连接,由太阳制热水的主机器先预热后再进入空气能水箱阳光充足的天气主机鈈用运行就达到使用水温,实现更佳的节能效果

4. 在您使用制热水的主机的过程当中,请注意先开冷水以后在慢慢地向制热水的主机阀调節达到适用温度再使用。

5. 家用机也可回水循环(设计图仅供参考):

(点击图片保存至手机,放大查看)

大部分的客户来电投诉因冷水进接口处没安装单向止回阀而导致水箱抽瘪、漏水等问题都由不规范的安装引起 ,或安装位置高于用水点超过2层的冷水进必须采用增壓系统避免因进水压力低、制热水的主机出因楼层落差吸力大而给用户带来不必要的麻烦。必须在冷水进接口安装单向止回阀与安全泄壓阀

空气能制热水的主机器(安装注意事项)

1.空气能产品水箱进水口必须安装使用安全止回阀。

2.必须有安全可靠接地(以表格形式签字確定)

3.必须安装在有可靠排水设施的位置。

4.安装的位置必须空气流通(不得安装于封闭的地方)

5.显示器严禁安装于阳光直射的位置。

6.產品如需加注冷媒必须充注同一种类型冷媒。

7.安装接地电源线必须与产品的功率相匹配

8.水箱灌注的第一桶冷水必须放掉(由安装工人操作完成),制热的第一桶水必须放掉不能使用。

9.严禁无压供水或冷水塔供水以及自来水压力不低于2kg。

壁挂空调一台制冷不制热。怀疑电磁阀问题拆开外机,发现电磁阀线圈有烧过发黑痕迹拆下线圈,万用表

壁挂空调一台制冷不制热。怀疑电磁阀问题拆开外机,发现电磁阀线圈有烧过发黑痕迹拆下线圈,万用表测量电阻一千三百多通电后把铁螺丝刀伸进感觉有磁力,吸的螺丝刀嘚嘚的响裝到空调上却又没有磁力了,可测量空调外机电磁阀线圈接线柱电压没问题221V。请问这是神马情况!线圈拿下来
壁挂空调一台,制冷不淛热怀疑电磁阀问题。拆开外机发现电磁阀线圈有烧过发黑痕迹,拆下线圈万用表测量电阻一千三百多,通电后把铁螺丝刀伸进感覺有磁力吸的螺丝刀嘚嘚的响。装到空调上却又没有磁力了可测量空调外机电磁阀线圈接线柱电压没问题,221V请问这是神马情况?!線圈拿下来是好的装上去万用表测电压221可就是没磁力!!
展开
  •  您好: 
    出现这种问题最简单的方法是:
    直接给【四通阀】断续供电 : 1】有【哒哒】声----不制热----阀内滑块异常-----敲击-- 制热 正常--ok;否则更换【四通阀】
    2】无【哒哒】声-----果断更换【四通阀线圈】
    希望能帮到您
    你好: 不用另外接电源,先断开【四通阀】供电的一条线 启动制热模式,待压缩机启动后手 动触碰式给【四通阀】供电,听声音就知道故障了
    这样:既方便又快捷。
    您好: 制热模式下调高【控制温度高于室温】3分钟后看主机是否启动》启动查【四通阀】,不启动查【室内控制电路】
    你好: 如果【】开机转到制热模式下,等待了十几分钟内机有微微的室温风,看内机风扇轮缓慢转动应查风机或风机的【运行电嫆】,风机转速慢会停止向主机供电应有故障代码,除非这台机无PG检测! 还有本机是交流机的故障检测如上,变频机除外
    您好: 请問,您的这台机是变频机吗
    你好: 拆开室内机---找到接线端子---交流机的接线方式是: 1压缩机 2共工 3四通阀 4外风机 首先【将冰箱用的照明灯】汾别接入 1&2 3&2 4&2 正常制热模式开机 3分钟后看【灯泡】的亮度!!! 亮度正常-------室内版是好的, 否则有故障 (注意:此时应断开室外机的所有供电并苴是在外机断开! 切记!) 如果室内版是好的-------那么。
    同样的:断开室外机的所有供电并且是在外机【将冰箱用的照明灯】分别接入 1&2 3&2 4&2相应嘚【电源线】 看【灯泡】的亮度!!! 会出现两种情况: 1】亮度正常;说明过机线正常------故障在外机!====因外机电流过大拉低了电压!!---多为压縮机故障或启动电容不良! 2】亮度不正常------------------------更换过机线!!! 全部检查步骤都在这里了,请仔细阅读定会搞好的!!!
    呵呵 兄弟呀, 您是搞制冷的还是来【打酱油的】 您知道吗,别人的时间也不该浪费的是吧
    搞制冷的,尤其是搞空调---变频类的手里怎能不准备几个【带夾子且带护套的冰箱灯】呀,不带的话变频空调电路怎么修哦。
    您好: 那就难为你了! 我搞这行20多年了修机无数,徒弟众多可以这樣说:基本上没有搞不好的【制冷设备】。
    就您的这部机而言如您描述的问题【壁挂空调一台,制冷不制热怀疑电磁阀问题。拆开外機发现电磁阀线圈有烧过发黑痕迹,拆下线圈万用表测量电阻一千三百多,通电后把铁螺丝刀伸进感觉有磁力吸的螺丝刀嘚嘚的响。装到空调上却又没有磁力了可测量空调外机电磁阀线圈接线柱电压没问题,221V
    请问这是神马情况?!线圈拿下来是好的装上去万用表测电压221可就是没磁力!!】 正确的话:故障应是控制【四通阀】的那条控制线出了问题或【四通阀内的滑块】故障! 若【四通阀内的滑塊】故障;可以拆开主机,用木质物敲击它并断续给【四通阀】通电,多试几次基本上都能好。
    实在不行的话只有找人维修了。
    全部

新型空调改装方案? ? ? 基本原理图如仩一个盘管机(功率为40W)的价钱为400元加一个风口100元水泵用个普通型的即可,约为500元(功率为500W)压(1000W)为约1000元加个电线和水管电气开关约为400元,冬天有制热水的主机功率为540W

根据品牌不同,能带室内机的台数也不一样有些品牌能够带9台,有些品牌能够带13台在舒适100网很多用户都莋的是一拖四或者一拖五、一拖六的家用空调。###家用空调要看你家房子多大啊,有不同的hp,就是匹数,一般家庭房子房间三四个的话,一拖三四就夠了三菱重工的可以

1.将空调的电源插上,有遥控器打开空调,设置空调的模式为制冷,温度调为16度等空调室外机运转。 2.室外机运转后,打开空调室外机的截止阀的阀帽,用内六角扳手将细阀的阀门关闭等待30秒后,用内六角扳手关闭粗阀的阀门。这样空调的氟利昂就被回收到空调的室外机了3。用遥控器关闭空调,拔掉电源插头 4。用大扳手将空调的连接管与室外机的接头逆时针拧下来,并拆掉电源连接线,在拆线时要记住連接线的接法,以免安装时不知道如何接线

空调一般主机都是三相380V电,根据功率大小大多用5X6或5X10BV线,配电箱尽量和普通照明箱分开如一萣要合用,要注意三相尽量平衡其风机盘管大多功率在100W以内,可使用普通照明回路8――10个风机盘管一个回路,可分别控制 空调一般主机都是三相380V电,根据功率大小,大多用5X6或5X10BV线,配电箱尽量和普通照明箱分开,如一定要合用,要注意三相尽量平衡,其风机盘管大多功率在100W以内,可使鼡普通照明回路,8――10个风机盘管一个回路,可分别控制。

2P以下的空调可以将10A的插头换上,2P以上不建议更换插头,可以更换墙壁上插座为16A这样接触面积更好一些。换为16A插座但是电线要4平方,若是还是2.5平方那就成了掩耳盗铃了。

感觉这个不是很有必要###你要看您家小区的環境,有没有空调系统如果外环境没有全靠自己改装,那确实很麻烦。 你也可以点击去看看空调排行榜,希望对你有帮助哦!

安装步骤1、测量咹装面积做好安装准备。2、安装收边线3、打膨胀螺丝钉,悬挂吊杆4、安装吊钩,吊顶装轻钢龙骨5、把安装好挂片的三角龙骨紧帖輕钢龙骨垂直方向在轻钢龙骨下方。6、将扣板压入三角龙骨缝中确定互相垂直。7、安装电器8、校验调整具体细节你再注意一下就行了 咹装步骤1、精确测量安装面积,做好安装准备2、安装收边线。3、打膨胀螺丝钉悬挂吊杆。4、安装吊钩吊顶装轻钢龙骨。5、把安装好掛片的三角龙骨紧帖轻钢龙骨垂直方向在轻钢龙骨下方6、将扣板压入三角龙骨缝中,确定互相垂直7、安装电器。8、校验调整具体细节伱再注意一下就行了

空调摆放有讲究1.空调出风口不可直人体空调的出风口如果直人体,首先会影响到健康,其次对其运势也会产生不良影响涳调风直,人很凉快,但很容易感冒,甚至会中风,尤其在睡眠时,人的抵抗力最弱,不仅会让不适,从上来说还有容易招来邪气的说法。而且被空调直,哽会冲击身后的气流磁场,容易有靠山不稳之忧,影响工作、事业运势2.空调要保持干净整洁空调一定要保持整洁,若是不清理干净,会导致人的運势下降。空调是用来保持屋内空气清新的,如果清理不净,会排出大量的晦气一是影响空气质量,引起不适。二是影响整体运势的发展3.最恏不要使用二手空调空调在使用过程中,不仅仅容易吸附灰尘,产生病菌,还容易融合使用者的气场。所以在使用二手空调的时候,这样污浊的二掱气场已经悄然影响到了你使用二手空调这种情况,最容易发生在购买

要根据所用空调主机的具体结构类型来确定改动的内容。以普通家鼡空调主机改为空气能制热水的主机器为例需要作出如下一些必要的改动:1、加装带外绕盘管或者内置盘管的分体氟循环的空气能制热沝的主机器水箱;分体氟循环的空气能制热水的主机器水箱在系统中起的作用相当于分体式空调的室内机蒸发器。2、给主机加装专门设计嘚或者是从其它空气能制热水的主机器上拆下来的主控制板;主控制板芯片控制程序要是空气能制热水的主机器的运行控制程序;3、改变㈣通换向阀电磁线圈接线方式空气能制热水的主机器四通换向阀线圈通断电与普通空调是相反的;4、选择确定空气能制热水的主机器主機和水箱之间连接管的长度规格,重新匹配系统内的冷媒量和节流毛细管规格以上这些必要的改动完成后原来的主机基本上就被改动得差不多了,只剩压缩机和主机风机电机换热器没改动过所以普通空调主机改动成空气源

我要回帖

更多关于 制热水的主机 的文章

 

随机推荐