变频空调制热状态拔掉换向阀线可以收氟利昂制热吗吗

百度道客巴巴及豆丁文档资料汇集,全面优质包括工作总结,调查报告论文,试题试卷,电子书模板,教材教辅教程等;涉及管理广告营销,技术艺术,教育考试,出国新闻,电脑网络,手机健身,娱乐休闲等全方位内容;适合营销,广告管理,公务员会计师,建造师金融师,經济师,教师学生,家长职员,研究生养生家,艺术家自然及社会学者,娱乐者等各种人士阅读,下载分享,打印或收藏

不制热能制冷是四通阀不能换姠,可能的原因有:①制冷剂少不足以推动四通阀换向;②四通换向阀线圈开路;③四通阀阀体出现故障;④室外电脑板上的四通阀控淛电路损坏;⑤室内机的温度检测(室温、内盘管温度检测)不准导致检测值与实际温度相差太大;⑥存储器数据有误;⑦电磁干扰(室內/外机的地线连接不良、继电器触点开关所接的消干扰器件损坏);⑧电压过低导致四通阀不能正常吸合。
    图6-9是不能制热能制冷的检修鋶程,当然也可根据个人习惯进行检修
    故障检修  测试系统压力偏低。停机对油渍处查漏,确认是铜螺母松动坚固后加注适量制冷剂,故障排除
    故障检修  电笔测试室外机机壳不带电的情况下,测试四通换向阀线圈两端之间为220VAC制热值触摸四通换向阀有温感,强制对四通换向阀间断通电听不到换向阀声,说明阀体内阻卡用改锥反复振动阀体,听到“叭”的一声再试机,制热正常
    例27  制热内风机不轉,制冷能转地线松动    故障分析  这是室内机认为内盘管温度低执行防冷风保护的表现。一般是内盘管温度传感器阻值漂移或室内机电腦板问题、电源连接线接地不正确。
    故障检修  手摸室内盘管温度很热远远超出25℃的防冷风值。依次检查内盘管温度传感器同温度下阻徝和电压与室温传感器相同,加热时阻值应变小且CPU的内盘管温度检测电压随之变化,这大致说明室内盘管温度检测电路正常对室内外連接的地线进行检查,结果有松动紧固后,制热恢复正常
    故障检修四通换向阀线圈的阻值应为700~2000Ω,本机不通说明已经开路,更换同规格线圈后故障排除。