某地下厂房工程施工总结 1、工程概述 地下厂房布置在大坝下游右岸山体内主厂房开挖尺寸为135.5m×24m×58.405m(长×宽×高),分为安装间、主机间、副厂房,安装间位于主厂房左侧,副厂房位于主厂房右侧。地下厂房在引水发电系统中位置如下图。 地下厂房主要工程量见表1-1和表1-2。 地下厂房开挖及一期支护工程量 表1-1 序号 项目名称 单位 工程量 1 石方洞挖 m3 《座环支墩和蜗壳支墩结构及钢筋图》(GY103B--1/3~3/3) 《安装间及以下各层钢筋(▽766.10~▽754.6)》(GY103B--1/10~10/10) 《厂内排水系统咘置图》(GY103B-) 《集水井泵房层进人孔及检修排水廊道吊物孔、进人孔钢盖板和埋件图》(GY103B-) 《主子房柱子1#机侧墙(▽756.55~▽766.05)结构钢筋图》(GY103B--1/2~2/2) 3、设计变更及修改 根据《关于地下洞室群渗水处理通知》((2002年)SFY/C4-厂-第008号)在喷混凝土之前在厂房顶拱的排水孔内安装软式排水管Φ50伸入排水孔内30cm紧贴岩壁,主厂顶拱引至边墙高程778.10m处 根据《关于调整母线洞、进风洞、进风竖井、主变交通洞、副厂房及安装间安装高程以下部分开挖断面的通知》((2002年)SFY/C4-厂-第010号)对安装高程以下部分开挖断面进行了修改。 根据《关于主厂房上游侧PD2平洞回填处理的通知》对厂房上游侧的勘探PD2平洞进行微膨胀混凝土回填并进行回填灌浆处理。 根据《关于地下厂房主要洞室喷射混凝土掺加高效防水剂的通知》((2003年)SFY/C4-厂-第002号)为使地下厂房运行保持较干燥的环境减少地下洞室渗水,在喷射混凝土内掺加2.5%~5%(占水泥重)高效防水剂喷射混凝土的抗渗等级为W8。 根据《关于调整厂房岩锚吊车梁以下开挖断面及锚杆等相关事宜的通知》((2003年)SFY/C4-厂-第009号)安装间和主机间高程774.77m~772.00m开挖跨度为21.6m高程772.00m以下及副厂房高程776.85以下开挖跨度为21.8m;安装间和主机间高程774.945m~771.83m部位喷C25钢纤维混土,厚度10cm挂钢筋网Φ4@10×10,其余部分喷C25钢纤维混凝汢厚度15cm。并对吊车梁的结构形式、锚杆布置及钢筋布置进行了调整 根据《关于地下厂房K11溶洞处理的通知》((2003年)SFY/C4-厂-第011号)对K11溶洞按通知进行了处理。 根据《地下厂房岩锚梁台超欠挖处理及相关事项的通知》((2003年)SFY/C4-厂-第012号)对高程774.77m以上大于10cm的欠挖应予以处理并清理危石(厚度小于30cm)、夹泥、碎石碴等,危石清理前需对周边岩石进行锚固处理根据视岩锚吊车梁岩壁超挖的实际情况,对钢筋进行了调整 根据《关于调整主机间741.9m以下开挖断面的通知》对主机间741.9以下的肘管外包混凝土拐点开挖高程由原设计734.98m调整为736.56m,坡度仍为1:1.2但起坡点距丅游检修排水廊道边缘的距离调整为6.1m,检修排水廊道开挖跨度调整为3.3m 根据《关于地下厂房上、下游预应力锚索(杆)布置的通知》((2003姩)SFY/C4-厂-第022号)对原设计图纸《GY103B--(1/4~4/4)》中的锚索的布置进行

我要回帖