故障代码06:门锁关不上
故障解释:电梯关门信号输出连续 15 秒没有关门到位(门锁信号不通)出现超过3次故障保护后关门按钮闪烁,另一种情况是关门限位后4s 内门锁未闭匼(连续4 秒有关门限位与门锁不一致)判定为关门超时反向开门,出现超过3次故障保护后关门按钮闪烁06故障可以通过按关门按钮复位。
1、 观察电梯运行时门否关足一般是有机械卡阻,调整门机械
2、 观察门关足了,也有关门到位信号输入时门锁是否导通调整门锁。
3、电梯输出关门指令时看门有没有关如门不动则看轿顶02H板上HY3灯有没有亮,如亮就表示信号正常检查02H板到门机的接线,外围接线正常也偠考虑 02H板输出点坏如HY3不亮就检查02H板通讯是否正常。主要看通讯灯是否快速闪烁通讯不闪就检查通讯线或更换02H板。
4、新电梯在大楼装修階段这故障最频繁清理门地坎异物,不要长时间档门
5、02H板到站钟输出信号HY0\HY1有短路现象,造成关门信号HY3不输出