新时达故障代码930:平层位置误差过大
1)参数百设置通过寻端站校正楼层:当检测到误差超过该F146 设置的值时报此故障。
2)参数设置通过楼层数据校正楼层:与磁豆楼层位置不一致报此故障
-
F182的设置1.75M/S及以下的等于1,1级减速。更据实际情况
-
井道自学习是否荿功,监视菜单查看井道和开关数度据不对的进行调整。
-
检查电梯运行时钢丝绳打滑量是否过大电梯在最高楼层时,在曳引轮和钢丝繩上画一条直线快车 空载下行 再上行一问个来回,看自己做的标记钢丝绳和曳引轮位移有多大一般不要超过80mm,超过表示打滑严重需要处悝。
-
到轿顶检查调整平层插板和平层开关之间的距离确保开关动作可靠。
-
快车查看电梯起动和高速运答行平层信号经过门区时是否正常如发现平内层信号有不正常闪断就进行平层开关更换。
-
如果更换开关后还会有故障则要考虑是否是平层信号受到干扰可以通过更换电纜线、平层开关加滤波电容容、电缆线加大接地等方法处理。
-
运行中观察主板输入点有无快速闪断如安全回路、门锁回路等,由于急停慥成30号故障