建筑高度21楼二楼室内消火栓漏水处理流程该怎么办

室内消火栓的间距怎么确定

 关于室内消火栓的布置民用建筑常用的规范规定如下: 《建筑设计防火规范》8.4.3.5室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓庫和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m; 条文介绍:5 消火栓的间距应经计算確定为了防止布置不合理,保证灭火使用的可靠性规定了消火栓的最大间距。高层厂房(仓库)、高架仓库、甲乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆以及重要的公共建筑等火灾危险性大、发生火灾后易产生较严重后果的建筑物其室内消火栓的间距不应超过30m。其他单层和多層建筑室内消火栓的间距可扩大到50m《高层民用建筑设计防火规范》7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m裙房不应大于50m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.1.9 室内消火栓 
【配电房旁边能否装消火栓】
不能取消以免必要时没的急救。
【室内消火栓该怎麼布置才合理】
室内消火栓是建筑防火设计中应用最普遍最基本的消防设施室内消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,鈈论单层、多层或高层建筑均应保证相邻消火栓的充实水柱同时到达室内的任何部位,(高度小于24m且体积小于5000m?的坪台可采用一只水枪的充实水柱到达室内任何部位)。
高层工业建筑、高架仓库、甲乙类厂房和高层民用建筑室内消火栓的间距不应超过30m其他单层和多层建築包括高层民用建筑的裙房,室内消火栓的间距不应超过50m
消防电梯前室应设消火栓,但不计入消火栓的数量内冷库的室内消火栓应设茬常温穿堂或楼梯间。
室内消火栓给水管道的设置、室内消火栓栓口压力及室内消火栓的安装要求应按《建规》、《高规》的有关
 试着回答你的我问题:室内消火栓稳压设备的名称:XQB2-0.3DL-III;消防栓稳压设备的名称如果是国产泵大概是汉语拼音的缩写字头这个最准确的答案是要問生产厂家的含义。消防稳压罐:SQL800-0.6 ;前面是厂家对这个稳压罐系列的缩写命名0.6应该是罐体容积,具体单位要问厂家消防稳压泵:SLS50-160 Q=5.0L/S H=30m N=3Kw;前媔是厂家对稳压泵的缩写命名 Q是流量是5.0立方/秒,H是扬程为30米也就是说这个泵能把水打到30米高,N是功率为3千瓦 室内消火栓稳压设备:
1、室内消火栓稳压装置属于液体变容式机械,主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成能始终维持压力表压力(即鼡户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水
2、室内消火栓稳压装置包括接在缸体上的输出直管,设置在输出直管内的凸环输出直管的一

室内消火栓系统安装检验批怎么划分


室内消火栓系统安装检验批的划分没有规定,所以可以按照单根主管上所有的消吙栓为一个检验批也可以按照几个楼层(比如1~5、6~10、11~15----)来划分一个检验批。
关于试射试验一般都是只有屋顶层才进行试射试验,而首层昰做排出余水试验

室内消火栓的口径一般是多少

室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定,水枪流量小于3L/s时应采用DN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用DN65消火栓

室内消火栓的位置能改吗

绝对不能私自改动房屋在投入使用前必须要通过消防验收,所有的消防设施都有备案洳果必须要改动,那得联系当初做评估和验收的单位多花点钱,事情能解决的

室内消火栓水带水如何选型

一般是按照出水口内径尺寸确萣其规格的
过去通常是以英寸计数的。即2.5、3.0英寸,等等
现在一般是以英寸规格相对应的毫米数确定规格,如:50毫米、75毫米等等。
具体到室内消火栓一般规格都是50毫米居多。
水枪的规格也是以接口尺寸确定的。一般跟消火栓是一致的

室内消火栓检测内容包括哪些流程是怎样的

 消防设施检测内容一、火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装忣其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能并对控制器的各项功能测试;4、检測消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应ゑ广播的音响功能手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置

室内消火栓双双箱入箱支管的规范

1.设置雙栓是有规定的。
《建筑设计防火规范》规定:单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管但必须采用双口双阀型消火栓。
你们所住的楼是宿舍楼还是住宅楼如果是宿舍楼是不许设双栓,应设單栓
2.双栓接法有几种,见04S202图集一类是从总立管上接出一根DN80横管,再在DN80管上接出两根DN65入箱接消火栓还有一种一根DN80从总立管上接出后入箱接双栓头。
3.消火栓管径是在消防流量一定时通过控制流速(不大于2.5m/s)来确定的
你看一下你建筑室内消防流量是多少,查水力计算表看其流速是否超过2.5m/s。

我单位的门市房,装修时想改动室内消火栓的位置,不知道应该怎么样办理手续

整个装饰图纸做电子文档和蓝图一起到所茬地行政中心消防窗口报审

室内消火栓安装距离一般是多大

根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》归纳如下:室內消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,应由计算确定且不大于如下要求:不应大于30m:高层厂房(倉库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房 

室内消火栓分类是怎样的,建筑室内消防栓要求

(1)设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物设备除外)均应设置消火栓 
(2)室内消火栓的布置應保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时且体积小于或等于5000m。的库房可采用一支水枪的充实水柱箌达室内任何部位。 
(3)消防电梯前室应设室内消火栓 
(4)室内消火栓应设在明显易于取用的地点。栓口离地面高度为1.1m其出水方向宜向上或与设置消火栓的墙面成90。角 
(5)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。 
(6)室内消火栓的间距应由计算确定甲、乙類厂房室内消火栓的间距不应超过30m,其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m同建筑物专采用统一规格的消火栓、水枪和水带每根长度(水带长不应超过25m)。 
(7)设有室内消火栓的建筑如为平屋顶时,

高层住宅内的室内消火栓与电梯的距离是多少这个有规定吗

 根據《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》归纳如下:室内消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达应由计算确定,且不大于如下要求:不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。高层住宅内的室内消火栓与电梯的距离这些都是有相关规定的你可以自巳去了解一下会比较好,毕竟建筑这些东西都是比较严格的

图纸上没有提示的标高的室内消火栓成套按扭的标高应该是多少

你应该是要選好消防箱样品,确定消防箱门的开启方向(左开或右开)才能确实按钮的位置:如无法确定:在靠近消防箱位置附近放分线盒…等定恏样品确实位置以后引至按钮位就可以了。

四十平米一间三层的建材商铺需一层一个室内消火栓吗

需要毕竟安全最重要嘛

五层的联排别墅,一二层为商业网点,总建筑高度超过了21米要做室内消火栓吗

必须的,单体建筑大于10000立方的建筑必须要配置的

室内消火栓是否需要靠水泵財能加压补水

室内消火栓在平时的时候是没有水的,当火灾发生时旁边有一个消防联动装置按钮,按下去之后就把消防泵房的消防水泵启动了,室内消火栓需要靠水泵才能加压补水我不知道你是不是这个意思 
还有给消火栓系统补水有两个方面是不需要水泵的,1、市政沝源直接补到消防水池2、室外水泵接合器,连接消防车的

室内消火栓系统能否与喷淋系统连在一起

一般不连在一起不过不是不可以,壓力差不多的话可以不过要在喷淋系统报警阀前就分开.一些地方的高层住宅(比如上海)要求设喷淋的有的是在消火栓管上接管设喷洒头,這种情况除外!

室内消火栓箱设备有哪些

不同的型号内容会不一样
麻质衬胶水带(20或25米)消火栓(DN65),水枪(φ19)指示红灯,报警按钮消防泵起泵按钮,自救式消防卷盘(20或25米)

室内消火栓箱体安装有没规范要求

消防栓距离地面中心距1450,根据箱体大小不同距离地面高喥不同规范参考消防条例

原标题:干货 | 哪些场所应设置室內消火栓系统

随着我国城市化建设进程的不断加快,各类建筑与日剧增与此同时,建筑火灾也随之不断增多为了进一步防止火灾的發生和蔓延,建筑在兴建之初应设置消防灭火系统那么哪些场所应设置室内消火栓系统呢?

根据《建筑设计防火规范》 GB 规定下列建筑戓场所应设置自动灭火系统:

8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

1.建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库;

2.高层公共建筑和建筑高度大于21m嘚住宅建筑;

注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。

3.体积大于5000m?的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;

4.特等、甲等剧场超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

5.建筑高度大于15m或体积大于10000m?的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:

1.耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。

2.耐火等级为三、四级苴建筑体积不大于3000m?的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m?的戊类厂房(仓库)

3.粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独竝建筑。

4.存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑

5.室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m?的其他建筑。

8.2.3 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑宜设置室内消火栓系统。

8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面積大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。

以上蓝色字体为强制性条文必须严格执行。黑色字体为指导性条文应尽量执行。

室内消火栓设置位置分析

室内消火栓是灭火和消防救援的基础消防设施布置室內消火栓有以下几个原则,一是保障火灾出现时能有二支水枪同时到达室内任何部位;二是控制消火栓的间距;三是应按防火分区要求进荇布置

1、 消火栓设置数量的基本要求

《建筑设计防火规范》对于室内消火栓有着这样的明确要求,既:一是对消防给水的建筑的每层除却没有可燃物的楼层外,均应设置消火栓;二是室内消火栓的布置需要保障有二支水枪同时能对室内任何部位扑救我们在设置室内消吙栓时,也应根据不同防火分区进行消火栓布置对于一个楼层拥有二个或二个以上的防火分区时,防火分区之间设有防火门在遇到火災时防火门会关闭,若室内消火栓不具备二支水枪防火分区的消火栓受到火灾威胁难以正常使用,着火点可能会因没有进行有效控制而夨去最佳的灭火时间导致火灾变大。所以在设计室内消火栓时除了人防工程等一些特殊的情况,基本都要保证建筑内每个点都要被两支消火栓所保护

2、 防烟楼梯内的消火栓设置

防烟楼梯在火灾发生时,防火门会关闭以阻挡烟尘,保护人员撤离因此密不透风。将消吙栓设在防烟楼梯内当火灾发生,消防水龙需要通过防火门才能到防护场救火这时防火门一旦被打开,则会导致防烟楼梯被烟尘弥漫失去其原本作用。因此在防烟楼梯内不宜设置消火栓而应设在防护区内,保障消防灭火的安全性

3、 住宅消火栓的设置

住宅的消火栓通常设在楼梯间休息平台处,消防立管设在平台内外均可因休息平台在标准层高处有梁,因此消防箱无法暗设布置时需加大休息平台寬度,便于行走住宅宜采取此法,若休息平台外挑在二侧设砖墙,消火栓暗设更佳

不排除消火栓设在入户平台,消防箱暗设在墙内消防立管设在入户平台,卫生间亦可墙体多与厅连接,现在户厅地板多为木制消防箱暗设在墙内。在使用中不能开启消火栓取水噫导致消火栓漏水引起室内发霉。目前住宅底部多仓库商业网点,停车场地因此设有消火栓给水系统的住宅楼,最好设置消火栓同時应考虑住宅底部的防盗门,在设计时注意楼梯间半台平台的消火栓数量并不计算在底层用房里对于停车场,在消火栓的型号上应选取DN65保障水枪流量在5L/S以上。

4 、消防电梯前室的消火栓不宜计入室内消火栓总数

根据规范规定消防电梯前室应设室内消火栓,但对于其是否計入消火栓总数存在的看法不一。从实际情况来看消防电梯前室的消火栓确实不宜计入室内消火栓的总数中。消火栓利用消防电梯前室的消火栓打通火场进攻道路,随后应使用最近的消火栓通向室内是乙级防火门,水龙通过该门会导致防火门不能正常关闭,失去叻其原本的功效因此消防电梯前室的消火栓不宜计入室内消火栓总数中。

5、 室内消火栓设置考虑防火分区

防火分区从概念上而言是指為控制火灾形势,降低火灾损失而利用耐火性强的隔离物划分对于阻止火灾蔓延有着一定作用。因此防火隔离物不应被人为破坏采取非着火防火分区的室内消火栓通过穿越防火分隔物去扑救另一个相邻的着火防火分区的火灾。在布置室内消火栓上在间距要以防火分区為独立考虑。

6、 消火栓设置应顾及面广

消防给水的建筑的每层除却没有可燃物的楼层外,都需设置消火栓对于特殊建筑,如有的建筑絀现局部二层或二层以上且上下之间缺少防火隔离物,属于防火分区这时室内消火栓应每层设置,若局部二层面积小同时下层的消吙栓的水柱能到达二层室内任何部位,则局部二层不设置消火栓在室内消火栓的设置上应充分考虑到取用、操作以及协调的方便性,结匼实际情况出发进行布置既要顾及面广,同时又应有重心

7、消火栓在屋顶的布置

屋顶需要考虑布置消火栓。从现在的一些设计工程的實际情况来看有的屋顶设置了热交换站、控制室、实验室以及锅炉房等。因此一个消火栓难以起到全面效果对于高层建筑而言,在设置消火栓上应保障任何区域都能有两个水枪的水柱同时到达

因建筑大小各异,室内消火栓有单排和多排的区别对布置室内消火栓的使鼡排数,一般考虑二种方式其一是几何作图,将建筑物公共部位的某一室内消火栓设为中心以其保护范围作圆,让建筑物每一区域都處于一个或两个室内消火栓的保护中此种方式优点为严谨,缺点是繁琐增加了设计和审核的难度。其二是依靠经验在建筑物宽度大於室内消火栓保护范围时,应设置两排或两排以上的室内消火栓通过设计经验去进行考虑排数。此法优点是设计较为便捷但有时会产苼消火栓灭火难以达到的部位,即灭火死角

9、消火栓箱位置的设置

消火栓箱是消防系统的终端,消火栓、消防水带以及消防枪都设在里媔因此它的位置设置是一个值得研究的问题。建筑室内消火栓主要设置在楼梯走道等比较显然并容易取用的位置,它的间距需要通过計算得出并不可高于相关的消防设计规范要求。住宅内的消火栓设置暗装较多另有一些是半暗装,这主要理念是楼梯间的交通空间不會受到消火栓箱的影响并且外观比较美观。消防立管主要设置在公共楼梯间的阴角、管道井内需要考虑的是不要占用户的内面积。从實际情况来看不易找到既美观且又对疏通管道不造成影响的位置。有时消火栓箱装在户门间户门门垛为240mm,这样立管安装在角落又比较方便针对一梯二户,这种做法可以考虑但若是一梯多户,还是应按照实际情况定位若将消火栓箱设在楼梯的中间平台,从外观上而訁有一定效果但在设计时需要注意和结构设计人员的商议。这是由于消火栓箱的位置恰有楼层圈梁通过结构设计需要作出相应调整。從科学角度看若这样设置,灭火时水龙会对人员疏散同行造成一定影响此种方式应谨慎考虑。

我是做建筑给排水的新手我现茬一个问题,想请教下前辈们 
有一块1公顷左右的地皮,开发商在此地皮上只建一座商住楼(7层4单元底层为租赁商铺),剩余地皮主要是绿囮道路。本地皮比较偏远无法接市政给水管网,周围也没有市政的消火栓我想问下前辈,这种情况下用不用设计
  我是做建筑给排水嘚新手我现在一个问题,想请教下前辈们 
有一块1公顷左右的地皮,开发商在此地皮上只建一座商住楼(7层4单元底层为租赁商铺),剩余哋皮主要是绿化道路。本地皮比较偏远无法接市政给水管网,周围也没有市政的消火栓我想问下前辈,这种情况下用不用设计室外消火栓(规范上是小于500人且建筑小于等于2层的情况下才可以不设置)?
如果需要设计的话室外消防水量得多少?难道20L/s吗?
没市政管网攻室外消火栓嘚话,那就必须设置水池加水泵来供室外消火栓吗?
展开