  电能质量一般用频率、电压、波形和三相电压、电流的不对称度来衡量

  (1)频率。电力系统的交流电的频率是电能质量的一个主要指标频率的偏差将严重影響电力系统的安全运行和用户的正常用电。任何国家对电网的频率要求都是很严格很多国家规定频率的容许偏差在±0.1-+0.3Hz之间。为了保持频率合格电网的有功功率必须与电网的总负荷(包括厂用负荷以及电网损耗在内)保持经常的平衡。我国规定交流电频率的额定值为50Hz(常稱“工频”)按国家标准规定,交流电频率的允许变化范围是:

  (2)电压电压是电能质量的重要技术指标。电压质量对电网的稳萣运行降低线路损耗,保证生产的安全与正常进行提高产品质量,降低损耗等都有着直接影响

  检验电压质量是否合格,用电压偏移的百分数来表示用户受电端的电压偏移不得超过:

  1)35kV及以上供电并对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的±5%;

  2)10kV及以丅高压供电和低压电力用户为额定电压的±7%;

  3)低压照明用户为额定电压的+5%、-10%。达不到以上要求就是电压质量不合格。

  (3)电壓波形理想的电压波形是正弦的,但是由于各种非线性负荷的接入使电压波形发生畸变,出现各次谐波电力系统中的谐波将影响各種电力设备和通信线路的正常运行,所以各国及电力系统也都拟订了管理电力系统谐波的规定

  (4)电压、电流的不对称度。电压、電流的不对称度也是衡量电能质量的指标之一它是用负序和零序分量对于额定值的百分比来表示。电压、电流的不对称度超出允许的范圍将会对用户及电力系统造成影响。